• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí být křídlo posuvné brány zemněno?

Started by Michal7, 04.04.2012, 09:49

previous topic - next topic

Michal7

04.04.2012, 09:49 Last Edit: 04.04.2012, 12:41 by Miroslav Minařík
Posuvná brána s motorovým pohonem (samonosná nebo s kolejnicí). U pohonu je to asi jasné, ale jak je to se samotným křídlem brány. Je nutné ho zemnit nebo ne? Pokud ano, jak, když je to pohyblivá část?

Jedná se o teoretickou otázku, projekt ani brána neexistují a nejsou ani v plánu, jen by mne zajímalo praktické řešení.

Jiří Mudra

A musí být uzemněna lopata, kterou poblíž pohonu položíte?
Na křídle neuvádíte žádné el. zařízení, díky jehož poruše by se na konstrukci mohlo objevit ndn, pak není třeba nic uzemňovat.

Muselo by se řešit, kdyby bylo reálné, že křídlo poslouží jako hromosvod (jímač).
Elektrikář - údržbář §6, §8

Milan Illek

Quote from: Michal7 on 04.04.2012, 09:49
Jedná se o teoretickou otázku, projekt ani brána neexistují a nejsou ani v plánu, jen by mne zajímalo praktické řešení.

Praktické řešení je úplně jednoduché. Provede se dle návodu výrobce.  :)

Michal7

Quote from: Jiří Mudra on 04.04.2012, 15:16
Na křídle neuvádíte žádné el. zařízení, díky jehož poruše by se na konstrukci mohlo objevit ndn, pak není třeba nic uzemňovat.

Křídlo bývá celkem úzce spojeno se zmiňovaným pohonem elektromotorem přes kovový hřeben, takže by se na něm ndn objevit mohlo (narozdíl od oné lopaty).

Jan Alin

Quote from: Milan Illek on 04.04.2012, 15:19
Praktické řešení je úplně jednoduché. Provede se dle návodu výrobce.  :)


A výrobce v návodu uvede, že připojení a ochrana musí být v souladu s předpisy v zemi provozovatele.  :D

Milan Hudec

Velice zjednodušeně: s ochranným vodičem musí být spojeny ty části, u kterých hrozí průraz fáze na tyto.
Co je důležitější, je za určitých okolností použití soustavy TT pro její napájení.

Jiří Schwarz

Pokud je přívod napájení na nějaký sloupek, pak musím chránit před NDN především ten sloupek.

Přemýšlet o tom, že se mi nebezpečné dotykové napětí ze sloupku přes pant přenese na vrata a neřešit ochranu o toho sloupku, mi připadá poněkud přihlouplé!

Je to podobné jako řešit uzemnění police, na kterou postavím mikrovlnku...

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Michal7

Takže stačí mít zemněnou pohonnou jednotku a křídlo zemnit netřeba.

Radek Červený

Podle selského rozumu a ohmova zákona mi vychází, že i pokud bude poruchový stav na izolaci například pohonu a bude uzemněna pohonná jednotka, popř. pevná část brány, ve které je vedena instalace, tak i při vodivém spojení pohyblivého křídla brány pastorkem úraz nehrozí. Za předpokladu, že pohyblivé křídlo není osazeno některou částí elektrického zařízení.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Illek

Quote from: Jan Alin on 04.04.2012, 18:48
A výrobce v návodu uvede, že připojení a ochrana musí být v souladu s předpisy v zemi provozovatele.  :D

A odborná firma s oprávněním to tak provede.  :D

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 04.04.2012, 22:18
A odborná firma s oprávněním to tak provede.  :D

Ano, u těchto zařízení to tak je. Zde není pro kutilství moc prostoru.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vladimír Huba

Odpoveď vám dá EN 61140 - v čl.3.6 je definovaná neživá časť, no dôležitá je poznámka pod týmto článkom, podľa ktorej sa takáto časť (krídlo brány) nepovažuje za neživú.
Ži a nechaj žiť

Václav 3

K dispozici jsou i plastové pohonné hřebeny a některé hnací jednotky jsou celé plastové a používají napájení motorku 12 nebo 24 V=.

Jiří Mudra

05.04.2012, 21:05 #13 Last Edit: 31.03.2013, 14:31 by Miroslav Minařík
Quote from: Michal7 on 04.04.2012, 18:42
Křídlo bývá celkem úzce spojeno se zmiňovaným pohonem elektromotorem přes kovový hřeben, takže by se na něm ndn objevit mohlo (narozdíl od oné lopaty).


Tohle je reakce typu: za každou cenu oponovat :D
Kdyby tazatel neuvedl nic o uzemnění pohonu, pak by Vaše poznmka relevanci měla
Elektrikář - údržbář §6, §8