kolejník

Majitel objektu vedle umyvadla postavil i sprchový kout.
Je na 230V (čerpadlo na trysky a elektronika) a má certifikát.
Přívod vzal ze samostané zásuvky 230V/CYKY 3Cx2,5mm/jistič B16A.
Kde vzít  nejbližší pospojení?
Soustava TN-S, použit chránič OFE 25A/30mA.

Miroslav Minařík

Quote from: kolejník on 19.02.2012, 15:17
Majitel objektu vedle umyvadla postavil i sprchový kout.
Je na 230V (čerpadlo na trysky a elektronika) a má certifikát.
Přívod vzal ze samostané zásuvky 230V/CYKY 3Cx2,5mm/jistič B16A.
Kde vzít  nejbližší pospojení?
Soustava TN-S, použit chránič OFE 25A/30mA.


Otázka celkem logická, ale kdo z diskusí ví jak vypadá situae v tom prostoru, Namyslím si, že to někdo vyvěští z křišťálové koule. Chce to obhlídku stanoviště.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

kolejník

Jde mi o to, zda  musí být k elektrickému sprchovému boxu přivedeno doplňkové ochranné
pospojení a pokud ano, kam ho mohu(musím ) připojit.

kolejník

Měla to být prádelna s umývadlem s jednou zásuvkou pro aut.pračku. Vykachličkovaná místnost 3x4m.

Rudolf Šála

Quote from: kolejník on 19.02.2012, 20:00
Jde mi o to, zda  musí být k elektrickému sprchovému boxu přivedeno doplňkové ochranné
pospojení a pokud ano, kam ho mohu(musím ) připojit.


Zkuste si pročíst manuál od výrobce. Myslím že se tam píše o samostatném přívodu napájení a pospojení CY 4. Pokud tyto podmínky nesplníte tak vám těžko někdo dá razítko do záručního listu, na potvzení správného připojení.




Jiří Schwarz

Quote from: Rudolf Šála on 19.02.2012, 21:06
Zkuste si pročíst manuál od výrobce...

Trefa do černého!
Tím by bylo nejlepší začít.
Ovšem jestli nejste "první majitel", může být problém kde návod vzít...
Ty požadavky se mohou dost lišit podle provedení...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rudolf Šála

Quote from: Jiří Schwarz on 19.02.2012, 21:09
Ovšem jestli nejste "první majitel", může být problém kde návod vzít...


Minimálně by se dalo hledat podle jména výrobce a některých základních údajů na internetu.

Pokud je koupelna hotová, a i obložená tak je stejně problém, všechny trasy jsou uzavřeny.

Quote from: kolejník on 19.02.2012, 20:17
Měla to být prádelna s umývadlem s jednou zásuvkou pro aut.pračku. Vykachličkovaná místnost 3x4m.


Pokud je to zásuvka pro pračku tak je to ještě horší, to by se opravdu nemělo mýchat.

To si rovnou se zákazníkem domluvte nový kabel z rozvaděče, s kterým se ''sveze'' i to pospojení. Osobně bych to jinak neudělal, to by řemeslo zabrečelo.
PS: Pospojení by mělo být i v té zásuvce.

Miroslav Minařík

Quote from: kolejník on 19.02.2012, 20:00
Jde mi o to, zda  musí být k elektrickému sprchovému boxu přivedeno doplňkové ochranné
pospojení a pokud ano, kam ho mohu(musím ) připojit.


Před léty zde byl podobný dotaz jak uzemnit kuličku od sifonu.
1.) Má sprcha český atest? Má. OK.
2.) Má sprcha místo pro připojení ochranného vodiče? Viz návod ...

Pokud nemá ochrannou svorku, pak "možná" je v dokumentaci uvedeno, že se nemusí spojovat. Vy samozřejmě z vlastní vůle můžete vrtat do čeho chcete, ale v případě záruky může být vrtání chápáno jako svévolné poškození výrobku. Výrobce v závazném návodu k použití uvádí zda připojit, či nepřipojit. A své tvrzení stvrzuje zkušebnou.

Apropo ta sprcha má opravdu 230V? Není tam někde trafo?  (dance) (dance) (dance)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Zdenek Hejčl

Tak jsem loni připravoval pro sprchový kout přípojku do koupelny (hrubá stavba), výrobce uváděl použít samostatný pospojovací vodič o průřezu....
Jestli tam je místo na připojení to nevím (zatím nebyl naistalován, ani jsem ho ještě neviděl), ale ta možnost tam je a nemusím řešit případné změny, či náklady pro investora.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Rudolf Šála

Quote from: Zdenek Hejčl on 19.02.2012, 23:08
Tak jsem loni připravoval pro sprchový kout přípojku do koupelny (hrubá stavba), výrobce uváděl použít samostatný pospojovací vodič o průřezu....
Jestli tam je místo na připojení to nevím (zatím nebyl naistalován, ani jsem ho ještě neviděl), ale ta možnost tam je a nemusím řešit případné změny, či náklady pro investora.  o:-)


Taky jsem se s tím loni setkal. S tím rozdílem že hrubá byla hotová, avšak naštěstí nebyl položen obklad.  V manuálu co se mi dostal do ruky bylo psáno CYKY 3X2,5 / B 16, CY 4. Scénář? Musel se položit nový kabel z RB, pospojení bylo už připravené pro původní kout.

Z některých důvodů se to tam zaseklo na mrtvém bodu, takže taky není jisté co tam nakonec bude.


