Roman Šafránek

Měly by se u nás zavést elektroměry s "mincovníkem". Dokud tam nehodím padesátikorunu tak nesvítím. Místo odečtů by potom distributor dělal "odsypy".

Petr Ševčík

Problematiku topných kabelů sice neznám, ale nemá třeba výrobce těchto kabelů v "návodu k jejich použití" uvedeny nějaké požadavky na instalaci (třeba ten termostat nebo něco podobného), které nebyly při instalaci dodrženy?

Ján Garaj

Aj keď ma pán Schwarz občas dráždi s odkazom na projekt, ale ako vždy, aj v tomto prípade má naozaj pravdu. Co je psáno, to je dáno. A hlavne v elektrike to platí aj trikrát. Ak si myslíte, že by ste sa chceli súdiť, rád sa zapojím.  Ale naozaj treba s pravdou, teda všetkými dokladmi von na svetlo, inak to nemá zmysel, aj ked nádej umiera posledná ale nechcel by som byť hrobárom tej Vašej nádeje.

Milan Hudec

Quote from: Rudolf Parisch on 18.01.2012, 09:31

Jak prokázat vadného zapojení vypínače řazení 1?

Na montáž topných kabelů Chtěl bych touto cestou požádat kolegy, kteří mají s podobnou reklamavcí zkušenosti o radu jak prokázat vadné zapojení vypínače ?


Pokud hovoříte o "normálním" vypínači, ten má ovládat pouze osvětlení, viz jeho katalogové listy (jako zátěž je vždy uvedena žárovka)
V případě jiných vypínačů (určených pro všeobecné použití) není zátěž definována.

Chyba je již v použití nevhodného vyp. a to bez ohledu na jeho zapojení.




Zdenek Rajmont

Nedalo mi to a zavolal jsem kamarádovi - soudci.
Odpověď - "Smetl bych to ze stolu, za blbost se platí".
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Ján Garaj

Pán Rajmont. Povedali ste kamarátovi, či bol projekt a iné?  Myslím, že bez toho by žiadny sudca nerozhodoval, maximálne tak pri pive ale aj to velmi neverím.

Štefan Beláň

19.01.2012, 18:15 #24 Last Edit: 19.01.2012, 18:25 by Štefan Beláň
Mne by zajímalo, jak bylo vyhřívání okapů navrženo (zpracováno projekčně). ::)

Naše firma se vyhříváním okapů zabývá již více jak 10 let, ale nikdy se neřešilo vyhřívání bez regulace. Je to základní prvek všech vyhřívacích a topných systémů.
Pokud v projektu nebyla regulace řešena, tak je to vada projektu a projektant (nebo kdo toto řešení navrhl)  by se měl zodpovídat, a ne montéři nebo dodavatelská firma, i když jako profesionálové měli na tento nedostatek poukázat. :(

PS: Minimálně měla být provedena světelná signalizace zapnutého vyhřívání, a to standardními systémy, a ne signalizační doutnavkou ve vypínači. To si mohou dovolit pouze laikové.
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Alin

19.01.2012, 18:30 #25 Last Edit: 29.08.2012, 22:32 by Miroslav Minařík
Přidám k těm úvahám ještě jednu. Co když bude mít "signalizační" kontrolka poruchu?  >:D Na nějaké kontrolce nemůže viset celá funkce zařízení.

Můj názor je, že provedení bylo chybné, kontrola provedení nebyla a pokud má zákazník dobrého právníka tak se škoda hezky rozdělí mezi zůčastněné. Udělat topné kabely bez regulace je zhovadilost a tvůrce by zasloužil větší díl.