Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu nt?

Started by Miloslav Šťastný, 15.02.2012, 17:51

previous topic - next topic

Miloslav Šťastný

Zajímalo by mne, zda ovládací signál HDO pro sepnutí relé,které dále sepne bojler, má povahu krátkého impulsu a nebo trvá po celou domu nt? Ptám se na to z toho důvodu,že nám doma elektrikář předělával starý způsob spínání přes stykač (co dával na schodech děsné akustické rány-hl.v noci) a nyní máme v podružném rozvaděči u jističů v bytě tiché rele (snad ELKO VS116K). A chci si v době nt spínat i další tepelný spotřebič pomocí dalšího relé, připojené na výstup HDO.
Je jasné, že pozvu asi toho samého elektrikáře a ten to zmákne. Jen chci vědět, jak to funguje...

Jiří Schwarz

Čemu říkáte ovládací signál?

Provozovatel sítě so napájení "přimíchá" signál o vyšší frekvenci (např. 217Hz), ta je tam přivedena v okamžiku změny formou nějakých impulsů, které přijímač rozkoduje a podle toho nějakou skupinu vypne nebo zapne.

Z přijímače HDO jde po dobu vysokého tarifu "N" do elektroměru, který přepne na měření vt
V době nt jde naopak "N" z přijímače HDO na stykač nebo relé, které spíná (blokuje) spotřebič.
Cívka stykače může "vrčet".
Elektrikář by měl vědět jak to zapojit, aby to fungovalo správně, nová relé mají lehčí kotvu, tak to není rána když sepne a zpravidla "nevrčí"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Ovládací signál vycházející z přijímače HDO do stykače má trvalý charakter. Stykače nebo relé můžete zapojit paralelně, jediná podmínka je, že musí být napájeny ze stejné fáze (při 3f instalaci).

Impuls (obvykle 216,66Hz) přimíchaný (namodulovaný) na síť 50Hz, který obsahuje datovou informaci sloužící k přepnutí HDO, je krátkodobý, ovšem v určitých intervalech se opakuje, což slouží k tomu, aby se vám HDO přeplo později i v tom případě, že v době přepínání nejde proud. Po náběhu sítě dojde k zapnutí HDO během několika minut, čímž je zajištěno, že nebudete např. bez teplé vody celý příští den.

Miloslav Šťastný


Milan Illek

Quote from: Václav 3 on 17.02.2012, 05:54
Ovládací signál vycházející z přijímače HDO do stykače má trvalý charakter. Stykače nebo relé můžete zapojit paralelně, jediná podmínka je, že musí být napájeny ze stejné fáze (při 3f instalaci).

Nebo si volným kontaktem stykače spínajícího při nt mohu připínat co chci a jakým napětím chci nebo si tento kontakt vytvořit paralelním relé.
Pro tento účel mě nemusí struktura signálu HDO zajímat.  :) 

Václav Pešek

Jiří schwarz: ale taky vrčí, a v[Odkaz zde!]obchod to nechce moc brát jako závadu. nicméně nevrčí zpravidla tolik jako 40léty utahaná VS16....
CNC mechanik - §6