Jaká je bezpečná vzdálenost mezi uzemněním a vedením?

Started by Milan Hudec, 19.02.2012, 19:10

previous topic - next topic

Milan Hudec

19.02.2012, 19:10 Last Edit: 19.02.2012, 21:38 by Miroslav Minařík
Stav:
RD, železobetonová základová deska coby zemnič, tato spojena s hlavní ochranou přípojnicí, je možno v podlaze vést kabel CYKY 3x2,5 (zásuvkový okruh) bez ohledu na dodržení vzdálenosti od kari sítě?
Obdoba bezpečné vzdálenosti mezi svodem hromosvodu a kabelem.


Fuk Tomáš

A ptáte se na situaci, kdy je armování v žb základové desce dobře provařeno, kari síť na armování řádně nasvorkována, PEN elektropřípojky je též připojen na HOP a pro svody hromosvodu jsou udělány samostatné vývody základového zemniče,
anebo na situaci, kdy je to tam prostě nějak nedefinovaně naskládáno a zalito betonem, a přizemnění PEN je pouze někde mimo objekt?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Quote from: Fuk Tomáš on 19.02.2012, 22:29
A ptáte se na situaci, kdy je armování v žb základové desce dobře provařeno, kari síť na armování řádně nasvorkována, PEN elektropřípojky je též připojen na HOP a pro svody hromosvodu jsou udělány samostatné vývody základového zemniče,
anebo na situaci, kdy je to tam prostě nějak nedefinovaně naskládáno a zalito betonem, a přizemnění PEN je pouze někde mimo objekt?

Kari je provařena, má pět vývodů (vždy v rohu pro svod a jeden na HOP), PEN je propojen s HOP, nasazeny svodiče+PO Dehn.
Jde mě o to, zda přiblížením kabelu ke kari síti nezdegraduji (nakolik) chráněný kabel z rozvaděče.

Pavel Horský

Pokud se odvoláváš na problém dostatečné vzdálenosti "S", pak bych tu neviděl žádný problém. Jistě víš, že se snižující výškou objektu se hodnota S pomalu snižuje. V případě podlahy je defacto na hodnotě "0". Nevidím jediný důvod, proč by se mělo něco dít u stavby. kde je vše provedeno jak má být.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 20.02.2012, 07:42
Pokud se odvoláváš na problém dostatečné vzdálenosti "S", pak bych tu neviděl žádný problém. Jistě víš, že se snižující výškou objektu se hodnota S pomalu snižuje. V případě podlahy je defacto na hodnotě "0". Nevidím jediný důvod, proč by se mělo něco dít u stavby. kde je vše provedeno jak má být.

Jasně, vím, chci se ale v tom pro jistotu utvrdit, onen obvod bude napájet cosi drahého, tak hlavně opatrnost.
Standartně bude kabel ukončen zásuvkou s interg. ochranou třídy III., pokud by na základě diskuse vyplynulo nějaké nebezpečí, které mě nenapadá, kabel ukončím v rozvaděči, kam nainstaluji PO třídy II a poté teprve nastoupí ona zásuvka.