• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení?

Started by Milan Duke, 09.04.2012, 22:37

previous topic - next topic

Milan Duke

Začal se mi po dvou letech provozu RD ztácet tlak v systému ÚT.
Zjistil jsem, že mi uniká vzduch ze 2 roky starého expanzomatu, tedy z části, která není ve vodě.
Když jsem jej prohlédl pozorně, našel jsem zespod zpuchřelý lak, pod ním korozi o průměru 15mm a uprostřed malá dírka, kudy uniká vzduch (viz. foto).
Servisák mi řekl, že by se mohlo jednat o bludné proudy a ať vše pospojuji zemněním (expanzomat, měděné rozvody topení, kotel, zásobník TUV, plynovodní potrubí apod.) a připojím v nejbližší zásuvce na ochranný kolík.
Může se opravdu jednat o bludné proudy?
Bydlím v oblasti, kde je k nejbližšímu trakčnímu vedení vlaků či tramvají min. 25km, takže nevím, kde by se u nás na vesnici vzaly.
Mám obavu, aby se nestalo něco horšího, tedy že by mi časem prorzel např. zásobník na TUV, kotel či měděné potrubí v podlaze.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Duke on 09.04.2012, 22:37
...Servisák mi řekl, že by se mohlo jednat o bludné proudy a ať vše pospojuji zemněním (expanzomat, měděné rozvody topení, kotel, zásobník TUV, plynovodní potrubí apod.) a připojím v nejbližší zásuvce na ochranný kolík....


Jsem zastáncem toho, že je třeba nejprve něco prokázat, nejlépe seriozním měřením, a až pak navrhovat řešení podle výsledku!

Máte hlavní ochranné pospojování?
Pokud ne, spojením "na ochranný kolík nejbližší zásuvky" si můžete přidělat ještě nějakou starost.
Pokud máte správně provedené HOP v domu, je otázkou, jestli to spojené podle servisáka něco vyřeší, pokud nevíte, co se tam děje, za jistých okolností byste si tam mohl udělat nějakou zemní smyčku, která by problém mohla i zhoršit.

Takže já bych doporučoval revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře, prozkoumat, proměřit a až podle výsledku hledat řešení...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Spíš bych to viděl na výrobní vadu, nebo poškození během montáže/dopravy.

Souhlas s kol. Schwarzem. Ať se prokáže něco jiného řádným měřením.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

V tomto přépadě bludné proudy bych až tak nepodezíral....V expansce není žádné napětí,napájení a pod...
je samostatně zapojená k topení, bez dalšího (odchozího) spojení....
Spíš bych na 99% měl tip na vadu materiálu,popř.mechanické poškození.... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Hrádek

Je divný že uniká vzduch, topenářský expanzomat má vzduch v gumovém vaku a vodu v nádobě  :) , to by musel být na ÚT namontován vodárenský expanzomat, tam je voda ve vaku a nádoba suchá ?? A když tedy uniká vzduch, jak to může zkorodovat, já bych to viděl na vadu v materiálu, než v nějakých bludných proudech, navíc uprostřed materiálu, a né třeba někde ve spoji, nebo nějakém přechodu mezi různýmy prostředímy.

Vojtěch Běhunčík

Možná že nikoliv bludné proudy, ale nějaká forma elektrochemická koroze (měděné potrubí, ze kterého se vyplavují měďnaté soli a železná nádoba). Něco podobného se projevuje i v systémech TUV s kombinací (špatně) pozinkovaného a měděného potrubí.

Václav 3

Díra uprostřed materiálu nebude mít nic společného s bludnými proudy ani elektrochemickou korozí. Vadu bych hledal v materiálu, ve výrobě nebo při manipulaci  před a při montáži.

Petr M

Taky to vidím jako vadu materiálu.

Fyzika se nedá přečůrat a proud (ať už plynu, tekutiny nebo elektrický) teče vždycky odněkud někam. Uprostřed plechu se nemá kde vzít.

Jediná spojitost s bludným proudem ve vašem případě je ta, že o něm topenář někdy něco zaslechl a nepochopil, o co se vlastně jedná. Je to jako reportáže s kulovým bleskem na TV NOHA

Vojtěch Běhunčík

Tady uvádím jenom zkušenosti instalatérů ...
Kombinace mědi a oceli v instalacích topení:
Je nutné, aby expanzní nádoba uzavřeného systému byla správně nadimenzována.
U otevřeného systému pak je nutné, aby oběhové čerpadlo bylo správně nadimenzováno a nevytvářelo proudění v expanzní nádobě (docházelo by tak k okysličování vodní náplně).
Pravidlo toku: Měď ve směru proudění vody následuje až po oceli.
---
Jinak celá ta věc s elektrikou příliš nesouvisí.

Zdenek Hejčl

Tento typ kazu vypadá na zaválcovaní kuličky (okuje, či jiného materiálu) do plechu při válcování.
Nebo poškození hotového výrobku při manipulaci, nebo montáži.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Karvánek

Před asi 2roky jsem byl k podobné záležitosti (tam po 2 letech prorezl "plovoucí" boiler v akumulační nádobě) volán Maráky se stejnou teorií na bludné proudy. Po přeměření celého uzemění a pospojení domu revizáckými přístroji se v podstatě na nic nepřišlo. I když k provedení uzemění a pospojení v domě jsem měl řadu připomínek stran provedení, měření nakonec prokázalo, že tam spojení s PE bylo na všech částech a to s nepatrným přechodovým odporem. Po výměně boileru se již nikdo neozval, tak to snad funguje dodnes.