Proč kmitá vzduchotechnika nad trafem v 6kV rozvodně?

Started by Zdenek Semenysin, 06.03.2012, 12:27

previous topic - next topic

Zdenek Semenysin

06.03.2012, 12:27 Last Edit: 07.03.2012, 09:42 by Miroslav Minařík
... ohledně kmitání vzduchotechniky nad trafem v 6kV rozvodně.
V rozvohně jsou 4 trafa, ale vzduchotechnik a vyditelně poskakuje "vybruje" pouze nad jedním.
Dále toto trafo slyšitelně hučí.
Čím to může být způsobeno?

Jiří Schwarz

Trafo jako elektromagnetický obvod vytváří elektromagnetické pole o základní frekvenci 50Hz, u třífázového trafa můžeme hovořit i o frekvenci 150Hz.
"Vrčení", vibrování trafa je způsobeno nedostatečnou pevností trafa, držáků, předmětů v okolí...
Vrčení nebo vibrování předmětů v okolí může být způsobeno elektromagnetickými vlivy nebo mechanickým přenosem vibrací z trafa.
Každý předmět podle svých rozměrů, váhy, tuhosti,... má vlastní rezonanční frekvenci. Pokud na takový předmět udeříme, proběhnou tlumené kmity. Pokud ale dodáváme opakovaně mechanické kmity s "vyhovující frekvencí", může se předmět rozkmitat až se poškodí.
Jedem kryt "řve jak kráva", druhý je jinak prohnutý, tím se dotýká v jííných vzdálenostech, je tinak udělaný a tak je težší nebo lehčí, má tak jinou vlastní rezonanci,... a už se to tak nerozvibruje.

Příklady trochu jiné - most - pochodující dav (např. vojáci) mohou rozkmitat lehčí most, proto se doporučuje nepochodovat, ale volný krok
- sklo - když ťukneme na skleničku, ozve se zvuk. Když stejným tónem "vybudíme" kmity, dokáže se sklenička rozmitat až se rozpadne. Dokonce je možné použít nějakou lichou vyšší harmonickou a když bude výkon dostatečný, výsledek je stejný.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Transformátor je třeba uložit na tlumiče chvění Istako a případné pasové vedení připojit přes pružné spojky, eventuelně trafo s volnými plechy jádra vyměnit.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

akademik.richard

Quote from: Jiří Schwarz on 06.03.2012, 19:18

Příklady trochu jiné - most - pochodující dav (např. vojáci) mohou rozkmitat lehčí most, proto se doporučuje nepochodovat, ale volný krok


V armádě se nedoporučuje, tam se rozkazuje. Viz. rozkaz před mostem: "Zrušit krok"

David Hruda

07.03.2012, 08:52 #4 Last Edit: 07.03.2012, 09:41 by Miroslav Minařík
Kmitání vzduchotechniky bude asi způsobeno elmag. polem z trafa a rezonanční frekvencí vzduchotechniky- je potřeba upravit uchycení/pevnost vzduchotechniky a tím změnit frez. Určitě bych to nepodceňoval, může poměrně brzy dojít k únavovým změnám materiálu s následným praskáním apod.
K hučení trafa viz pan Doležal.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

dolac

Quote from: Zdenek Semenysin on 06.03.2012, 12:27
... ohledně kmitání vzduchotechniky nad trafem v 6kV rozvodně.
V rozvohně jsou 4 trafa, ale vzduchotechnik a vyditelně poskakuje "vybruje" pouze nad jedním.
Dále toto trafo slyšitelně hučí.
Čím to může být způsobeno?

Čo je napájané z tohto trafa? Nie sú tam nelineárne odbery s obsahom vyšších harmonických? (napr. napájanie pohonov s FM bez kompenzácie harmonických).
Dá sa odhadnúť frekvencia hučania tohto trafa? Je to typických 100Hz, alebo to môže byť vyššia frekvencia, resp. zmes tónov?