Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?

Started by Tomas Pour, 31.03.2012, 14:32

previous topic - next topic

Tomas Pour


V jaké normě existuje požadavek na vzdálenost silnoproudého rozvaděče od datového rozvaděče?
Vždycky jsem měl v paměti 1200 mm, ale nejsem si jist, jestli to je i boční vzdálenost a ne pouze dvou proti sobě stojících.

Josef Dolejšek

Předpokládám, že myslíte silnoproudý rozvaděč nn. Pak nevidím důvod proč by silno a datový rozvaděč nemohly stát těsně vedle sebe.

Daniel Hudzík

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Šohajda

Vy jste ještě neviděl přes rozvaděč nn nataženo 25 UTP kabelů.....já ano... (zle) Asi 5 cm od sběrnic fází !
Datům to prý nevadilo, ale mě jako RT to vadilo hodně! ;D ;D ;D ;D

Takže nikde není napsáno jak daleko ! Jen popř. návod výrobce datového rozvaděče.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Daniel Hudzík

Quote from: František Šohajda on 31.03.2012, 17:31
Vy jste ještě neviděl přes rozvaděč nn nataženo 25 UTP kabelů.....já ano... (zle) Asi 5 cm od sběrnic fází !


Tomu hovorim Power over Ethernet
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Tomas Pour

,
také jsem viděl různé "vychytávky" :)
Každopádně jedná se o to, že jednou mi jeden projektant silnoproudu říkal, že dle normy musí být vzdálenost 1200 mm od sebe. Ale nevím, jestli to jsou pouze proti sobě stojící nebo taktéž se toto vztahuje na vedle sebe stojící.
Každopádně děkuji za všechny odpovědi  :)

František Šohajda

Quote from: Tomas Pour on 01.04.2012, 08:25
,
také jsem viděl různé "vychytávky" :)
Každopádně jedná se o to, že jednou mi jeden projektant silnoproudu říkal, že dle normy musí být vzdálenost 1200 mm od sebe. Ale nevím, jestli to jsou pouze proti sobě stojící nebo taktéž se toto vztahuje na vedle sebe stojící.
Každopádně děkuji za všechny odpovědi  :)



Možná měli na mysli manipulační (bezpečnostní) prostor ....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Quote from: Tomas Pour on 01.04.2012, 08:25
. . . vzdálenost 1200 mm od sebe. . .

Vypadá to, že hovořil o vzdálenosti Dveře -zeď - pro obsluhu do 1kV
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení


Jiří Schwarz

Můžete si postavit datovou skříň na jeden konec sálu, rozvaděč nn na druhý konec sálu, nn rozvody povedete "úplně jinudy" než datové rozvody, pak vám z ČSN 33 2000-5-54, ed.2 nebo 33 2000-4-444 vyplyne požadavek na nějaké "zesílené země" a v tu chvíli tam máte takové zemní smyčky, že vám pochytají kdejaké rušení, pochytají vám signály rozhlasových stanic, začnou se tak "courat bludné proudy",... A je otázkou když se tam dostane nějaký zbytek bleskového proudu, co to udělá...
Někdy je lepší "nepřehánět" to s oddělením, vést to ve "srovnatelné trase",... A snažit se vytvořit spíše "hvězdu" a ne smyčku...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)