Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?

Started by Juraj Hámorský, 30.03.2012, 12:34

previous topic - next topic

Juraj Hámorský

Známy kúpil novú pásovu rezačku. Na nej bol privodný kábel po novom 5 kolikov. Potreboval ale 4 kolikovu, tak to rozšroboval a zistil že tam chýba piaty vodič PE.
Je to normálne?

Vít Rotrekl

Jste si jistý, že to byl vodič PE a ne N? Řezačka by teoreticky vodič N nemusela potřebovat. Tudíž pokud jste se nespletl, tak by to bylo OK. Pokud jste si jistý, tak můžete výdobci/prodejci něco pěkného říci. Možná by se to dalo se to dalo považovat za trestný čin Obecné ohrožení.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Chce si to zopakovat co jsou to TN-C a TN-C-S  sítě !
A zapojení motoru !! (dance)
Pak člověk dojde na zajímavé závěry !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Hlavně bych se podíval, zda není spotřebič ve II. třídě izolace, jednou jsem se v tomto již nachytal :)

Michal Slabý

Je potřeba se podívat do návodu od výrobce. Měla by tam být značka CE, jestli to není made in ..... Tím, že to rozebral přišel o záruku, tak je potřeba s tím počítat.
Revize E1B

František Kabát

Pokud je v řezačce pouze motor a vypínač bez kontrolky, pak N nepotřebuje a není důvod aby výrobce dodával 5-ti žilový kabel. V kabelu by ale musela být Z/Ž žíla.