Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi?

Started by pet pet, 01.02.2012, 17:12

previous topic - next topic

pet pet

01.02.2012, 17:12 Last Edit: 01.02.2012, 17:44 by Miroslav Minařík
Vie mi niekto poradit ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi?

Marián K

Všeobecne by mala stačiť 5-51, AA6, resp. "inštalácie vystavené teplotám mimo uvedených rozsahov vyžadujú osobitné posúdenie", pokiaľ teda nemáte na mysli samotné peklo  >:D.

Miroslav Revús

Krytie (IP) nie je závislé na teplote. Do horúcich prostredí sa dáva také krytie, aké je potrebné na zabránenie prístupu k živým alebo pohyblivým častiam. Často postačuje IP43.

Čo je potrebné zohľadniť je tepelná odolnosť materiálov, z ktorých je elektrické zariadenie alebo inštalácia vyhotovené.
Napr. u servopohonov je často potrebné objednávať  vyhotovenie do tropických oblastí, ktoré je však drahšie.
Ak sa jedná o zariadenia v blízkosti potrubí alebo iných zdrojov tepla, je potrebné zabezpečiť poriadne izolovanie horúcich častí zdrojov tepla a neriešiť to cez odolnosť elektrických zariadení.

Milan Hudec

Pouze bych připoměl, že v horkých prostorech je někdy doprovodným aspektem velký výskyt hmyzu, tak bych zapřemýšlel i tímto směrem.