Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?

Started by Šubrt Jakub, 12.02.2012, 11:44

previous topic - next topic

Šubrt Jakub

 
Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument.
Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.

Štefan Beláň

Quote from: Šubrt Jakub on 12.02.2012, 11:44
Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument.
Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.


TO: Šubrt
U kabelů se zatížení omezuje jističem na přívodu. V tomto případě, bez znalostí dalších informací, je nutné přívod jistit jističem 16A. Ve výjimečných situacích, kdy je nutné znát způsob uložení a délku vedení, je možné zatížení 20 až 25A.

Rychlá pomůcka: http://elektrika.cz/jisteni-kabelu

PS: Ztížení kabelu v kW si již umíte určitě spočítat sám.
Chránič chrání - jistič jistí.

Štefan Beláň

V příloze jsou dovolené proudy kabelů CYKY dle ČSN 33 2000-5-523 ed. 2.
Nestačil jsem to vložit do předchozí odpovědi. :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Miroslav Revús

Avšak treba si uvedomiť, že dovolené zaťaženie vodičov je maximálne zaťaženie jadier pri maximálnej dovolenej teplote jadier. A tá je pri PVC izolácii 70°C.

A to je podľa môjho skromného názoru teplota, ktorá rýchlo vytvrdzuje izoláciu, čo nie je pre káble žiadna výhra.

Rozmahel Vladimír

Myslím si, že největší chyba je to, že přívod není proveden plným počtem vodičů.

Štefan Beláň

Quote from: Miroslav Revús on 14.02.2012, 20:01
Avšak treba si uvedomiť, že dovolené zaťaženie vodičov je maximálne zaťaženie jadier pri maximálnej dovolenej teplote jadier. A tá je pri PVC izolácii 70°C.

A to je podľa môjho skromného názoru teplota, ktorá rýchlo vytvrdzuje izoláciu, čo nie je pre káble žiadna výhra.


TO: Revús

Jak to myslíte?  ::)
Teplota jádra 70°C neznamená povrchovou teplotu izolace. Teplota povrchu izolace, při dovoleném maximálním proudu dle způsobu uložení, dosahuje teplotu, která je výrobcem ověřená pro trvalý provoz.

PS: Pokud projektant navrhl rozváděč cca 32A  (s vypínačem 32A), měl také navrhnout přívod pro 32A, a to je podle mne chyba v přiloženém schéma. Asi se zřejmě "uklepl".
Chránič chrání - jistič jistí.

Marián K

Je tam kúpeľňa? Chránič v druhej polovici vyzerá len pre zásuvkové obvody.

Šubrt Jakub

Koupelna tam není. Rozvaděč je jen pro poschodí, kde bude jen malá kuchyňka s ledničkou.
klima, zásuvky a osvětlení. Je to malý ateliér.

Milan Illek

Quote from: Štefan Beláň on 14.02.2012, 21:16
Pokud projektant navrhl rozvaděč cca 32A  (s vypínačem 32A), měl také navrhnout přívod pro 32A, a to je podle mne chyba v přiloženém schéma. Asi se zřejmě "uklepl".

To nevidím jako nutnost, může tam mít ten vypínač proto, že menší hodnota (1 pól na DIN lištu) není.
Na dotaz se nedá jednoznačně odpovědět, nejsou uvedeny zátěže ani jištění přívodního kabelu.

Miroslav Revús

Quote from: Štefan Beláň on 14.02.2012, 21:16
TO: Revús

Jak to myslíte?  ::)
Teplota jádra 70°C neznamená povrchovou teplotu izolace. Teplota povrchu izolace, při dovoleném maximálním proudu dle způsobu uložení, dosahuje teplotu, která je výrobcem ověřená pro trvalý provoz.


Teplota jadra 70°C spôsobuje, že je izolácia na dotyk teplá a mäkká. Zmäknutie je problémové na hranách a ohyboch. A káble prevádzkované pri vyšších teplotách vždy vytvrdnú  A sú následne citlivé na vibrácie a iné pohyby (praskajú). Netvrdím, že je to hneď. Je to dlhodobá záležitosť. Ale ja osobne s tým nemám dobré skúsenosti.

Jirka Š. Svejkovský

Kdysi se tvrdilo, že každý 1°C nad maximální dovolenou teplotu jádra snižuje životnost kabelu na polovinu. Takže to může jít i dost rychle.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.02.2012, 12:46
...každý 1°C nad maximální dovolenou teplotu jádra snižuje životnost kabelu na polovinu...

Myslím, že v oblasti teplot, při nichž ještě izolace neodkapává a neuhelnatí, je ta polovina na každých 10°C (obvyklá dynamika chemických procesů).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr M

Quote from: Šubrt Jakub on 12.02.2012, 11:44
... jen lednice a pár drobných spotřebičů...


Quote from: Šubrt Jakub on 16.02.2012, 17:16
Koupelna tam není. Rozvaděč je jen pro poschodí, kde bude jen malá kuchyňka s ledničkou.
klima, zásuvky a osvětlení. Je to malý ateliér.



Od kdy je klimatizace malý spotřebič? Resp. jaký má výkon?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Fuk Tomáš on 21.02.2012, 20:43
Myslím, že v oblasti teplot, při nichž ještě izolace neodkapává a neuhelnatí, je ta polovina na každých 10°C (obvyklá dynamika chemických procesů).


Je to možné,už je to dlouho, co jsem to slyšel. Pak jsem se snažil dohledat zdroj a nenašel. I tak to může být docela sešup.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Revús

Quote from: Petr M on 27.02.2012, 14:28
Od kdy je klimatizace malý spotřebič? Resp. jaký má výkon?


Prenosné klímy majú príkon okolo 1500-2000W

Petr M

I ty 2kW budou zajímavý, když se potkají s 2kW rychlovarkou a pár dalšíma "drobnostma"... To je zralý na jištění přívodu min. 20A a osobně bych neměl odvahu to tahat jednofázově a ještě 2,5kou.

Sice je to pidirozveděč, ale pár metrů 5x4 nebo 5x6 určitě nestojí víc, než instalace klimy.