Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?

Started by Rudolf Parisch, 18.01.2012, 09:31

previous topic - next topic

Rudolf Parisch

18.01.2012, 09:31 Last Edit: 18.01.2012, 13:41 by Miroslav Minařík


Jak prokázat vadného zapojení vypínače řazení 1?

Na montáž topných kabelů do o kapových žlabů jsem si najal firmu s platným živnostenským oprávněním pro elektromontážní práce. Kabely byly zapojené přes vypínač řazení číslo 1 s kontrolní doutnavkou umístěnou ve společných prostorech. Ten firma zapojila obráceně a tak kabely v poloze vypnuto a se zhasnutou kontrolkou, topily. Když přišlo vyúčtování od dodavatele el. energie byla zaznamenána obrovská spotřeba ( u dvou bytových domů  domů vznikla škoda 167 000,- kč ) . Uvedené práce jsem reklamoval a chtěl uhradit vzniklou škodu. Odpovědí mi byl dopis od právníka firmy od oné firmy, že oni vše zapojili správně. Právník, kterého se chystám si najmout po mě chce " prokázání vadného zapojení vypínače" . Chtěl bych touto cestou požádat kolegy, kteří mají s podobnou reklamavcí zkušenosti o radu jak prokázat vadné zapojení vypínače ?

Jiří Schwarz

U základního zapojení vypínače s řazením 1 je normální "očekávanou" funkcí, že při vypnutém vypínači kontrolka (doutnavka) svítí, při zapnutém vypínači je "vyzkratovaná" a tak svítit nemůže.

Co je psáno, to je dáno!
Máte projekt, ve kterém by byl jasně zpracován váš požadavek na způsob signalizace?
Máte revizní zprávu, ze které by bylo jasné, že zapojení a funkce odpovídá projektu?
Máte něco jako "návod k obsluze", kde by výrobce (zhotovitel) popsal jat to funguje, jak se to má ovládat, jak jsou indikovány provozní stavy (vypnuto, zapnuto, porucha,...)?

"Hlavou zeď neprorazíš. Papírem někdy ANO"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

18.01.2012, 16:30 #2 Last Edit: 18.01.2012, 16:41 by Petr Doležal
Z dotazu jsem pochopil, že doutnavka měla být zapojena jako signalizační, ale ve skutečnosti byla zapojena jako orientační.
Jenže  >:D
To si nikdo nevšiml, že doutnavka svítila při poloze páčky či kolébky dole? Že jsou to nesouhlasné stavy oproti požadavku? Co kontrolní přejímka?
A možná jim u vypínače chyběl 3 vodič N. Pokud tam není, snad by to byl důkaz, že to bylo nejen špatně zapojeno, ale i špatně "zakabelováno" a montér to zapojil, jak byl zvyklý  >:(
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

Takže jste chtěli ušetřit na teplotním čidlu a jeho vyhodnocovacím prvku. To je jasné. Tak to se vám asi moc nepovedlo, neboť by jste se při použití těchto prvků nemuseli o topné kabely vůbec starat.
Přes klasický vypinač řazení č.1 by to zapojil opravdu jen blb, to mi věřte. Pak totiž může zcela jistě nastat tento problém a také nastal.
Jsem přesvědčený, že nic nevysoudíte. Je tu tvrzení proti tvrzení.
Měl být instalovaný spínač s kontrolkou SIGNALIZAČNÍ a ne orientační, přesně jak píše kolega Doležal.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

18.01.2012, 17:12 #4 Last Edit: 18.01.2012, 17:23 by Petr Doležal
Quote from: Pavel Horský on 18.01.2012, 16:59
Je tu tvrzení proti tvrzení.

Pokud byla v projektu uvedena signalizační doutnavka a dvoužilový kabel bez N k vypínači montovala tatáž firma, pak naděje na úspěch je převeliká.
I kdyby firma ten špatný kabel nenatáhla, měla při montáži vypínače hlásit neshodu. Holt každý nemá zavedený systém kvality.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

Ano, to je pravda. Díky chybějícímu vodiči "N" by se hodně zvedla šance na úspěch peníze vysoudit zpět, neboť by se tím dokázal jasný úmysl provedeného zapojení, jenž způsobilo uvedené škody.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Khun Václav

Ovšem za předpokladu že je projekt...

Radek Červený

Nechci rýpat, ale nemají být tepelné spotřebiče vypínány v obou pólech?  ??
A co se píše ve výchozí revizi? Tam popis zařízení není?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Lubomír Jindra

Quote from: Pavel Horský on 18.01.2012, 16:59
Takže jste chtěli ušetřit na teplotním čidlu a jeho vyhodnocovacím prvku. To je jasné. Tak to se vám asi moc nepovedlo, neboť by jste se při použití těchto prvků nemuseli o topné kabely vůbec starat.
Přes klasický vypinač řazení č.1 by to zapojil opravdu jen blb, to mi věřte. Pak totiž může zcela jistě nastat tento problém a také nastal.
Jsem přesvědčený, že nic nevysoudíte. Je tu tvrzení proti tvrzení.
Měl být instalovaný spínač s kontrolkou SIGNALIZAČNÍ a ne orientační, přesně jak píše kolega Doležal.

