Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?

Started by Khun Václav, 09.01.2012, 17:30

previous topic - next topic

Khun Václav

Quote from: Hugo K. on 13.01.2012, 12:40
Vybavuje chránič při zapnutí nebo až když je bruska prací ohřáta tak, že na ni neudržíte holé ruce ?


Vybavuje zcela náhodně.

Krýdl Petr

Pane Khun, vrátím se úplně na začátek vlákna. Sdělujete, že jste vše proměřil, a že je instalace asi 5 let stará. Bylo by tedy možno sdělit co jste naměřil? Jaký je izolační stav rozvodu až po zásuvku, dále jaký je vybavovací proud a vybavovací čas FI. Zkrátka v jaké kondici ten váš chráčič a zásuvkový okruh je?

Krýdl Petr

14.01.2012, 22:37 #38 Last Edit: 08.07.2012, 08:00 by Miroslav Minařík
To Khun : ještě mne napadla jedna věc, podle doložené fotky, ten chránič je určitě zapojen pro více okruhů (může tam být provozní souběh únikových proudů). Zkuste provést zapojení pouze s chráničem pro jeden zás. okruh a v tomto okruhu mít zapojen pouze váš zmiňovaný problémový spotřebič.