• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?

Started by Phate007, 08.03.2012, 21:46

previous topic - next topic

Phate007

08.03.2012, 21:46 Last Edit: 11.03.2012, 09:13 by Miroslav Minařík
mohou být kabely CYKY 3Jx1,5mm2 - 3ks,  uloženy v délce cca 2m v trámu (ne na trámu, ale přímo v těle trámu) a tento pak z důvodu estetiky zatmelen a zatřen barvou?
Oteplení by neměl být problém, neboť k nim budou připojeny pevně svítidla 60W.
Proudový chránič 30mA je předřazen.
Vypínače do kterých kabely ústí, budou v nehořlavých (oranžových) instalačních krabicích, rovněž přímo v trámu.

Jiří Buben

11.03.2012, 08:58 #1 Last Edit: 11.03.2012, 09:13 by Miroslav Minařík
Co na to projekt nebo projektant?

Dle ČSN 33 2312 článku 2.1 mohu být kabely, které vyhovují zkoušce  odolnosti proti šíření plamene, ukládány přímo na, či do hořlavých hmot, čemuž kabel CYKY vyhoví. Co se týče jištění, raději bych hodnotu jističe tlačil co možná na nejnižší hodnotu, neboť nikdo neví co  a kdo tam bude chtít na vedení pověsit do budoucna. Pro sichr a klid v duši bych toto uložení považoval jako uložení vedení v tepelně izolační stěně a podle toho bych v budoucnu k tomu i přistupoval. Předřazený chránič vám vyhoví požadavkům ČSN 33 2130 ed.2 a ČSN 33 2000-4-482 jako ochrana proti požární při izolačních závadách.
Dal bych si ale pozor na výběr vypínačů, protože na každý je vhodný pro montáž na hořlavé podklady.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Phate007

11.03.2012, 20:58 #2 Last Edit: 11.03.2012, 23:08 by Miroslav Minařík


Projekt není i když by býti měl :'(. Už jsem hledal v literatuře a dám na tento obvod jistič 6A/B nebo 2A/B.
Jedná se o obvod pro napájení celkem třech svítidel s max. 60W žárovkou, tedy 3x60W = 180W, na což i jistič 2A/B bohatě stačí. Stejně velmi často používám jističe 6A/B téměř na všechny světelné obvody.
10A je na světla zbytečně moc. Ještě jsem např. v domácí instalaci na jednom obvodu 2300W osvětlení neviděl.
Docela jste mne zaskočil těmi vypínači, chtěl jsem tam dát Tanga do oranžové instalační krabice, tak musím do katalogu a ověřit to.  

Miroš Jan

To: Phate007
U toho dřeva, bych si nejdřív zjistil, do jaké kategorie, třídy reakce na oheň spadá. Pak bych uvažoval o tom, jaké vypínače a krabice pod vypínače lze použít.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Phate007

11.03.2012, 21:55 #4 Last Edit: 11.03.2012, 23:08 by Miroslav Minařík
Tak jsem se díval do katalogu Koposu i Abb a vzhledem k tomu, že se jedná o dřevo - smrk, tj. C2, lze použít standardní instalační krabice např. KU-68 a standardní vypínače Tango.
Obě skupiny splňují C2, resp. C.

Jiří Buben

Jste si tím jist, že se jedná o stupeň hořlavosti C2? Nevím zda se jedná o obklady či něco jiného kde budou vipínače instalovány, ale měl by jste si od výrobce sehnat technický list ve kterém je uvedena třída reakce na oheň. Jestli-že jej neseženete, pak by jste k tomu dřevu měl přistupovat jako k materiálu třídy reakce na oheň F. A u toho už narazíte na problém.
Každopádně u spínačů Tango nelze použít kazdou barvu ve které se vyrábí.
Jinak pokud si to děláte bez projektu a nejste elektrikář, co to takhle nechat na odbornících? Jestli si bastlíte instalaci podle diskusí a literatury, no tak potěš koště.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Phate007

