Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?

Started by Pavel P., 12.02.2012, 07:39

previous topic - next topic

Pavel P.

v novém RD máme centrální proudový chránič. Minulou sobotu poprvé nastala situace, kdy cce v 11h spadl proudový chránič, postupně jsem odpojil všechny spotřebiče a proudový chránič stejně padal např. při rozvícení světla či při sepnutí jističe na okruhu bez jakékoli zátěže. cca po dvou hodinách vše samo od sebe začalo fungovat. Včera tj.znovu v sobotu cca v 11h se situace opakovala s tím rozdílem, že problém přetrvává. Jaká může být příčina? Že se situace objevila 2x v sobotu cca ve stejný čas je náhoda,nebo by mohl být problém ovlivněn i dodavatelem elektřiny?

Pavel Horský

Centrální chránič = velice nevhodné řešení. Již se tu o tomto problému napsalo tolik, že nemá cenu to nějak dál komentovat.
K vašemu problému: pokud se problém děje ve stejnou dobu a vy máte v rozvaděči stykač nebo relé obládané signálem z HDO, pak je problém jasný a každý zručný elektrikář vám problém na místě vyřeší.
Dávám důraz na zručný, protože osobně znám dost elektrikářů, kteří si při zapojování rozvaděče tento problém vůbec neuvědomují.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Oliver Mička

Stáva sa dosť často že pokiaľ je v objekte použitý centrálny prúdový chránič tak stykač ovládania HDO je nesprávne zapojení.

A to tak že ovládacia fáza stykača je pripojená ešte pred prúdovým chráničom v sieťy TN-C ale ovládací "Neutrálni vodič" je pripojení až za chráničom v sieťy TN-S. Chránič potom vidí ovládaciu cievku stykača ako cestu chybného prúdu a vybavuje.
Samému sa mi to stalo  a dohlo to fungovalo kedže cievka malá malý odber tak chránič nereagoval až po čase sa to začalo prejavovať.  o:-)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Pavel Horský

Quote from: oliver on 12.02.2012, 09:36
Stáva sa dosť často že pokiaľ je v objekte použitý centrálny prúdový chránič tak stykač ovládania HDO je nesprávne zapojení.

A to tak že ovládacia fáza stykača je pripojená ešte pred prúdovým chráničom v sieťy TN-C ale ovládací "Neutrálni vodič" je pripojení až za chráničom v sieťy TN-S. Chránič potom vidí ovládaciu cievku stykača ako cestu chybného prúdu a vybavuje.
Samému sa mi to stalo  a dohlo to fungovalo kedže cievka malá malý odber tak chránič nereagoval až po čase sa to začalo prejavovať.  o:-)


No vždyť právě o tom jsem psal  ;) :D (norm)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Oliver Mička

Quote from: Pavel Horský on 12.02.2012, 09:52
No vždyť právě o tom jsem psal  ;) :D (norm)


Pardon neprečítal som si váš príspevok  o:-)



MODERÁTOR: Předešlé příspěvky je vždy potřeba pozorně číst. Jde o diskuse a ty se rozvíjí právě na základě předešlých reakcí. Pokud je nebudeme číst, ztrácí svůj smysl.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Václav Pešek

Hdo, dělá u centrálního chrániče občas problémy, pokud se zapojí blbě.

nejspíše máte HDO, zapojeno za chránič.
CNC mechanik - §6

Jan Franěk

S tím HDO je to sice možná dobrý směr, ale ta závada by se opakovala několikrát za den a neustále.
V těchto mrazech se může jednat i o kondenzát v některé z krabic. Například u žaluzíí, se to dost často podceňuje. Většinou se k motorům připraví " husí krky", ty se po montáži pohonů neutěsní a na problém je zaděláno. Nebo to múže být trubka z rozvaděče na půdu (nebo z kterékoliv krabice), kde je příprava/rezerva na někdy. Pak to při určité teplotě venku může zlobit. Tedy hlavně pokud je použit centrální chránič.
Doporučuji pozvat si zkušeného RT, který má potřebné vybavení k nalezení možného místa závady.

Jinak tyto závady patří k těm nejhorším. Chránič padá a když přijede RT na hledání závady, vypadá vše OK a chránič drží. Všechny hodnoty jsou v normě a nic nenasvědčuje nějakému problému. Pak je to jen o hledání a zkušenostech. Často i o šťastné náhodě.  o:-)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel P.

takže by ten problém mohl způsobovat např. i kabel vyvedený na fasádu pro venkovní světlo, které zatím není osazené?

