Má tento el. přístroj elektromagnetickou i zkratovou spoušť jako běžný jistič vyráběný v té době v Československé republice? Podařilo se mi zjistit, že se jedná o výrobek z Německé demokratické republiky a já ho mám na chalupě zapojený mezi dříve běžně používanými černými jističi. Uvítal bych i katalogový list.

wilix

nejsem si moc jist, spíš hádám, ale mám za to že tento motor-spouštěč má pouze ochranu proti přetížení řešený bimetaly


Petr Doležal

Kolega Vaněk v obdobném tématu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Jen taková připomínka k formulaci původního dotazu - elektromagnetickou spoušť bych považoval za ochranu před zkratem - rychlá reakce na větší překročení jmenovitého proudu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

zkratová spoušť - řešena magnetem, cívkou a mžikovým mechanizmem.
spoušť na přetížení - řešena bimetalovým mžikovým mechanizmem reagujícím na ohřátí protékajícím proudem (tepelná spoušť).

váš přístroj obsahuje pravděpodobně pouze spoušť na přetížení, proti zkratu je nutné osadit pojistkami.

Nemluvím o tom, že je jistící schopnost tohoto muzeálního kousku asi někde jinde, než když byl nový.

Pokud jistí nějaký motorový vývod, doporučoval bych jej nahradit motorovým spouštěčem, který obsahuje obě spouště.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Přístroj obsahuje pouze bimetalovou ochranu proti přetížení  a spínač (ve všech třech fázích), hojně se používal, býval i v domácnostech jako součást domácích vodáren Sigmy