• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:25

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Víte jaké hrozí nebezpečí u jednožilových kabelů přichycených SONAPkou?

Started by Jaroslav Borovec, 23.04.2012, 10:57

previous topic - next topic

Jaroslav Borovec


Víte jaké hrozí nebezpečí u jednožilových kabelů přichycených SONAPkou?

Petr Létal ze SOLID Team Olomouc do redakce napsal ...

... na Elektrice.cz jsem viděl reklamu na příchytky kabelů SONAP.
Níže uvádí docela hooodně nesprávné použití, kdy je touto příchytkou
Přichycen jednožilový vodič. Příchytka SONAP = závit nakrátko = po čase zkrat.
Napájení bylo z transformátoru 2,5MVA.
Používám tento snímek na školení jako odstrašující případ před ,,katastrofou".
Jen tak pro info.
Peťa.

Co vy na to? Jak používáte SONAPKy vy?

Lukáš Rotrekl

Nojo, krásně svítí ve tmě  :).   Cca 800A trvale. A hned pod nima rozpuštěné vývodky na krytu rozvaděče... Škoda, že jsem nemohl fotit  :-[
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Petr Liskar

Quote from: Jaroslav Borovec on 23.04.2012, 10:57
Víte jaké hrozí nebezpečí u jednožilových kabelů přichycených SONAPkou?
Co vy na to? Jak používáte SONAPKy vy?

Myslím, že se to nebezpečí značně zveličuje. Ano, je to sice závit nakrátko, ale paralerně s magnetickými siločárami, takže míra naindukované energie bude pramalá. Jediné, co by tomu teoreticky vadit mohlo je ztráta v magnetickém okruhu, anžti svorka tvoří též magnetický okruh.

Milan Illek

Známá skutečnost, avšak nebezpečí je dáno uzavřeným feromagnetickým obvodem kolem kabelu a ztrátami vířivými proudy v něm. Řešilo se vložením Al plechu tak, aby byl feromagnetický obvod přerušen.
Osobně jsem několikrát vyzkoušel oteplení u SONAP na jednožil. kabelu s proudem 360 A. Nebylo partrné. U větších proudů je nebezpečí zahřívání reálné. Vyzkoušet jsem neměl možnost.
Rovněž vývodky je třeba používat např. mosazné.

Mirek Vašák

Příchytky SONAP se vyrábí i v provedení Al. Používali jsme je právě na jednožilové vodiče.

Milan Illek

Quote from: Mirek Vašák on 23.04.2012, 21:07
Příchytky SONAP se vyrábí i v provedení Al. Používali jsme je právě na jednožilové vodiče.

V případu, který jsem popsal, jsem si materiál vyzkoušel magnetem.

Zdenek Rajmont

Quote from: Milan Illek on 23.04.2012, 22:16
V případu, který jsem popsal, jsem si materiál vyzkoušel magnetem.

"Dotažená" sonapka na "plocháč" tvoří kolem vodiče 1 závit, což teoreticky znamená, že se v ní indukuje stejný proud, co protéká vodičem. Nicméně přechodové odpory v místě styku sonapky a "plocháče" jsou tak velké, že výsledný proud je mnohem nižší.
Také vzdálenost "závitu" od vlastní žíly vedoucí proud je dík dvojité izolaci poměrně velká a tudíž je vazba "transformátoru" mizerná.
Feromagnetické materiály se zahřívají kromě průchodu proudu ještě vířivými proudy a  hysterezními ztrátami (ztrátami v železe). I kmitočet 50Hz dokáže železo pěkně "rozparádit". Proto ty nemagnetické materiály, tam jedna - poměrně silně zastoupená složka ohřevu odpadá.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Petr Doležal

Kdo si vzpomene na trojžilové dřevěné příchytky na jednožilové kabely AXEKCY?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří_Hrubý

Quote from: Petr Doležal on 24.04.2012, 20:58
Kdo si vzpomene na trojžilové dřevěné příchytky na jednožilové kabely AXEKCY?

Nemusím zacházet daleko do paměti... Když jsou použity ve stanici, při výměně kabelů se většinou zachovávají, jejich plastová modernizace má jiné rozteče pro uchycení ke konstrukci, takže pokud je dřevo v pořádku, není důvod je předělávat... 

Milan Illek

Quote from: Zdenek Rajmont on 24.04.2012, 20:37
"Dotažená" sonapka na "plocháč" tvoří kolem vodiče 1 závit, což teoreticky znamená, že se v ní indukuje stejný proud, co protéká vodičem. Nicméně přechodové odpory v místě styku sonapky a "plocháče" jsou tak velké, že výsledný proud je mnohem nižší.

Tak o téhle teorii bych si dovolil pochybovat... ::)

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Illek on 25.04.2012, 10:16
Tak o téhle teorii bych si dovolil pochybovat... ::)

Úplně s Vámi souhlasím.
Problém není v "závitu nakrátko", ale v magnetizačních ztrátách ferromagnetické objímky.
Ostatně to není moc dávno, co tu kdosi chtěl měřit proud vodičem tak, že namotal nějaké ty závity kolem "měřeného" vodiče a doufal, že se něco naindukuje. Naindukovalo se kulové.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Rajmont

Quote from: Fuk Tomáš on 25.04.2012, 17:38
Úplně s vámi souhlasím.
Problém není v "závitu nakrátko", ale v magnetizačních ztrátách ferromagnetické objímky.
Ostatně to není moc dávno, co tu kdosi chtěl měřit proud vodičem tak, že namotal nějaké ty závity kolem "měřeného" vodiče a doufal, že se něco naindukuje. Naindukovalo se kulové.

(wall) Jsem to hlava skopová ... Jasně že se naidukuje kulový.
Neustále sice na vodiče navlékám nějaká proudová trafa, ale nedocvaklo mi, že mají toroidní jádra a na nich teprve vinutí...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Miroslav Minařík

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Quote from: Zdenek Rajmont on 25.04.2012, 19:25
Jsem to hlava skopová ... Jasně že se naidukuje kulový.
...

Tím, že nejsou rozměry "nulové" a nejsou všechny části stejně vzdálené, alespoň něco se tam naindukovat musí...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Problém bude pouze s vířivými proudy v masivním materiálu svorky, jádro proudového měřícího transformátoru je také navlečeno na silový vodič, přesto se nijak nadměrně nezahřívá. Je vyrobeno z trafoplechů vzájemně od sebe izolovaných, čímž jsou vířivé proudy potlačeny.

Milan Illek

Quote from: Václav 3 on 27.04.2012, 10:38
Problém bude pouze s vířivými proudy v masivním materiálu svorky, jádro proudového měřícího transformátoru je také navlečeno na silový vodič, přesto se nijak nadměrně nezahřívá. Je vyrobeno z trafoplechů vzájemně od sebe izolovaných, čímž jsou vířivé proudy potlačeny.

Pracuje trvale v chodu nakrátko, pokud rozpojíte sekundár, shoří, bez ohledu na plechy.

Václav 3

Quote from: Milan Illek on 27.04.2012, 11:14
Pracuje trvale v chodu nakrátko, pokud rozpojíte sekundár, shoří, bez ohledu na plechy.


To samozřejmě ano, což je dáno tím, že je se spotřebičem napájeným daným vodičem vlastně v serii, takže jeho odlehčením na něm vznikne daleko vyšší napětí, než za provozu s uzavřeným sekundárem.