David Hruda

Ten kondenzát bych asi viděl také jako možnou příčinu, včera jsem byl protahovat koaxy v dřevostavbě krky vedenými v a za izolací a vytahoval jsem je hodně mokré. Ta časová podobnost by mohla být způsobena sobotním topením už od rána, možná i příprava oběda a vhlkost z vaření?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Pavel Horský

Ano
Stačí, když bude jeho konec namrzlý a budou vlhkostí nebo ledem spojené vodiče PE a N.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Když vezmeme v úvahu jistou časovou závislost, skoro bych měl strach, že tam nebude jeden problém, ale že se tak setkalo několik nepříznivých vlivů. Možná kombinace je chyba v zapojení blokování (signál z HDO) + nějaká vysrážená vlhkost, nebo zmíněná vlhkost v kombinaci se zhoršením izolačním stavem u nějakého blokovaného spotřebiče,...
A když se rozdílový proud blíží "vypínacímu" proudu chrániče, někdy dokáže chránič zareagovat i na nějakou špičku nebo zákmit při zapínání nebo vypínání spotřebiče, který je OK.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Řešil jsem podobný případ. U RD padal chránič. Bylo to v zimě (mrzlo asi jako teď). Spadl vždy v určitý čas dopoledne.

Po dost dlouhém hledání jsem našel smotaný kabel pro budoucí dílnu venku pod  vrstvou sněhu (vypnutý jističem). V noci kabel zmrzl, takže se zvýšil odpor mezi PE a N. Dopoledne sluníčko rozpustilo led a proud mezi PE a N přesáhl ID chrániče. Vždy zhruba ve stejnou dobu dopoledne. Proud dost kolísal (podle zátěže ostatní instalace), takže se to většinou podařilo nahodit a drželo to až do dalšího rána (malý proud mezi PE a N  rychle vysušil vlhkost). Stačilo zajistit konec kabelu před vlhkostí a bylo po problému.


Někdy je to dost detektivka. Když tam přijdete, tak je obvykle všechno OK.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Kovář12

Quote from: Jan Franěk on 12.02.2012, 11:00
S tím HDO je to sice možná dobrý směr, ale ta závada by se opakovala několikrát za den a neustále.


Honzo rad bych ri dal za pravdu ale bohužel nemohu ... závadu jsem si vytvořil před lety sám doma a k výpadkům začlo docházet před nedávnem i u mě doma to byl oříšek to najít vypadek byl nahodilý a v nepravidelných časech, ale časem jsem zjistil že byl vždy době nt ale nikdy při sepnutí... dnes vím že jsem udělal chybu při zapojení HDO. Ona ta cívečka stykače nebere zas takový proud aby vybavila vždy chránič.

Milan Hudec

Já bych začal od začátku a nejprve nechal onen chránič změřit, někdy se stane, že se časem sníží jeho dolní mez nevypadávovosti, k tomu se přidá nějaká ta lednička se záběrem a chránič je dole.

U ledniček tento problém nejvíce nastává skutečně v sobotu, když hospodyňky vaří, neustále lezou do lednice a ta zapíná častěji.

Jirka Š. Svejkovský

Mimochodem, o nevhodnosti centrálního chrániče bych si dovolil polemizovat. Takový 300mA selektivní chránič bych doporučil nejenom pro dřevostavby.

S věkem u chráničů slábne magnetický obvod a stává se tak citlivější. Vzhledem k tomu, že první požadavek na instalaci FI pochází někdy z roku 96, nebude těch "unavených" chráničů tolik.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.02.2012, 21:11
Mimochodem, o nevhodnosti centrálního chrániče bych si dovolil polemizovat. Takový 300mA selektivní chránič bych doporučil nejenom pro dřevostavby.

S věkem u chráničů slábne magnetický obvod a stává se tak citlivější. Vzhledem k tomu, že první požadavek na instalaci FI pochází někdy z roku 96, nebude těch "unavených" chráničů tolik.

Tipnul bych si, že tazatel má centrální 30mA.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 12.02.2012, 21:13
Tipnul bych si, že tazatel má centrální 30mA.

Taky bych si to typnul. Ale už jsem zaregistroval developera, který to tak realizuje. Nelze paušalizovat a vyjet na tazatele, že je centrální chránič chyba může způsobit nedorozumění.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.02.2012, 21:24
Taky bych si to typnul. Ale už jsem zaregistroval developera, který to tak realizuje. Nelze paušalizovat a vyjet na tazatele, že je centrální chránič chyba může způsobit nedorozumění.

Právě proto tvrdím, že pokud mám investovat peníze do něčeho (bytu, automobilu a pod.) kde nejsem schopen postihnout nuance jednotlivých celků, je nanejvýš vhodně si sebou vzít odborníka k posouzení.