• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?

Started by Petlen, 02.04.2012, 18:23

previous topic - next topic

Petlen

Provádím částečnou rekonstrukci podkrovi, kde mám část elektroinstalace (cca 50%) nově podle nových norem a část (cca 50%) podle staré normy (dva vodiče).
U staré elektroinstalace byla udělána revize.
Já budu část podkroví, kde je nová elektroinstalace rekonstruovat a tudíž i dělat nové rozvody elektriky.
Pro kolaudaci budu potřebovat udělat revizi elektřiny.
Bude problém při revizi to, že část elektroinstalace bude stále podle staré normy (zásuvky, světla) nebo se budou muset stare rozvody zaměnit za 3- vodičové?

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Daniel Hudzík

Revizia sa robi podla noriem platnych v case uvedenia instalacie do prevadzky. K tomu sa vsak vyzaduje minimalne dokumentacia skutocneho prevedenia aby RT dokazal zodpovedne posudit, kedy instalacia vznikla a ci splnuje prislusne /aj ked dnes neplatne/ normy. Jedine, co RT moze, je v sprave doporucit rekonstrukciu instalacie prihliadajuc na dnesne predpisy.

Je ale vo Vasom zaujme udrziavat instalaciu na bezpecnej urovni a nic ine ako rekonstrukcia sa Vam odporucit neda. Taktiez nie je moc rozumne v ramci jednoho domu kobminovat sustavy TN-C/2vodic/ a TN-S/3vodic/, nakolko znacenie v domovych rozvadzacoch nebyva zrovna ucebnicove a popliest s PE vodic s PENom sa moze niekedy vypomstit..
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Vladimír Huba

Tá časť objektu, ktorá bude predmetom kolaudácie, bude vyžadovať inštaláciu, revíziu a ostatné doklady v zmysle súčasných predpisov. Ak bude kolaudácia zasahovať aj do starej časti, bude ju nutné prerobiť. Stará správa s veľkou pravdepodobnosťou nebude akceptovaná.
Ak sa stará časť nebude kolaudovať, nemusíte s ňou nič robiť. No vrele doporučujem prerobiť aj ju.

TO: Hudzík
Dokumentácia skutkového stavu vám nikdy nevyzradí, kedy inštalácia vznikla.
Ži a nechaj žiť


Jiří Schwarz

Jestli potřebujete kolaudaci, předpokládám, že po vás budou chtít projekt, kde by měl projektant jasně určit hranici "nových rozvodů", zvolit řešení odpovídající platným normám,...
A pak budete potřebovat revizi, která by měla být na tu část elektroinstalace, která nově vznikne nebo která se v souvislosti s rozšířením může změnit.
Pokud je revizák seriozní, buď to sám navrhne, nebo není problém se s ním domluvit, provede alespoň rychlou kontrolu stávajících rozvodů, několik měření a podle toho vám naznačí, jak moc je stávající elektroinstalace "za zenitem", jak moc je vhodné s tím něco dělat. Takže z toho tak trochu plyne, že by bylo rozumné, kdyby to "revizák" viděl s nějakým předstihem...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Quote from: Petlen on 03.04.2012, 06:59
Ano, budu.


Pak je potřeba se zamyslet, co vlastně chcete. Jste na rozcestí a vedou odtud jenom tři cesty:
1. Chcete, aby instalace byla bezpečná. Pak je lepší to předělat (a teď je ideální doba, po zabydlení se s tím už nikdo sekat nebude, dokud to nevyhoří nebo někoho nesejme).
2. Chcete, aby jste dostal razítko. Pak je to na dohodě s RT, co bude revidovat a co ne. I když osobně bych to vzal tak, že pokud je starý rozvaděč nevyhovující novým normám (u TN-C není proudový chránič, takže rozhodně nevyhoví), musel by jít i ten. A pod napojení TN-C do novýho rozvaděče bych se osobně na 99% nepodepsal (výjimka by asi byl světelný okruh bez zásuvek se svítidly tř. 2. s výslovným upozorněním na nutnost použít právě je za okolností, kdy vyhoví např. krytí atd.).
3. Chcete to levně a bez práce. Potom ale nebude instalace ani s papírem, ani bezpečná.