Jedná se mi o použití zásuvek 400V/63A a 400V/125A.
Instalované jsou v průmyslovém prostoru (dílna).
Je třeba u těchto zásuvek použít blokovací spínač (např. mechanické blokování zapnutého stavu), nebo je možné použít zásuvky bez něj.
Zásuvky 63A a 125A se vybavují kontakty pro stykač aby se rozpojil obvod před vytažením.

Jiří Buben

Odpověď naleznete ve stále platné ČSN 33 2180 a to v článcích 6.3.7 a 6.3.8.

Pokud zásuvkové spojení nemá dostatečnou spínací schopnost pro případ nahodilého spojení, musí být nějak blokovány, aby je nešlo zasunout nebo vysunout nahodile. Pak nastupuje blokování mechanické nebo elektrické. Pokud si nejste jist, tak raději instalujte zásuvky s blokováním. Běžně se vyrábí s mechanickým blokováním spřaženým s vypínačem, který se před vysunutím musí vypnout.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Vít Rotrekl

Quote from: Jiří Buben on 10.11.2013, 11:19
zasunout nebo vysunout nahodile.


Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Alin

Quote from: Vít Rotrekl on 10.11.2013, 19:32
Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit


Já si to představit dokážu. Na stavbě jeden brigádník vytáhl "nahodile" místo přívodu pro velkou míchačku vidlici, přes kterou byla napájena buňka jeho šéfa, který zrovna něco smolil na nezálohovaném počítači. mohu potvrdit, že takové "náhodné" vytáhnutí je dost nebezpečné, to bylo řevu a nepublikovatelných slov. Jak já byl rád, že zrovna sedím na svačině. :D

Jiří Buben

Quote from: Vít Rotrekl on 10.11.2013, 19:32
Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit


Lidi dovedou ledasco. Kabel našponovaný, protože dá délkově jen tak tak. A šikula s vysokozdvihem do něj zvesela nacouvá a v lepším případě spojení rozpojí, v horším to vyrve i s kabelem ve zdi atp.. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jan Alin on 10.11.2013, 19:57
Já si to představit dokážu. Na stavbě jeden brigádník vytáhl "nahodile" místo přívodu pro velkou míchačku vidlici, přes kterou byla napájena buňka jeho šéfa, který zrovna něco smolil na nezálohovaném počítači. mohu potvrdit, že takové "náhodné" vytáhnutí je dost nebezpečné, to bylo řevu a nepublikovatelných slov. Jak já byl rád, že zrovna sedím na svačině. :D

Mám obavu, že v tomto případě vypínač jen urychlí proces....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Buben

U tohoto opatření jde jak o nahodilé rozpojení tak i o úmyslné. Smysl spočívá v tom, že pokud není zaručena dostatečná spínací schopnost zásuvkového spojení, je nutné zajistit aby se nejdříve přerušil proud zátěže a pak teprve se mohl spoj rozpojit. Pokud by to nabylo zaručeno, pak by mohlo dojít k poškození zásuvkového spoje, nebo nedej bože k natažení oblouku a zahoření, nebo zranění osob.
Je třeba si uvědomit, že toto opatření ne nevztahuje jen na zásuvková spojení vyšších jmenovitých proudů, ale i těch nižších, pokud není zaručena dostatečná spínací schopnost. Vše se tedy odvíjí od připojované zátěže. Podobný požadavek lze nalézt i v ČSN EN 60204-1 ed.2 pro strojní zařízení.
Mohu potvrdit, že jsem se s tím setkal i u zásuvek 16 A i 32 A. Jednalo se o truhlárnu.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Vojtěch Běhunčík

Zkuste se také podívat na zásuvkové systémy ISV (v ČR firma EROCOMM). Mají zásuvky až do 600 A.
Dekontaktor system (Maréchal) umí spínat pod zatížením až do 250 A (zátěž se odpojí stiskem tlačítka a zásuvka je již před vysunutím vidlice bez zatížení).