Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?

Started by Pavel Frebort, 25.01.2012, 10:19

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: zerotest on 27.01.2012, 16:39
To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 14:29
Ti, kterým to opravdu ublížilo, vám to už nikdy neřeknou a ti kteří to pocítily třeba jako zabrnění (NDN se může objevit třeba jen při poruše nebo zapnutí výkonnějšího spotřebiče) to ani neví od čeho je to zabrnění. Už se vám stalo, že vás něco ,,koplo'' a měřením se nic nezjistilo? Člověk si i řekne, že se mu to asi zdálo. Tak to mohou být právě ty nebezpečí. Vodič PEN je Ohmově někde jinde než může být vodič PE a pak vznikají úbytky napětí, které mohou být nebezpečné a v normách se o tom píše asi proto, že to je ověřené.


No, naposledy mě nakopal soused (dance)

Sháním se po případech z praxe, myslím, že zde dopisuje dostatek zkušených kolegů, kteří by se o případnou zkušenost s takovým problémem podělilo.

Jinak se s Vámi nepřu, ani nehodlám, vím že jste v tomto oboru dobrej.

zerotest

To:Jan Alin  Posláno: Dnes v 17:10
Dělám to nerad, ale odpovím otázkou. Proč by nemohl? V místě spojení (rozdělení) je všechno nula a ještě uzemněná. Čím dále od spoje tím větší odpor a tím větší rozdíl potenciálu. Tedy zjednodušeně na připojeném PE je téměř ,,0V'' a napětí se tam může objevit na krátkou dobu např. při poruše. Na vodiči PEN je téměř ,,0V'' + U (R vodiče x I odběru), i proto se u zařízení s menšími průřezy používá TN-S. Nejhorší případ asi bude když půjde o síť TT, ale to nemusí každý vrták vědět o jakou síť jde. Ale pořád nechápu proč se někdo snaží měnit použití zásuvek 4P, které určil a odzkoušel jejich výrobce, že jsou pro zařízení 400V a chce je používat pro spotřebiče s napájením 230V. PEN není N není PE, rozdílná funkce, zatížení..., i když jsou někde spojeny.
To?Milan Hudec  Posláno: Dnes v 17:46   
Bohužel praxe je taková, že nějaké přepětí v podobě NDN se řešilo opravou a doplněním místního doplňujícího pospojování hlavně z důvodu nepřístupnosti všech částí budovy, prostě lidi jsou ,,vstřícní'' a to i když vyslechnou důvod, proč by si měli nechat něco doma udělat a to i zadarmo.

Jan Alin

Quote from: zerotest on 27.01.2012, 18:18
To:Jan Alin  Posláno: Dnes v 17:10
Dělám to nerad, ale odpovím otázkou. Proč by nemohl? ...........


Aha, tak napěťově jste myslel. Co se týká odporu tak v rodinném domku je rozdíl zanedbatelný (stejné délky i průřezy PEN popřípadě PE a N) a co se týká úbytku napětí na N, popřípadě na PEN ve staré instalaci  tak také.
Největší problém PEN byl ten, že se při jeho přerušení dostala fáze na kostru zařízení, nikoli úbytky při normálním provozu. Bavíme se o domovní instalaci, v průmyslu je problém samozřejmě složitější.

Rozmahel Vladimír

27.01.2012, 19:13 #39 Last Edit: 27.01.2012, 19:19 by Rozmahel Vladimír
Quote from: Milan Hudec on 27.01.2012, 10:04
Víte někdo o nějakém případu problému, kdy v síti TN-C, byl kontakt zásuvky PE použit jako PEN ?

V síti TNC máte pouze PEN. Vodič PE tam není. Plní pracovní i ochrannou funkci nebo pouze ochrannou. Je to ale vodič PEN. Do zásuvky 400V je zapojen PEN protože se jedná o TNC. U starších strojů zapojovaných na vidlici, které potřebovaly N, se PEN rozděloval na přívodní svorkovnici stroje, případně tam byly demontovatelné klemičky. Toto je velmi důležité. Ať už na vidlici nebo napevno.

Miroslav Revús

Quote from: Milan Hudec on 27.01.2012, 10:04
Víte někdo o nějakém případu problému, kdy v síti TN-C, byl kontakt zásuvky PE použit jako PEN ? (jde mě o střípky z praxe, nikoli, že norma to zakazuje-to vím).


Nie neviem.

Áno, problémy s týmto spôsobom prevádzkovania 4P zásuviek sú, nie sú však priamou príčinou použitia PE (ochranného) ako PEN (prúdovodný).

Veľmi často sú problémy spôsobené zanedbanou údržbou, nedostatočným prierezom prívodného kábla a licňovanými poistkami (najlepšia poistka je klinec - nevypadáva, keď tlačíte kladu proti okružnej píle).

Jan Alin

27.01.2012, 19:27 #41 Last Edit: 10.06.2012, 12:24 by Miroslav Minařík
Quote from: Rozmahel Vladimír on 27.01.2012, 19:13
U starších strojů zapojovaných na vidlici, které potřebovaly N, se PEN rozděloval na přívodní svorkovnici stroje, případně tam byly demontovatelné klemičky. Toto je velmi důležité. Ať už na vidlici nebo napevno.


Přesně tak. Proto je debata o tom zda je v zásuvce PE, nebo PEN, pouze akademická. Ve skutečnosti byl v mnoha případech prostě vodič v zásuvce využíván jako PEN a tím pádem byl PEN se všemi nepříznivými důsledky.