11.03.2012, 23:03 #6 Last Edit: 11.03.2012, 23:09 by Miroslav Minařík
Vycházím např. z tabulky výrobce kopos:

http://www.kopos.cz/cs/tridy-horlavosti.php

Vypínače budou instalovány stejně jako kabely v dřevěném trámu, jež je celý dřevěný - smrk. Kdyby to šlo dát jinam, udělal bych to, ale prostě to nelze, neboť jde o podkroví a v blízkosti schodiště je pouze trám krovu. Neumím si představit, rozsvěcet a zhasínat světla v místnosti pět metrů od schodiště, nebo na stropě. V barvě u Tanga není problém, použiji vhodnou na tento materiál. V C3 (E-F) snad ani žádné masivní dřevo není uvedeno, pouze výrobky z něj a jeho odpadu. Opravdu to dělám bez projektanta, jde o jednu místnost, což není žádná omluva, ale ujišťuji vás, že jsem, ačkoliv se to dle otázek nezdá, elektrikář s maturitním vysvědčením, což však neznamená, že tím je vše dáno a mohu vesele instalovat. Pracuji léta v jiném oboru, ale příležitostně si doma něco z Našeho oboru udělám, na co mi znalosti a schopnosti stačí. Zkoušku dle vyhl. 50/78, z oboru mám již léta propadlou a protože v tom nedělám stále, hodně věcí jsem zapoměl, hodně se jich změnilo a tak se raději zeptám, abych něco nepokazil, příp. si ověřil, jestli se domnívám správně. To jen na vysvětlenou. Přesto si myslím, že elektrická instalace v domácnosti, pokud jsou dodrženy všechna doporučení dle norem, příp., můj případ, ověřeny mezi odborníky, není pro vystudovaného elektrikáře tak velký problém, aby si musel pozvat jiného elektrikáře, který má splněny všechny kvalifikační požadavky. Zkuste mne neukamenovat. Do řemesla vám nefušuju, jsem jedním z vás, pouze na delší dovolené.

Zdenek Hejčl

Noooo pak se tomu lze elegantně vyhnout a sice použitím bezdrátových spínačů. Nemusí se řešit stupeň hořlavosti, jsou na vnitřní zdroj baterie. Ty jdou nalepit kamkoliv, cena poněkud vyšší.
Například Enika.  o:-)
Zde je nutné zvážit bezpečnost, komfort a cenu. Volba je na vás....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Phate007

Taky jsem o tom uvažoval, ale ...
Místnost je pro staré lidi, zvyklé na klasické ovládání, neschopné si vyměnit baterie když dojdou. Situace, kdy vyjdou vysíleni po schodech, aby nahoře zjistili, že v ovládání je vybitá baterie a mají jít zase dolů, nebo zavolat, abych jim vyměnil baterii, je nereálná. Každý starší ví, o čem mluvím. Prostě tam chtějí mít klasický vypínač, tak jej tam musím dát a přes to nejede vlak. Žádné nové technologie nejsou přípustné. Vím, jsou argumenty, že baterie vydrží i několik let, že je to stejné, jako klasický vypínač, ale .... pro někoho to stejné není a nebude. Zvyk, je železná košile.

Jiří Buben

Když budete vrtat do krovu, coż je nosná konstrukce, pak to chce také zvážit zda nedojde ke snížení mechanické nosnosti konstrukce.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Hudec

Quote from: Phate007 on 11.03.2012, 23:03
Vycházím např. z tabulky výrobce kopos:

http://www.kopos.cz/cs/tridy-horlavosti.php

Vypínače budou instalovány stejně jako kabely v dřevěném trámu, jež je celý dřevěný - smrk. V C3 (E-F) snad ani žádné masivní dřevo není uvedeno, pouze výrobky z něj a jeho odpadu. Opravdu to dělám bez projektanta


Projektant by jistě věděl, že zkoušky se provádějí na dřevu se zbytkovou vlhkostí, nikoli po úplném vysení za několik let a proto by smrkové dřevo jistě zařadil do C3 - to je právě ten rozdíl.

