Môže byť použitie ponorného čerpadla v rozpore s STN 33 2000-4-41?

Started by Marián K, 15.03.2012, 16:20

previous topic - next topic

Marián K

Ponorné čerpadlo je určené do prostredia AD8 a v takom krytí je aj vyrobené, uvádzam konkrétny typ:


Zaujalo ma však ustanovenie v STN 33 2000-4-41, normatívna príloha N1.2.2, kde je pre vplyv AD5 až AD8 dovolená iba ochrana malým napätím SELV s menovitým striedavým napätím neprevyšujúcim 12 V alebo s menovitým jednosmerným napätím bez zvlnenia neprevyšujúcim 25 V.
Odpoveď je možno v "Poznámke" v uvedenom článku, že pre určité špeciálne konštruované zariadenia môže výrobca zariadenia stanoviť špecifické požiadavky na zaistenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.
Možno práve trieda izolácie F je  takouto špecifickou požiadavkou, všetky normy však k dispozícii nemám.

Vladimír Huba

Trieda izolácie F nemá s tým nič spoločné. Ide o tepelnú triedu izolácie.
No asi nemáte opravu O1 z 09/2009, v ktorej je vami citovaná poznámka k N1.2.2 trochu viac rozvedená a konkrétne sa v nej uvádza ako príklad ponorné čerpadlo.
Ži a nechaj žiť

Marian K

Quote from: Vladimír Huba on 16.03.2012, 00:03
Trieda izolácie F nemá s tým nič spoločné. Ide o tepelnú triedu izolácie.
No asi nemáte opravu O1 z 09/2009, v ktorej je vami citovaná poznámka k N1.2.2 trochu viac rozvedená a konkrétne sa v nej uvádza ako príklad ponorné čerpadlo.


Vďaka za info. To len potvrdzuje moje presvedčenie, že žiadna norma nie je písmo sväté a ktorákoľvek téma či príspevok na tomto fóre môže priniesť osoh.  ;)