• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:09

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu připojit k výbojce kompenzační kondenzátor který je na 400V?

Started by jiří byrtus, 13.04.2012, 11:45

previous topic - next topic

jiří byrtus

Chvíli jsem hledal na fóru, možná jsem hledal špatně ale odpověď jsem nenašel.

Máme v garáži výbojkové těleso 150W, ale bez připojeného kondenzátoru. K dispozici mám kondenzátor 20uF, což je podle mně správná kapacita, ale na napětí 400V (předpokládám že je to rozběhový C pro motory).

Je tedy možné použít tento konkrétní kondenzátor, nebo je nutné pořídit C na 250V...?

Našel jsem například:
http://www. ODKAZY NEJSOU POVOLENÉ



František Šohajda

Pokud máte zařízení výbojky v soukromí, žádný kondík k provozu nepotřebujete !
Je to na kompenzaci třeba pro podniky....
TJ. v soukromí vás nikdo nebude sankcionovat jako je to u  podniků....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Souhlas s kolegou.
Navíc když nevíte jak jste na tom celkově s účiníkem, je hloupé dělat si velkou starost s jedním spotřebičem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Kondenzátor je navíc dokonalé "kurvítko".  V okamžiku, kdy třeba umře jeden z deseti svítidel, pak máte o zábavu postaráno. Hodinu hledáte zkrat s rukama nad hlavou. Zubaři mají svoje osmičky, já kondíky ve svítidle.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.04.2012, 18:07
Kondenzátor je navíc dokonalé "kurvítko".  V okamžiku, kdy třeba umře jeden z deseti svítidel, pak máte o zábavu postaráno. Hodinu hledáte zkrat s rukama nad hlavou. Zubaři mají svoje osmičky, já kondíky ve svítidle.

Niektori vyrobcovia to "pochopili" a zacali svietidla predavat ako nekompenzovane.

Ale niet nad poistku v kazdom svietidle...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Martin Kurka

Trochu off topic:
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.04.2012, 18:07
Kondenzátor je navíc dokonalé "kurvítko".  V okamžiku, kdy třeba umře jeden z deseti svítidel, pak máte o zábavu postaráno. Hodinu hledáte zkrat s rukama nad hlavou. Zubaři mají svoje osmičky, já kondíky ve svítidle.

Tak použijte laboratorní zdroj v proudovém režimu třeba 1A, voltmetr, metodu půlení intervalu a typicky u třetího svítidla je jasné, na kterém svítidle je závada (zkrat). Touto metodou se dá rychle najít například zaseklé otvírací tlačítko v paneláku, prohořelé stop tlačítko, nesvítící žárovička na vánočním stromečku a podobné závady a nechutnosti v rozlehlých sériových nebo paralelních sítích.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Khun Václav

Quote from: Martin Kurka on 14.04.2012, 19:55
Tak použijte laboratorní zdroj v proudovém režimu třeba 1A, voltmetr, metodu půlení intervalu a typicky u třetího svítidla je jasné, na kterém svítidle je závada.


Trošku drahá metoda hledání závady řekl bych, laboratorní zdroje nejsou známé svou nízkou cenou:-(

Martin Kurka

Quote from: Khun Václav on 14.04.2012, 20:01
Trošku drahá metoda hledání závady řekl bych, laboratorní zdroje nejsou známé svou nízkou cenou:-(

?
1200 Kč s daní je drahé? To máte za úsporu za poloviční dobu zápůjčky plošiny už na první zakázce, když zkrátíte hledání výbojky na polovinu.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Daniel Hudzík on 14.04.2012, 18:13
Ale niet nad poistku v kazdom svietidle...

Nejsem ten, kdo světla navrhoval, ani není jistota, že ta trubička bude rychlejší než jistič. Kondík většinou bouchne při startu.

Quote from: Martin Kurka on 14.04.2012, 19:55
Trochu off topic:Tak použijte laboratorní zdroj v proudovém režimu

Obyčejně s sebou dva až tři vozívám, ale jako na potvoru ... ;D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Kurka

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.04.2012, 22:01
Obyčejně s sebou dva až tři vozívám, ale jako na potvoru ... ;D

Šikovný elektrikář si s menší přesností pomůže s baterkou do auta a náhradní žárovkou do světlometu, nebo baterkou z UPSky či akuvrtačky a žárovkou ze stopky nebo blinkru. Nebo při troše obezřetnosti vřazením do série s přívodem k výbojkám teplomet, horkovzdušný ventilátor, žárovkové lampičky či podobný tepelný spotřebič.
Ten druhý si to musí odmakat a budou ho bolet ruce dvojnásob za stejné penízen a za delší čas v práci.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Smeki

Otázka je jasná a tak jasně odpovím že ano můžeš připojit kondík 400V. Já osobně bych ho tam nedával protože je to možný zdroj závad.

jiří byrtus

Quote from: František Šohajda on 14.04.2012, 17:23
Pokud máte zařízení výbojky v soukromí, žádný kondík k provozu nepotřebujete !
Je to na kompenzaci třeba pro podniky....
TJ. v soukromí vás nikdo nebude sankcionovat jako je to u  podniků....

Dobře. Takže u tak malého výkonu (150W) není rozdíl ve spotřebě před a po kompenzaci tak veliký?

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.04.2012, 18:07
Kondenzátor je navíc dokonalé "kurvítko".  V okamžiku, kdy třeba umře jeden z deseti svítidel, pak máte o zábavu postaráno. Hodinu hledáte zkrat s rukama nad hlavou. Zubaři mají svoje osmičky, já kondíky ve svítidle.

