07.03.2012, 15:04 Last Edit: 07.03.2012, 19:37 by Miroslav Minařík

Jakým způsobem se vybírá zdroj např. pro nn rozvaděč? Nebo všeobecná pravidla či na co si dát pozor? Sečtou se veškeré proudy na všech aktivních a pasivních prvcích, které jsou na tento zdroj připojeny nebo se to počítá z Wattů? Jaká velká se doporučuje ponechat "rezerva"?

Jiří Schwarz

Abyste se dočkal smysluplné odpovědi, asi budete muset upřesnit o jaký zdroj vám jde.
Trafačka?
Přípojka?
Nebo vám jde o zálohovací zdroj?
Nebo zdroj Malého napětí pro nějakou technologii?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Semenysin

,

upřepřesňuji tedy svou otázku.

Jedná se o výběr zdroje pro technologický rozvaděc, ve kterém je PLC systém s DI, DO,AI kartami, aktivní a pasivni sběrnice,čidla atd. který řídí nějakou technologie. Dále nějaká relé.

Jednáná se mi tedy o zdroj 230VAC/ 24VDC nebo 400VAC/24VDC.


děkuji.

Jirka Š. Svejkovský

Sáhněte po spínaném zdroj 400V/24VDC. Má tu výhodu, že je lépe oddělen primár od sekundáru. Měl by vyhovovat požadavkům na ochranu SELV.

Výkon zdroje spočítáte jenom tak, že si podle P&ID sečtete všechny současně pracující odběry.

Zdroj bych dimenzoval na 200% toho, co vám vyjde. Při přetížení by došlo k rychlému odpojení zdroje (vyjma přetížitelných zdrojů), takže rezervou moc nešetřete.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Výrobce toho PLC nenabízí svůj zdroj "šitý na míru" ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Semenysin

@Petr Doležal >>> Výrobce PLC nabízí několik variant zdrojů. Ale tyto zdoje slouží pouze pro napájení karet na dané sběrnici. Pokud se jedná tedy například o DO 24VDC kartu a každý výstup snese pouze určité maximální zatížení jednoho výstupu a já potřebuji spínat např. nějaký ventil nemohu to dělat napřímo. Musím použít rele.
K sepnutí cívky rele použiju signál výstupu z DO karty, ale na kontaktech rele potřebuji 24VDC z jiného zdroje, protože by katra resp. výstup nezvládl takové proudové zatížení. Zdroje k PLC se používají především jako napájení pro ovladací napětí. Má otázka směřovala spiše k výberu zdroje pro "silovou část".

@Jirka Š. Svejkovský >>>

Ok. Děkuji.

Tím P&ID myslíte Process and Instrumentation Diagram??
Co když toto nemám, ale vlastmín pouze elektrické schéma?


Děkuji.

Jirka Š. Svejkovský

Stačí vám jakýkoliv dokument, ze kterého vyčtete potřebný odběr.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr M

Quote from: Zdenek Semenysin on 08.03.2012, 15:17
Výrobce PLC nabízí několik variant zdrojů. Ale tyto zdoje slouží pouze pro napájení karet na dané sběrnici.


Tak to znamená, že možná nebude PLC interně galvanicky odděleno od napájení (prodražuje to konstrukci). V praxi je sice můžete kopnout na jeden zdroj, ale na vlastní riziko. Může se stát, že špička při spínání / odpínání relé rozhodí procesor v PLC... Několikrát jsem viděl, jak kabel od indukčního snímače pochytal špičky z frekvenčního měniče a při jednom zdroji jsem je viděl až na Vcore procesoru... Určitě stojí za to si ohlídat i tuhle "maličkost". Co píše výrobce v manuálu?  (norm)

Zdenek Rajmont

Použijte každopádně spínaný zdroj, ale ne "shit" za 250Kč ...
Nevím, co máte za PLC, nicméně ty levnější mají komunikaci (někdy i analogy) spojeny s vnitřní strukturou (MCU), takže si druhým zdrojem pro napájení CPU nepomůžete a zanesením zemních smyček po "zemi" komunikace si jen zkomplikujete život.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz