13.01.2012, 18:22 Last Edit: 13.01.2012, 23:49 by Miroslav Minařík

Mohl by mi někdo napsat vzorec pro spočítání doby zálohování UPS?
Např. Máme firemní záložní zdroj  3000VA, 2700W.
Jak dlouho udrží např. 1 laptop a 1 monitor s celkovou spotřebou 100W?


Jiří Schwarz

Z uvedených podkladů to asi těško někdo vykouzlí.
Jaké je napětí vestavěných AKU baterií a jakou mají kapacitu?
Uvádí výrobce dobu funkce při maximálním zatížení?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

mic

Vetsinou se udava 5 minut pro max zatizeni.

Jirka Speed

Quote from: Jiří Schwarz on 14.01.2012, 00:21
Z uvedených podkladů to asi těško někdo vykouzlí.
Jaké je napětí vestavěných AKU baterií a jakou mají kapacitu?
Uvádí výrobce dobu funkce při maximálním zatížení?


Jedná se o tento přístroj. Sice je v popisku i graf jak dlouho vydrží, ale potřebuji spíš vzorec, abych mohl zvolit správné UPS pro různé počítače.  Děkuji

Zdeněk Mazač

a co zkusit web APC?  www.apc.cz    je tam konfigurátor

Drábek Martin

Chtělo by to bližší info o zál. zdroji. Když se podíváte na APC, tak nejbližší zdroj podobný vašemu zadání je SURT3000XLI, tak počítejte, že 100W zátěž pojede na "baterky" cca 340 minut.

František Šohajda

Quote from: Drábek Martin on 14.01.2012, 14:58
Chtělo by to bližší info o zál. zdroji. Když se podíváte na APC, tak nejbližší zdroj podobný vašemu zadání je SURT3000XLI, tak počítejte, že 100W zátěž pojede na "baterky" cca 340 minut.


Ano nějak tak jak píše kol.Drábek...výpočtově
Ale, je tam toho více...stáří baterií, teplota baterií, nastavené nabíjení v UPS a td.....a td...je toho spousta !
Ve skutečnosti cca 1 rok staré baterie,při teplotě 25oC nevydrží 340 minut ale třeba jen 240 minut...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Mašek 1

Pochybuji, že existuje nějaký vzorec. Musí se vyjít z technických dat výrobců. I když něco spočítáte, tak napasovat na existující UPS, kde máte garantovanou dobu provozu. Nebo zadat údaje pro výrobu, ale na zálohování počítačů by to bylo trochu drahé. 

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Speed on 13.01.2012, 18:22
...
Jak dlouho udrží např. 1 laptop a 1 monitor s celkovou spotřebou 100W?


Laptop má vlastní AKU baterii. Je docela hloupé, kdyby se energie s UPS přelévala z AKU v UPS do AKU v laptopu a přitom se měnilo napětí z malého (AKU v UPS) na 230V AC a pak zpět na malé ve zdroji v laptopu...

Takže u krátkodobých záloh je zbytečné zálohovat laptop, notebook,... A při delších zálohách se používá elektrocentrála nebo se místo klasické UPS používá velká AKU baterie a střídač.
UPS je především jako bezvýpadková záloha na krátkou dobu, na dobu, než se uloží data, seriozně ukončí činnost PC nebo než se zajistí náhradní napájení právě z elektrocentrály nebo podobného zdroje.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Hr

Výkon (ve W nebo VA) uváděný výrobcem je jen špičkový výkon který dodá měnič UPS.
Kolik energie se v ní dá uschovat ale závisí na bateriích (napětí * kapacita ve Vh), jejich stáří, teplotě, účinnosti měniče atd. To už tady padlo několikrát.

Před čím ale hlavně varuji - nezkoušejte připojit k UPS (která to nemá připravené od výroby) nějakou větší externí baterii. Teoreticky sice dobu chodu na baterii prodloužíte, ale většinou na dlouhodobý provoz (desítky minut/hodiny) není stavěn a dimenzován měnič - buď se zničí, nebo prostě vypne přehřátím.

Martin H.

Quote from: Pavel Hr on 15.01.2012, 13:13
Kolik energie se v ní dá uschovat ale závisí na bateriích (napětí * kapacita ve Vh)

Asi preklep, iste ste mysleli Ah.

Jaroslav Vojtek

16.01.2012, 09:56 #11 Last Edit: 01.12.2012, 17:25 by Miroslav Minařík
Doba zálohovania UPS sa počíta z kapacity batérií pomocou grafov alebo tabuliek výrobcov batérií. Pozor! Vzťah Q = I * t platí iba pre referenčnú hodnotu batérií, obvykle 10 alebo 20 hodín vybíjania (podľa katalógu dodávateľa batérií).
Tabuľky (grafy) udávajú A alebo W za určitý čas. Takto získaný údaj (prúd za určitý čas) je potrebné prenásobiť účinnosťou meniča UPS a prevodom bat. napätia voči 230 V. V prípade W charakteristík netreba prepočítavať napäťový prevod bat-sieť.

Napr. batéria FIAMM, typ FG20721 má Q = 7 Ah, Un = 12V (2 V na článok). Podľa tabuľky dosiahne dobu zálohovania 5 min. pri odoberanom výkone 318 W pri koncovom napätí 1,7 V/článok.

Bližšie údaje na j.vojtek@elteco.sk, www.elteco.sk alebo www.elteco-ups.cz