Beru na vědomí.

Díky za odpovědi! Dám na vaše rady, kompenzovat se pravděpodobně nebude...
Ale přeci, už jen teoreticky (Re:Smeki), připojení toho rozběhového kondenzátoru by tedy nevadilo? Nebyl by účiník pak třeba ještě horší? :-)
Dík za vysvětlení hezký den!

Václav 3

Kompenzovat nebo nekompenzovat, toť otázka. Pokud nevykompenzujete, bude vám jalovina nejspíš zahřívat kontakty spínače, pokud vykompenzujete, bude se vám při zapínání opalovat kontakt vlivem nabíjecího proudu kondenzátoru.

Pokud se rozhodnete použít kompenzační kondenzátor, měl by být pro tuto výbojku o hodnotě 12 až 15uF na 400 až 450V~ určený pro trvalý provoz v síti 230V~ . Jak již napsali kolegové, je to u jednotlivého svítidla v soukromém sektoru (tam, kde distributor neměří a neúčtuje jalovinu, běžný elměr to neumí) skoro jedno, obě řešení mají svoje slabiny. Trochu jiný problém (nejen s placením jaloviny) je takových 10kW nevykompenzovaného zářivkového osvětlení v supermarketu nebo v sále sokolské tělocvičny.


P.S. Někdo z kolegů tady psal také o použití trubičkových skleněných pojistek v každém svítidle, to je vyzkoušené jako velice účiné, musí se však použít pojistky char. FF (velmi rychlé, zapískované) s odpínací schopností 1,5kA.

jiří byrtus

Quote from: Václav 3 on 15.04.2012, 10:22
Kompenzovat nebo nekompenzovat, toť otázka. Pokud nevykompenzujete, bude vám jalovina nejspíš zahřívat kontakty spínače, pokud vykompenzujete, bude se vám při zapínání opalovat kontakt vlivem nabíjecího proudu kondenzátoru.

Pokud se rozhodnete použít kompenzační kondenzátor, měl by být pro tuto výbojku o hodnotě 12 až 15uF na 400 až 450V~ určený pro trvalý provoz v síti 230V~ . Jak již napsali kolegové, je to u jednotlivého svítidla v soukromém sektoru (tam, kde distributor neměří a neúčtuje jalovinu, běžný elměr to neumí) skoro jedno, obě řešení mají svoje slabiny. Trochu jiný problém (nejen s placením jaloviny) je takových 10kW nevykompenzovaného zářivkového osvětlení v supermarketu nebo v sále sokolské tělocvičny.


P.S. Někdo z kolegů tady psal také o použití trubičkových skleněných pojistek v každém svítidle, to je vyzkoušené jako velice účiné, musí se však použít pojistky char. FF (velmi rychlé, zapískované) s odpínací schopností 1,5kA.



Trubičková pojistka ve svítidle je... rychlá F 2A. Což ovšem s kompenzací, na což byl původní dotaz, už moc nesouvisí... :)

Ještě jednou díky za názory a připomínky. Znova podotýkám, že kompenzovat se nebude. :-)

Daniel Hudzík

Quote from: jiří byrtus on 15.04.2012, 11:10
Trubičková pojistka ve svítidle je... rychlá F 2A. Což ovšem s kompenzací, na což byl původní dotaz, už moc nesouvisí... :)



Jej pripadny suvis s kompenzaciou zistite, ked mate obchadzat xy svietidiel kvoli vadnemu kondenzatoru.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: jiří byrtus on 15.04.2012, 08:59

Ale přeci, už jen teoreticky (Re:Smeki), připojení toho rozběhového kondenzátoru by tedy nevadilo?

Není to rozběhový kondenzátor (ten se používá u 1f motoru), ale kompenzační.

Když překompenzujete, dostanete se z bláta do louže a pokud to přeženete na víc spotřebičích, máte na krku distributora.

Samozřejmě, čím bude účiník bližší jedné, tím bude činný výkon vyšší. Vzhledem k tomu, že elektroměr měří obvykle pouze činný výkon, zhoršený účiník vám kasičku nevyluxuje.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.04.2012, 11:16
Když překompenzujete, dostanete se z bláta do louže a pokud to přeženete na víc spotřebičích, máte na krku distributora.

Například výrobci kondenzátorů uvádějí tabulky kondenzátorů pro kompenzaci traf naprázdno paušálně k výkonu transformátoru a předimenzované.
Takže pokud to někdo akceptuje, má na sankce za nevyžádanou dodávku jal. energie zaděláno (netýká se MO).

jiří byrtus

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.04.2012, 11:16
Není to rozběhový kondenzátor (ten se používá u 1f motoru), ale kompenzační.

Když překompenzujete, dostanete se z bláta do louže a pokud to přeženete na víc spotřebičích, máte na krku distributora.

Samozřejmě, čím bude účiník bližší jedné, tím bude činný výkon vyšší. Vzhledem k tomu, že elektroměr měří obvykle pouze činný výkon, zhoršený účiník vám kasičku nevyluxuje.



Kondenzátor který mám k dispozici (a který jsem chtěl použít na KOMPENZACI) je, nepletu-li se, rozběhový - 20uF 400V. Tímto se vlastně dostáváme zpět k původní otázce - jestli se tento dá použít ke kompenzaci (kdyby nakonec použita byla) uvedeného svítidla. Jestli je "kondík" jako "kondík", nebo je třeba hledat C na 230V. Právě napětí 400V mne zmátlo (na C je uvedeno 400 až 500V) :D