Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?

Started by Miroslav Balek, 08.02.2012, 08:24

previous topic - next topic

Miroslav Balek



Asi pred rokem a pul jsem ve starem rodinnem domku predelaval elektroinstalaci.
Vse podle norem tak jak to ma byt vyhlasku 5o vlastnim.
Prvni zimu bylo vse jeste v poradku ale letos mi uz dvakrat vypadl proudovy chranic ktery je pouze na koupelnu.
Promeril jsem izolacni odpor vodicu, zkontroloval zapojeni vse je v poradku.
Potiz je v tom ze v koupelne je pomerne velka zima pri sprchovani se tvori hodne pary a vlhkost se dostava do zasuvek.
Ty jsou uz po roce a neco provozu dost zoxidovane i na stene krabicky je  videt vlhkost.
Po prostrikani zasuvek specialnim pripravkem na konektory v autech cca mesic pokoj a pak to zacne znovu padat.
Nevim jestli pomuze zasuvka IP 44 s vickem pod omitku  jsou tam hodne vlhke i zdi leta se do nich dostavala voda a IP 44 na omitku se mi tam moc davat nechce?
Je to hezka koupelnicka. ::)

Jirka Š. Svejkovský

Jak jste měřil izolační odpor? Stačí pod 15kOhm a chránič už může reagovat.

Vlhkost může být příčina. Zkoušel jste koupelnu aktivně odvětrat? Řešil bych příčinu, ne důsledek.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Ake hodnoty izol. odporu ste nameral? Chranič vybavuje aj bez zataze?
Su zasuvky instalovane v spravnych zonach? (nerad, ale rypnem si)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Tomáš Hradecký

záleží kolik jste naměřil izolační odpor , který by měl být minimálně 1MOhm . Nevim jestli pomůže zásuvka IP44 pod omítku , když tvrdíte že jde vlhkost i ze zdi .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Václav 3

Ve vlhkém prostředí je třeba instalační prvky IP44 osadit na zeď a v dolní části udělat odkapový otvor na kondenzát (někdy je předlisovaný, jindy je třeba vyvrtat). Usazení do zdi způsobí, že stav může být horší, než při použití zásuvek a spínačů do běžného prostředí (IP30)

Jiří Schwarz

Podle popisu to vypadá, že se tam vlhkosti sráží moc, určitě bych podpořil myšlenku, že je třeba proti ní něco udělat. Jestli je izolační stav dostává až někam pod 20 kOhm (jinak by chránič neměl padat), musí to být pro elektroinstalaci (a nejen pro ni) dost likvidační prostředí!

K měření izolačních odporů jen jednu poznámku - při měření DC proudem dochází k jistým chemickým procesům a měřená hodnota se může během měření "vylepšit", pro AC proud se vlhká instalace může chovat poněkud jinak. Takže té naměřené hodnotě bych dal "omezenou vážnost"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Pešek

když je tam zima a vlhko, je problém jasný...

zkuste si tam zatopit.... zima zmizí a vlhko s ní.....

sprchovat se v teplotě pod 20st. C bych nechtěl ani za živej svět
CNC mechanik - §6

Miroslav Balek

Izolaci odpor jsem meril pristrojem pro mereni izolace vinuti motoru.Byl vice nez 1 Mohm na 500 V.Bylo to ale tak hodinu po otevreni zasuvek tak uz tam mohlo byt sucho.Jinak ano pristroje jsou instalovany ve spravnych zonach a chranic vybavuje i bez zateze.Pristroje IP 44 na omitku znam ale do bytu se moc nehodi no   :-[ .Asi tedy zkusim jeste vice vetrat a ventilator necham pusteny jeste dele po sprchovani.Myslel jsem jestli neznate treba nejaky osvedceny sprej ktery pomaha dlouhodobeji odpuzovat vlhkost.Je to na chalupe a teplotu tam v prvni den prijezdu moc vysoko nedostanu.

Jozef BABJAK

Neriešilo by veľkú časť problémov udelátko ako Solarventil? Kúriť sa s tým asi nedá, ale rozumne vetrať by to mohlo.

Miroš Jan

Quote from: Miroslav Balek on 08.02.2012, 11:22
Izolaci odpor jsem meril pristrojem pro mereni izolace vinuti motoru.Byl vice nez 1 Mohm na 500 V.Bylo to ale tak hodinu po otevreni zasuvek tak uz tam mohlo byt sucho.Jinak ano pristroje jsou instalovany ve spravnych zonach a chranic vybavuje i bez zateze.Pristroje IP 44 na omitku znam ale do bytu se moc nehodi no   :-[ .Asi tedy zkusim jeste vice vetrat a ventilator necham pusteny jeste dele po sprchovani.Myslel jsem jestli neznate treba nejaky osvedceny sprej ktery pomaha dlouhodobeji odpuzovat vlhkost.Je to na chalupe a teplotu tam v prvni den prijezdu moc vysoko nedostanu.


Chyba.
Ten izolační odpor jste měl měřit hned po sprchování, a ne až hodinu potom.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Ryšavý

napadá mne, nedovolit vodě kondenzovat v koupelně -
1. odtahový ventiátor, přisávat vzduch z místnosti, kde se rozumně topí
2. Zvýšit teplotu v místnosti

Pokud se někde kondenzuje voda sebevyšší krytí nepomůže, řešit systémem : co zkondenzuje musí mít kam odtéct
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Mirek Vašák

Quote from: Miroslav Balek on 08.02.2012, 08:24


Po prostrikani zasuvek specialnim pripravkem na konektory v autech cca mesic pokoj a pak to zacne znovu padat.

Nevím co přesně jste měl za přípravek, ale většinou tyto přípravky nejsou pro použití v silové elektrice. Viděl jsem vypínač po nastříkání tímto přípravkem a byla to krásná kulička spálené hmoty. Dotyčný co si to nastříkal měl prý co dělat aby ucukl rukou.