Aky predpis vyzaduje v rozvnodni vn/nn funkcny nudzovy vychod?

Started by Daniel Hudzík, 26.02.2012, 18:54

previous topic - next topic

Daniel Hudzík

V rozvnodni vn/nn (na fotkach strana vn, za dverami nalavo nn) je nudzovy vychod smerujuci ku hlavnemu schodisku budovy, ktory je uzamknuty a kluce su ulozene u bezp.sluzby. Je taketo riesenie spravne?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr Doležal

Zamknutý nouzový východ, žádný východ. Aniž bych hledal nějakou normu musí být nouzový východ zevnitř opatřen klikou, zvenku pak neotočnou koulí a nezamknutý.
Mimochodem kolego, máte smůlu, že z hlediska bezpečnosti vn pořád narážíte na KINDERMANAGEMENT.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Daniel Hudzík

Quote from: Petr Doležal on 26.02.2012, 19:15

Mimochodem kolego, máte smůlu, že z hlediska bezpečnosti vn pořád narážíte na KINDERMANAGEMENT.

Mam pocit, ze je to bezna prax..

a mimochodom, myslim ze sme si potykali:)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr Doležal

Quote from: Daniel Hudzík on 26.02.2012, 19:18
a mimochodom, myslim ze sme si potykali:)

Já vím, ale jsem zvyklý ve veřejné diskusi všem vykat (drinks)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Josef Martinec

Nestačilo by tam při požadavku na otevření dveří zevnitř (únik) nainstalovat mechanický samozamykací zámek v konfiguraci klika koule? U panikových zámků vnitřní klika otevře i když je zamčeno, při použití těchto zámků vyjíždí zámková závora při každém zavření dveří.
Tím by byl dodržen požadavek na zamčení prostoru i na únik.
Výrobci jsou assa abloy , případně bera 

Miroslav Revús

Podľa fotografií, bola rekonštrukcia skriní, vrcholom investície do rozvodne. Na opravu opadávajúcej omietky a výmenu stavebnej elektriky za novú už nezostalo. Drahé bezpečnostné zámky by neprešli schvaľovacím procesom.

Tu pomôže iba "náhodná kontrola" inšpektorom práce a následne vyrúbená pokuta.

Daniel Hudzík

Quote from: Miroslav Revús on 27.02.2012, 17:45
Podľa fotografií, bola rekonštrukcia skriní, vrcholom investície do rozvodne. Na opravu opadávajúcej omietky a výmenu stavebnej elektriky za novú už nezostalo. Drahé bezpečnostné zámky by neprešli schvaľovacím procesom.

Tu pomôže iba "náhodná kontrola" inšpektorom práce a následne vyrúbená pokuta.

Vymenu skrini financoval investor nedalekeho obch. centra nakolko sa z dotycnej rozvodne potreboval napojit..

ale inak ste to vystihol asi najpresnejsie
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

Otazka je, ci je nudzovy vychod vobec nutny? Fotografie boli urobene z hlavneho vchodu do rozvodne, ktory usti do ulice.

Lave dvere smeruju do rozvodne nn - tam samostatny vchod nie je
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Vladimír Huba

Predpisy pravdepodobne nebudú riešiť či v rozvodni je alebo nie je nutný núdzový východ. Ale v každom prípade riešia bezpečný a bezproblémový únik.
Tak ako popisujete hlavný vchod (od ulice) tento môže byť považovaný aj za núdzový východ. No neviem si predstaviť únik z nn rozvodne cez vn rozvodňu.
Čosi z tejto problematiky nájdete v 33 2000-7-729 a tiež v nariadení vlády č.391/2006Z.z.
Ži a nechaj žiť