• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?

Started by PavelMarek, 23.01.2012, 17:42

previous topic - next topic

Vladimír Huba

Na 220 metrovom konci za zapojí všeličo a všetko.
Napadlo ma jedno riešenie a to odistenie vývodu poistkou PV10/4A s charakteristikou gG/gL.
Tým by sa zvýšila dovolená impedancia na slušných 11 Ohm.
Chránič (ak je potrebný) by som zapojil až na konci vývodu.
Ži a nechaj žiť

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 24.01.2012, 22:09
Spousta teorií, avšak tazatel nesdělil, co má připojeno na konci, takže to nelze přesně vyřešit.

Právě proto je třeba při odpovědích uvažovat veškerá možná rizika, a ne se slepě držet ustanovení norem, i když to člověka stojí body (zle)

PavelMarek

Na konci vedeni je 1A jistic pred vstupem na primar trafa. Ze sukunderu 12Vss, 100VA je napájena slab. technika.

Milan Illek

Quote from: PavelMarek on 25.01.2012, 20:47
Na konci vedeni je 1A jistic pred vstupem na primar trafa. Ze sukunderu 12Vss, 100VA je napájena slab. technika.

To jste nemohl uvést hned?  >:(