Jiří Schwarz

Jak nám před léty v kurzu RT říkal zkušený kolega: v bodě NULA se dá cokoliv domluvit, připravit, naplánovat. Když ale stojí uprostřed nově obložené koupelny elektrikář s majzlíkem, to má majitel chuť vraždit
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: Jiří Schwarz on 20.02.2012, 07:02
Jak nám před léty v kurzu RT říkal zkušený kolega: v bodě NULA se dá cokoliv domluvit, připravit, naplánovat. Když ale stojí uprostřed nově obložené koupelny elektrikář s majzlíkem, to má majitel chuť vraždit


Přesně tak. ALe bohužel mnoho majitelů pozve elektrikáře až tehdy, když je obloženo a je potřeba jen vyměnit zásuvky za nové, aby ladili s obklady. PAk  se diví, na co se elektrikář ptá a že bude potřeba sekat? Tak to ne. Elektrikář je rázem za idiota a prudiče. Jen ten zedník, který nastavil staré Al vodiče přes čokoládu zaházenou v maltě  je hrdinou, protože krásně koupelnu obložil a neprudil majitele nějakými předpisy.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

kolejník

Quote from: Rudolf Šála on 19.02.2012, 21:06
Zkuste si pročíst manuál od výrobce. Myslím že se tam píše o samostatném přívodu napájení a pospojení CY 4. Pokud tyto podmínky nesplníte tak vám těžko někdo dá razítko do záručního listu, na potvzení správného připojení.

A to jste vzal kde? Razítko do záručního listu. Kdo to kontroluje? Prodavčka?



Jiří Schwarz

Quote from: kolejník on 20.02.2012, 09:14
A to jste vzal kde? Razítko do záručního listu. Kdo to kontroluje? Prodavčka?

Záleží na tom, co to je za výrobek.
Když jsme měnili bojler, v záručním listu je prostor pro "razítko" montážní firmy, které provedla připojení na rozvod vody a prostor pro razítko firmy, která provedla elektroinstalaci.
"Prodavačce" je to jedno, ale při požadavku na záruční opravu se může výrobce snažit zbavit zodpovědnosti a snažit se uhrát to na neodbornou montáž...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Quote from: kolejník on 20.02.2012, 09:14
A to jste vzal kde? Razítko do záručního listu. Kdo to kontroluje? Prodavčka?


Quote from: Jiří Schwarz on 20.02.2012, 09:48
Záleží na tom, co to je za výrobek.
Když jsme měnili bojler, v záručním listu je prostor pro "razítko" montážní firmy, které provedla připojení na rozvod vody a prostor pro razítko firmy, která provedla elektroinstalaci.
"Prodavačce" je to jedno, ale při požadavku na záruční opravu se může výrobce snažit zbavit zodpovědnosti a snažit se uhrát to na neodbornou montáž...


Přesně tak. Příklad z nedávné doby cca 1/2 roku. Výměna čerpadla ve studni. Osazené nové (nepamatuji si přesně co, ale nějaká ponorka). Po 4 měsících provozu čerpadlo KO. V prodejně (zároveň i servise) chtěli vidět potvrzená záručák od elektro firmy o připojení s vypsaným jištěním atp.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Patrik Augustin

Quote from: kolejník on 19.02.2012, 15:17
Majitel objektu vedle umyvadla postavil i sprchový kout.
Je na 230V (čerpadlo na trysky a elektronika) a má certifikát.
Přívod vzal ze samostané zásuvky 230V/CYKY 3Cx2,5mm/jistič B16A.
Kde vzít  nejbližší pospojení?
Soustava TN-S, použit chránič OFE 25A/30mA.

Odpověď na Vaši otázku je vcelku prostá. Nejbližší pospojení by mělo být u nejbližšího vodovodního kohoutku. Čili u umyvadla. Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE. Vzhledem k tomu, že nevíme v jaké je to stavbě těžko radit víc. Předpokládám, že tu elektriku tam někdo dělal tak by možná nebylo od věci zeptat se toho kdo to realizoval.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Rozmahel Vladimír

Kout má svou "vlastní strojovnu", kde je přívod el.zařízení i přívody vody. Tam je nutno provést pospojování, to by měl řešit i návod výrobce. Není uvedeno jaké jsou rozvody vody a spousta ostatních detailů.
Quote from: Patrik Augustin on 20.02.2012, 21:18
...Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE.

Myslím si, že požadavek na doplňkové pospojování vedené z rozvaděče není pevně stanoven. V příloze B, 5-54 ed.2 je zobrazen jako alternativa, dle mého soudu by mohlo postačit "na kolík do zásuvky",  - je li v té místnosti něco mezi sebou. Doplňkové pospojování dle 415.2 je myšleno jako doplnění ochrany při poruše a smysl je minimalizace nebezpečného dotyku na něčem mezi sebou.

Rudolf Šála

Quote from: kolejník on 20.02.2012, 09:14
A to jste vzal kde? Razítko do záručního listu. Kdo to kontroluje? Prodavčka?


Prodavačce je šumák co máte se spotřebičem, to bude zajímat servis až dojde k poruše. Nevím čemu se divíte, dneska je to naprosto běžné u spotřebičů napřímo zapojených (bojler, průtokový ohřívač, varná deska, sporák,...). Samozřejmě záleží na výrobci.

Quote from: Patrik Augustin on 20.02.2012, 21:18
Odpověď na Vaši otázku je vcelku prostá. Nejbližší pospojení by mělo být u nejbližšího vodovodního kohoutku. Čili u umyvadla. Pokud tam není tak budete muset samostatným vodičem CY 4mm Z/Ž do rozvodnice na PE. Vzhledem k tomu, že nevíme v jaké je to stavbě těžko radit víc. Předpokládám, že tu elektriku tam někdo dělal tak by možná nebylo od věci zeptat se toho kdo to realizoval.


U kohoutku? Pokud tam bude plastové protrubý, tak to můžete pospojit maximálně přes vrut  ;D