• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?

Started by Juraj Hámorský, 14.01.2012, 16:39

previous topic - next topic

Juraj Hámorský

14.01.2012, 16:39 Last Edit: 14.01.2012, 17:40 by Miroslav Minařík
Môže projektant naprojektovať prívodný kábel z HDS na stlpe do elektromerovej skrine, ktorý pôjde vzduchom a nie zemou? Starý kábel je tak momentálne spravený. A distribútor požaduje pri rekonštrúkcií umiestniť elektromer do plota. Pri tejto prekladke by sa vymenil aj kábel z HDS za medený. Len neviem či je to dovolené. Stlp je od rodinného domu vzdialený asi 50m, nekrižuje cestu, len dvom susedom by sa musela rozbiť príjazdová cesta, z čoho nie sú práve nadšení.

Vít Rotrekl

Proc by nemohl vest vzduchem? Na vesnicich i v okrajovych castech malych mest naprosto normalni stav.
  Osobne si ale myslim, ze pokud je to mozne (nevim o jakou komunikaci jde), tak by tomu kabelu bylo v zemi lepe. Dalsi vec je pres ci pozemky to vedeni vede.

PS: Nevim jestli jsem spravne pochopil dotaz, ale opravdu Vam projektant namaloval vedeni vzduchem z medi? Napiste co je to za kabel.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr Doležal

Quote from: Juraj Hámorský on 14.01.2012, 16:39
dvom susedom by sa musela rozbiť príjazdová cesta, z čoho nie sú práve nadšení.

Proto existuje metoda protlaků, ať již řízených či neřízených
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

Skříň HDS by měla být v těsné blízkosti hranice plotu - nespletl jste se?
Zřejmě to bude RIS - což je v majetku ditributora sítě a způsob připojení do Vaší HDS určuje právě on. Pro něho přípojka končí na pojistkovém spodku HDS a toto financuje distributor. Dále ho to moc nezajímá, kromě splnění připojovacích podmínek a zapojení elektroměru.  o:-)
Proto nemůžete mít svoji skříň HDS o dva sousedy vedle a přes jejich pozemek táhnout svůj kabel do el. měr. pilíře.   (zle)
/ jsem zvědav, jak by bylo zřízeno z Vašeho podnětu věcné břemeno/
Způsob připojení z HDS do elektroměrového rozvaděče je záležitost projektanta, kterého si seženete a zaplatíte.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Juraj Hámorský

14.01.2012, 21:54 #4 Last Edit: 31.03.2013, 19:38 by Miroslav Minařík
Terajšia situácia je takáto: Nedaleko domu je stlp a na nom sú HDS (niekoľko, aj pre susedov). Odtiaľ ide vzduchom kabel, ktorý končí na streche domu. Cez ostatné pozemky ide len okrajovo. Kopať to bude problém, už kvoli spomíneným cestám a tiež kvoli plynovému potrubiu, ktoré síce je zakreslené dostatočné ďaleko, ale asi tak ďaleko je od skutočnosti. Majiteľ si spomína, že to kopali počernejší občania a ako sa im chcelo, teda to kopanie by bolo komplikovanejsie. Projektanta zháňame ale som sa chcel oboznamiť aj s inou variantou uloženia kábla.