Kolega Horský má naprostou pravdu. Řídící algoritmus, který vyhodnocuje zda topit nebo netopit je docela složitý a v žádném případě to nemůže zvládnout člověk prostou obsluhou vyp/zap. To ví každý projektant a také ví, že úspory při správném ovládání topných kabelů stonásobně zaplatí náklady na instalaci čidel a řídící jednotky. Proto by žádný projektant, pokud neprošel lobotomií, nevytvořil projekt na zřejmě docela rozsáhlé vytápění okapů stylem ručního vypínače zap/vyp. Proto žádný projekt nejspíš neexistuje, nebo ano, ale stoprocentně včetně všech čidel a řídící jednotky.

Takhle to vypadá, když se šetří za každou cenu. Jen ta cena za úsporu je pak dost vysoká....
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Mirek Vašák

Mě spíše udivuje, že tazatel má v profilu pod obrázkem napsané elektromontáže a stavby. A nechá si udělat elektriku od někoho?

Jiří Schwarz

Quote from: Mirek Vašák on 18.01.2012, 19:20
Mě spíše udivuje, že tazatel má v profilu pod obrázkem napsané elektromontáže a stavby...

Mě zase udivilo, že si nikdo nevšimnul, že zařízení "nefunguje jak má", když byla jeho funkce "obrácená"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Já tomu nerozumím. Neumím spínač řazení jedna zapojit obráceně. Umím strojek namontovat vzhůru nohama. Ale na to přijdu dost rychle, protože to zkouším.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Quote from: Mirek Vašák on 18.01.2012, 19:20
Mě spíše udivuje, že tazatel má v profilu pod obrázkem napsané elektromontáže a stavby. A nechá si udělat elektriku od někoho?


Mě vůbec ne. Také si nechávám některé zakázky udělat od jiných kolegů, když třeba nestíhám a tak podobně.

I podle mne máte šanci na úspěch jen v tom případě, jestli že tu bude  nesoulad s projektovou dokumentací. Jestli ta chybí, máte smůlu a bude to tvrzení, proti tvrzení. Pak si můžeme říct, že je to ukázkový příklad, kdy se šetřit na dokumentaci nevyplatilo.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.01.2012, 20:30
Já tomu nerozumím. Neumím spínač řazení jedna zapojit obráceně. Umím strojek namontovat vzhůru nohama. Ale na to přijdu dost rychle, protože to zkouším.



Jirko  (jednicka)

PS: jinak k reakcím kolegů nemám co dodat. Použití řídících prvků u topných kabelů, bylo hned druhou věcí na školení, po vysvětlení jak vlastně topné kabely fungují. Hlavně ty samoregulační.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

boris stopka

Vsetko co dodal pan Jiří Schwarz vam bolo krasne zdelene.Zaujima ma jedna vec kde boli termostaty a kontrola celej zostavy na vyhrievanie.Strasne podivne riesenie zapinat to cez 1 vyp.´a este z dutnavkou.To musely byt neaky zaciatocnici v obore ktory asi zacinaju na trhu s najnizsou cenou prace i materialu:TOT IBA MOJ NAZOR
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim

Zdenek Rajmont

Sice si o "projektech na výměnu žárovky" myslím své, ale v tomto případě by se asi hodil co?  ;)
Nemáte ani objednávku či jiné zadání?  Popsal někdo montážníkům co se po nich žádá?
Ne?
Tak to máte smůlu.

Montážní firma namontovala vypínač s řazením 1 tak, jak je obvyklé.
To jim jako obhajoba bohatě stačí.
Jediné, co můžete zkusit je hrát to na umístění onoho vypínače.
Není "obvyklé" mít jej na "neobvyklých" místech. (což zde nepoznáme)
Soud tak může uznat alespoň částečnou vinu.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Roman Šafránek

K té částce - škodě 167000Kč. Při odhadem 5Kč/kWh to je spotřebovaných 33400kWh. Při ročním provoze cca 91,5kWh denně, celé vytápění by muselo mít kolem 3,8kW (a při odhadovaném příkonu 1m kabelu cca 190m kabelu, to by na bytový dům možná mohlo i být). To si nikdo třeba rok nevšimnul, že nějak vylezla spotřeba, že loni v zimě to rozmrazování nefungovalo?
Tak jako kolegové zde jasně vidím šetření na nesprávném místě - místo regulátoru v ceně kolem 10 tísíc, případně i úplně jednoduchého termostatu do 2 tisíc (když už se muselo šetřit, mohli jste si tam nechat ten vypínač ale alespoň ten termostat tam měl být jako pojistka aby se netopilo při +20°C) máte fakturu na 167000.
Škoda je, že se pravděpodobně nedozvíme jak to celé bylo (kdo to vymyslel, co stálo ve smlouvě pokud vůbec nějaká byla, že samozřejmě nebyl projekt, kdo byl iniciátorem skvělé úspory na regulaci...).

Fuk Tomáš

Je to tak.
Zapomeňte na to, že by soud přiznal náhradu za propálenou elektřinu za delší období, než 1 měsíc. To je více než dostatečná doba k tomu, aby odběratel poznal, že se nové zařízení po uvedení do provozu chová jinak, než se od něj očekává.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Hejčl

Fuk Tomáš: to je pravda.
Neb odběratel má povinnost kontrolovat odběrné zařízení.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU