• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být ve stropu nad vanou/sprcháčem bodovky 12V, výšky 2,5m?

Started by pepa111, 21.02.2012, 20:29

previous topic - next topic

pepa111


Může být ve stropu nad vanou/ sprcháčem bodovky na 12V, ve výšce nad 2,2m,  trafo nejspíš bezpečnostní (SELF) nebude a je umístěno mimo prostor 2.
Co na to říkají revizáci?

Radim Strycharski

Rozhodující je výška měřená od podlahy. Stačí ochrana elektrickým oddělením, SELV být nemusí. Pokud to bude 2,5 m, jste v zóně 2 a je to v pořádku.  Pokud by to bylo 2,2 m, jste v zóně 1 a tam musí výrobce svítidel umožňovat v návodu montáž v zóně 1.

Jiří Schwarz

A také jste v místnosti s vanou nebo sprchou, kde se předpokládá zvýšená vlhkost a tak pro toto prostředí musí mít svítidlo vhodné krytí, provedení musí odpovídat prostředí a to by mělo být jasné z "podkladů seriozního výrobce".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

pepa111

2,5 m nad podlahou je doopravdy zóna 2 ?? A bodovky s nějakým IP 44 se dělají? Díky

Radim Strycharski

Quote from: pepa111 on 22.02.2012, 20:09
2,5 m nad podlahou je doopravdy zóna 2 ?

Ano. Strana 13 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Marián K

Svetlá výška miestnosti podľa stavebného zákona je 2,6m. 2,5m teda logiku má.

Juraj Rojko

Quote from: pepa111 on 22.02.2012, 20:09
A bodovky s nějakým IP 44 se dělají? Díky


Ano, dělají. Dá to trochu víc práce je najít, ale existují.

Pavel Horský

Ale designový výběr NIC-MOC. Já sám jsem k nám do koupelny a sprchového koutu nainstaloval klasiku bodovky na 12V a abych řekl pravdu, vůbec mě to netrápí. Bezpečné to je a pokud bodovka za 10 let zrezne, vyměním ji za další. A nikdo mě nepřesvědčí, abych si to udělal jinak.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Juraj Hámorský

Quote from: Pavel Horský on 23.02.2012, 06:58
Ale designový výběr NIC-MOC. Já sám jsem k nám do koupelny a sprchového koutu nainstaloval klasiku bodovky na 12V a abych řekl pravdu, vůbec mě to netrápí. Bezpečné to je a pokud bodovka za 10 let zrezne, vyměním ji za další. A nikdo mě nepřesvědčí, abych si to udělal jinak.


Tiež to odporúčam takto. Bezpečné napätie, klasicke svietidla a najlepšie zdroj mimo kúpelky.
Avšak stretávam sa s problemom, kde chcú dva svetelné okruhy. Riešením je použiť 2x zdroj, alebo vypínať už 12V. Čo je podľa vás lepšie?

Vít Rotrekl

Quote from: Juraj Hámorský on 23.02.2012, 07:24
Avšak stretávam sa s problemom, kde chcú dva svetelné okruhy. Riešením je použiť 2x zdroj, alebo vypínať už 12V. Čo je podľa vás lepšie?


Rozhodně je lepší vypínat zdroj. Pokudy by jste spínal až sekundár, tak vám ten zdorj bude zbytečně na prázdno žrát energii dříve odejde do křemíkového nebe.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Juraj Rojko

Musím se přiznat, že mě u bodovky nikdy nenapadlo řešit design, vždy jsem si myslel, že je to skleněné kolečko a kolem něj kovové kolečko (nebo čtvereček). Jak vypadají ty designové bodovky?

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Quote from: Vít Rotrekl on 23.02.2012, 15:52
Rozhodně je lepší vypínat zdroj. Pokudy by jste spínal až sekundár, tak vám ten zdorj bude zbytečně na prázdno žrát energii dříve odejde do křemíkového nebe.

A navíc cesta přes vypínač může významně prodloužit vedení a pak u napětí 12 V vzniká nepříjemný problém s průřezy a úbytky napětí.

Milan Hudec

Quote from: Pavel Horský on 23.02.2012, 06:58
Ale designový výběr NIC-MOC. Já sám jsem k nám do koupelny a sprchového koutu nainstaloval klasiku bodovky na 12V a abych řekl pravdu, vůbec mě to netrápí. Bezpečné to je a pokud bodovka za 10 let zrezne, vyměním ji za další. A nikdo mě nepřesvědčí, abych si to udělal jinak.


Naprostý souhlas, pouze bych upozornil na mechanické zabezpečení proti pádu, kamarád si takhle leží ve vaně a na holým pupku najednou přistála rožhavená žárovka - prý vycákal celou vanu (dance)

Jiří Schwarz

Quote from: Radim Strycharski on 23.02.2012, 18:37
A navíc cesta přes vypínač může významně prodloužit vedení a pak u napětí 12 V vzniká nepříjemný problém s průřezy a úbytky napětí.

To je správná připomínka! Na to se někdy zapomíná!

A když si pro žárovky dáte zdroj, který má DC výstup, poměrně rychle si při vypínání DC okruhů "vyrobíte krátery na kontaktech", vypínače tolik nevydrží (omlouvám se pokud to některý výrobce má u svých vypínačů ošetřené).
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Oldřich Morávek

Mám to doma úplně stejně, jen se děsím chvíle, kdy tu rozpálenou skleněnou krytku žárovky mladá přestříkne sprchou. Mám obavu z toho, že to sklo nevydrží a sprcháč bude plný malých skleněných střípků.
Až na to dojde, dám info

Mirek Vašák

Quote from: Oldřich Morávek on 24.02.2012, 20:01
Mám to doma úplně stejně, jen se děsím chvíle, kdy tu rozpálenou skleněnou krytku žárovky mladá přestříkne sprchou. Mám obavu z toho, že to sklo nevydrží a sprcháč bude plný malých skleněných střípků.
Až na to dojde, dám info
Já to mám taky tak. A s tím sklíčkem to je pravda. Akorát se utěšuju tím, že pokud to nebude úplně ledová voda, tak je naděje, že to sklo vydrží. ;)

pepa111

Quote from: Radim Strycharski on 21.02.2012, 23:59
Rozhodující je výška měřená od podlahy. Stačí ochrana elektrickým oddělením, SELV být nemusí. Pokud to bude 2,5 m, jste v zóně 2 a je to v pořádku.  Pokud by to bylo 2,2 m, jste v zóně 1 a tam musí výrobce svítidel umožňovat v návodu montáž v zóně 1.


V normě jsem četl a píší tam, že v zóně II je nutná ochrana SELF, z čeho prosm vycházíte? Elektrické oddělení jsem tam nenašel. Dky