Pán Hruda.Otázka znie jasne: Ako uzemniť... prípojku.. Nie PEN. To PEN vzniklo až počas diskúzie.Čo je naozaj dosť zložité je naozaj meranie uzemnenia PEN. Preto je naozaj jednoduchšie uzemniť skrinku-prípojku klasickým zemničom, tyče alebo pás FeZn,ktoré sa postupne s výstavbou objektu bude doplňovať-vylepšovať základovým zemničom.Toto je myslím naozaj jednoduché riešenie aj pre začínajúceho RT,ktorý by sa naozaj mal zaoberať najjednoduchšími a bezpečnými riešeniami a nie hneď riešiť zložitosti. A trvám na tom, že aj začínajúci RT môže nechať usmrtiť zákazníka, ak vydý RS na niečo na čo by ju vydať nemal. Na skúške by proste vyletel a basta opáčko.Bavme sa o týchto veciach vážne. Laikom amatérom hobbistom radíme aj niekedy až po čokoládu a RT je kolega Tabu. To mi nesedí.

Jan Alin

Quote from: Ján Garaj on 05.05.2012, 09:37
Ako uzemniť... prípojku.. Nie PEN.


Asi se zeptám blbě, ale co se na přípojce zemní kromě PEN??

Ján Garaj

váš barak-dom alebo iné, kde ste robili revízie má uzemnenie pod 5 Ohm. To aj naozaj musí mať? Tá prípojka môže končiť v tom objekte.Ak je PEN správny od trafa alebo RE alebo čohokoľvek iného, čo by naozaj každý RT mal vedieť, ja nie som RT a už ani nechcem byť iba diskutujem, tak by sme nemali nechať začínajúceho RT v nevedomosti. Naozaj 5 Ohm dosiahnuť nie je len tak hocičo. Dvakrát měř a jednou řež.Písali sme aj o uzemnení maringotiek a iných podobných objektov,čo by mohol byť aj jeho prípad,zatiaľ provizorná alebo prenosná prípojka a naraz sa to kdesi stratilo.Tam už hodnoty uzemnenia nie sú alebo nemusia byť záväzné? O čom to teda je?

Miroš Jan

TO : Ján Garaj

Čo je naozaj dosť zložité je naozaj meranie uzemnenia PEN

Jak pro koho. Pro mne to není žádný problém. To akorát někdo s toho problém dělá. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ján Garaj

Zachádzame zasa niekam inam.Pán Jaroš vážim si Vašich skúseností ale oponujte pánovi Hudecovi,ten je určite lepší odborník ako ja on píše, že všetci vieme,že je to zložité.Iba som mu dal za pravdu,tak jemu oponujte,ja vám neviem. Ale akosi sa nikomu z odborníkov nechce do toho uzemnenia maringotiek, V3S od vojny a iných prechodných alebo ako sa dajú nazvať aj kolotoče, zariadení. Alebo toto zabalíme?Bavíme sa  zo začínajúcim RT,ktorého nechcem ani najmenej znechutiť v jeho záslužnej a zodpovednej činnosti.Iba ho chcem opäť upozorniť na záludnosti tejto činnosti, ktoré ho môžu dostať aj do basy. A o tom to je.

Miroš Jan

To : Ján Garaj
Nejmenuji se Jaroš

TO : Milan Hudec
2.dávat za příklad triviálnosti přizemnění PEN je trochu mimo, všichni víme, že to není úplně jednoduché, spíše naopak

A v čem to není jednoduché?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ján Garaj

Ospravedlňujem sa za nesprávne napísanie Vášho mena.Nebol v tom žiadny úmysel, ale o ostatnom si myslím stále svoje.Nikto z odborníkov oveľa lepších sa nechce vyjadriť k uzemneniu ako takému. No čo už. Asi založím špeciálne vlákno na uzemnenie.Ak mi to moderátori nezatrhnú.

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 05.05.2012, 18:32
To : Ján Garaj
Nejmenuji se Jaroš

TO : Milan Hudec
2.dávat za příklad triviálnosti přizemnění PEN je trochu mimo, všichni víme, že to není úplně jednoduché, spíše naopak

A v čem to není jednoduché?

Setkal jsem se namátkou s těmito případy

Uzemnění v blízkosti bazénu
Uzemnění v blízkosti DC trakce
Uzemnění v blízkosti jiného uzemnění, o kterém uzemňovatel nevěděl

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 06.05.2012, 11:14
...
Uzemnění v blízkosti DC trakce
...

Nejen DC.
Ona ta střídavá trakce nepůsobí takovou elektrochemickou korozi jako DC, ale při špatně zvoleném zemnění a pospojování člověk jen kouká, co mu to teče PE vodiči...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ján Garaj

Koróziu naozaj nerobí, ale keď  nám v Bratislave na hl.st. elektrikársky pospojovači pripojili svoju energetickú zem na našu oznamovaciu, lebo ich mala akési zlé hodnoty, tak cestujúci a ani elektrodispečer nerozumeli ani slovo pre tie brumy. A my sme z labáku lovili kadečo, kadejaké zázraky pospojovacie a iné. Ale to bolo v roku páne 1965, ked došla elektrifikácia do Bratislavy.

Milan Hudec

Quote from: Ján Garaj on 06.05.2012, 20:25
A my sme z labáku .


Pane kolego, potřebuji osvětlit co to je?, je to vůbec ještě slovenština?

Ján Garaj

10.05.2012, 20:30 #29 Last Edit: 18.08.2012, 00:51 by Miroslav Minařík
Prepáčte pán Hudec.Moja poznámka patrila pánovi Schwarzovi, pozabudol som akosi, že všetci nie sme odkojení dráhou.Žiadne tajné znaky to nie su. Labák znamená laboratorium alebo laboratoř.Presné znenie, kde som u dráhy začínal bolo vtedy LOZT Laboratorium oznamovacej(sdělovací)techniky.Každé ředitelství drah správa dráhy, mala svoj labák LOZT. Ak chcete aj ďaľšie podrobnosti o náplni práce a pod.postupne doplním,na svoje začiatky u dráhy spomínam rád ako aj na časy vojenské, základna voj.služba dva roky u bojového útvaru za odmenu.Stačí vždy som bol vrtákom.