Jaký má být správný průřez pro jistič 63A?

Started by kolejník, 12.03.2012, 09:04

previous topic - next topic

kolejník

12.03.2012, 09:04 Last Edit: 12.03.2012, 11:35 by Miroslav Minařík
Před elektroměrem je 63A jistič, přívod 4x10mm.
Bude stačit  6mm na propoje?

Jiří Buben

Což takhle si dát trochu práce a dodat více informací. Jaký je materiál vodičů, uložení kabelu, atd.. Přívod k čemu k tomu elektroměru, nebo k jinému zařízení od elektroměru. Co budete propojovat?
Zkuste si stáhnout ze stránek společnosti OEZ program Sich, který je zdarma a můžete si to sám ověřit. Co myslíte že vám vyjde?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Oliver Mička

Určite nie !  (zle) (zle)

Na prepoje musíte voliť vodiče podla predradeného istenia. Za 63A ističom by ste mali použiť vodiče minimálne CY/CYA 10mm2 až 16mm2

Pokiaľ máte na mysli kábel CYKY 4x10  ( AYKY 4x10 neberiem do uvahy ) tak ten vám vyhoví maximálne do 50A ! ale to som napísal len tak od oka lebo všetko ovšem záleží aj od iných faktorov.. akými sú uloženie, dĺžka... (norm) (norm) že vám to niekto povolil na 63A istič je celkom zaujímavé .


Už pre istič 63A by som minimálne volil kábel CYKY 4B16 ( ale to je moja úvaha hlavne slovo ma mat predsa projektant a projekt )

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

CYKY 4x10 vydrží 50A s chlupem, takže to vypadá, že máte problém. Co je to za provoz?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

CYKY 4x10 jistit 63 A....dá se to ,ale je potřeba zajistit kvalitní externí chlazení kabelu.... (dance) ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

6mm může klidně stačit, záleží co bude za jistič za elektroměrem :)