Oldřich Morávek

Ještě existuje možnost bezdrátového modulu pod klasický vypínač do krabice. (např Eaton X-comfort)
Pro stařečky to bude běžný spínač na který jsou zvyklí ve zbytku instalace, ale nebude tam ta drážka v trámu snižující jeho nosnost a nebezpečné napětí schopné zapálit dřevo.

Petr M

Osobně bych se bál víc nosnosti než požáru a roznodně bych do trámu nevrtal... Jinak instalační lišty se dají hodit i na dřevo, i když estetika trochu utrpí.

Nebo tam rovnou hodit PIR apod. a budou to mít luxusnější ;) Bez cvakání, bez baterek,... Hafo dlabání do trámu to ušetří...

Phate007

No. Zvažuji všechny Vaše návrhy. Pouze k té nosnosti bych uvedl, že celé trámoví je zrekostruované tesařskou firmou a řádně posouzené, co se týče statiky, takže zádlab do trámu není žádný konstrukční problém, neboť jeho oslabení bude minimální, v poměru k celkovému objemu trámoví a jeho nosnosti.
K odpovědi Milana Hudce: Domnívám se, že normotvůrce musel s takovou možností - vysycháním dřeva počítat a podle toho vytvořil tabulky. Není přece možné, abych do nového syrového trámoví ze smrku instaloval vypínače vhodné např. pro C2, což jistě splňuje syrové dřevo a po letech jsem měřil zbytkovou vlhkost a měnil instalované přístroje, neboť se situace zhoršila = C3. Vy to takto děláte? 

Jan Franěk

Quote from: Phate007 on 12.03.2012, 23:10
Není přece možné, abych do nového syrového trámoví ze smrku instaloval vypínače vhodné např. pro C2, což jistě splňuje syrové dřevo a po letech jsem měřil zbytkovou vlhkost a měnil instalované přístroje, neboť se situace zhoršila = C3. Vy to takto děláte? 


Jistě to tak nedělá. Předpokládám, že si přečte zprávu v technické dokumentaci, kde jsou podobné náležitosti připraveny a řešeny projektantem.
Pokud jde o dřevo trámů, také se jako další kolegové domnívám, že půjde o přísnější podmínky pro montáž přístrojů, než se domníváte vy. Osobně bych do "obyčejných" vypínačů nešel. Vybral bych přístroje do, nebo na hořlavé podklady.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Phate007

Já se s Vámi nepřu. To bych si nedovolil, už kvůli zkušenostem, které jsou u mne mizivé a také jakési profesní slušnosti :-[. Zcela věřím Vašim argumentům. Můžete mi tedy prosím doporučit nějakou vhodnou elektroinstalační krabici a vypínač řazení 1ks 6+6 a 1ks 5 vhodné do materiálu C3, anebo mne alespoň navést, abyste nedělal reklamu? Velmi děkuji  :)

Milan Hudec

Quote from: Phate007 on 13.03.2012, 14:16
Já se s vámi nepřu. To bych si nedovolil, už kvůli zkušenostem, které jsou u mne mizivé a také jakési profesní slušnosti :-[. Zcela věřím Vašim argumentům. Můžete mi tedy prosím doporučit nějakou vhodnou elektroinstalační krabici a vypínač řazení 1ks 6+6 a 1ks 5 vhodné do materiálu C3, anebo mne alespoň navést, abyste nedělal reklamu? Velmi děkuji  :)

Potřebujete dvoupláštovou krabici od Kopos + vypínač určený k montáži do hořlavého podkladu, se značkou.

Phate007

Ještě jednou všem děkuji za podnětné a velmi cenné rady i kritiku bez skrupulí, což je u vyhrazených, nejen elektrických zařízení a instalací potřeba.