Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?

Started by Zdenal Velky, 26.04.2012, 09:33

previous topic - next topic

Zdenal Velky

26.04.2012, 09:33 Last Edit: 10.06.2012, 10:41 by Miroslav Minařík
Při opravě bytu došlo i na rozvaděč.
Původní vedeni je vedeno od elektroměrové skříně až k rozvaděči starými hliníkovými vodiči o průřezu 4 mm2 v husím krku, které bude nahrazeno vodiči o pruřezu 6mm2.
Nové vodiče, které bych chtěl protáhnout by byly 4 krát CY 6, k tomu CY 10 o kterou se mi jedná.
Bude sloužit jako ochrané pospojení, které bude v bytě ukončeno pod rozvaděčem v krabici a z něj paprskovitě vyvedeny vodiče CY 10 do rozvaděče a vodiči CY 4 pro vanu a bojler.
Na druhém konci v rozvodné skříni, ve které ho nechám stočený společně s ostatními, aby mi ho EON připojil k svorce PEN.
Rozvaděč je stará železná bedna pro 5 odběrných míst, kde na vršku jsou po odkrytování připojnice pro jednotlivé byty.
Zbytek je zaplombovaný, proto se tam nemohu dostat.
Při této opravě bude změněno původní jednofázové vedení s jističem 15 A na jistič o velikosti 3 krát 16 A, což už bude zajištovat EON.
Chtěl jsem se zeptat jestli EON nebude vadit tohle ochrané pospojení a připojí mi ho?

Původní otázka: Prosím o radu-ohledně ochraného pospojení ?

Jiří Schwarz

Co bude to 4xCY6?

Jako "investor" bych do toho nešel, jako RT už vůbec ne.
Kdo tohle řešení vymyslel? Má představu o tom, co to je TN-C a TN-S ?

Pokud to již bude za bodem rozdělení na TN-S, pak bych jako logické viděl stejný průřez vodičů.
Pokud to bude v TN-C a rozděleno až v okruhovém rozvaděči, CY6 na PEN a k tomu paralelně CY10 jako pospojování je velmi nestandartní provedení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER  panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenal Velky

Možná jsem to špatně napsal,chci v podstatě pararelně z hlavním vedením přidat vodič o průřezu CY 10,jako ochrané pospojení. V nové bytové rozvodnici bude nová instalace pro koupelnu a kuchyn,v novém TN-S a použití proudového chrániče a zbytek bytu,pojede zatím na starý rozvod TN-C. Protože potřebuji v bytové rozvodnici rozdělit vodič PEN na PE a N pro nové rozvody,chtěl jsem ho přizemnit. Vím,že nejlepši by bylo předělat elektroinstalaci v celém bytě,ale na to majitelé zatím nemají peníze.

Zdenal Velky

Zapomněl jsem napsat,že se jedná o starý cihlový dům. Mám tu problémi s památkáři,takže nemohu nijak sekat.Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6.

Petr Doležal

Quote from: Zdenal Velky on 26.04.2012, 19:48
. . . Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6. . .

CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Quote from: Petr Doležal on 26.04.2012, 20:20
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10

Ona ta kombinace není právě moc "kulatá"... :D
4X6 + CY10 je sporné řešení, jestli vyhoví PEN, jestli tu CY10 do toho počítat...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.

Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici....

EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  :o.  I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)

Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vít Rotrekl

Quote from: Vít Rotrekl on 26.04.2012, 21:34
Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.

Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici....

EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  :o.  I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)

Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.


Nějak mě to psaní dneska nejde....Asi tím sluníčkem co jsem na něm trávil (=pracoval) dneska celej den
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenal Velky

Přeji pěkný večer
ted jsem dokončil rozhovor s majitelkou bytu. Podařilo se mi nemožné,přemluvil jsem ji at vymnění i zbytek rozvodu,takže se úplně zruší staré hliníkové rozvody a natahá se celé nová elektroinstalace. Takže přívod do bytové rozvodnice provedu standartně, kabely CY 6,které potáhnu původním husím krkem. Povedu 5 žil a bod rozdělení bude v elektroměrovém rozvaděči. K tomu ještě přidám kabel CY 2.5 pro noční proud nízká sazba.

David Hruda

Quote from: Zdenal Velky on 26.04.2012, 22:23
kabel CY 2.5 pro noční proud nízká sazba.

Nebylo by lepší, aby to aspoň viděl elektrikář?? O projektu nebo RT nemluvě...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 26.04.2012, 19:29
Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER  panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.


Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?

Václav 3

Pro ovládání stykače sazbování použijte CY1,5.

Petr_P

Quote from: Milan Hudec on 27.04.2012, 07:50
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.

Milan Hudec

Quote from: Petr_P on 27.04.2012, 13:20
Quote from: Milan Hudec on 27.04.2012, 07:50
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.

S trochou domýšlivosti bych řekl, že ve fabrickém značení vodičů se vyznám, šlo mě o jeho správné označení v systému (ochranných vodičů máme mraky typů).
Ale jinak jste mě utřel (dance)

tekseb

To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?

Zdenek Hejčl

To Milan Hudec:
(ochranných vodičů máme mraky typů).
Mraky rozdělujeme podle:
tvarů 14x
druhů 10x
odrůdy 9x
zvláštností 9x
+ jejich kombinace
To jsem opravdu netušil, že bychom měli tolik druhů ochranných vodičů.   (ssur) :D

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Vít Rotrekl2

Quote from: tekseb on 27.04.2012, 14:14
To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?


To by mohlo znamenat to, že by eventuelně mohl pracovní proud uzavírat třeba pře rám rozvaděče, nebo jinou kovovou část, která by byla nějakým způsobem spojena s vodičem PEN, ať už v ER, HDS, nebo někde jinde. Pravděpodobně by k tomu mohlo dojít jen při nějaké poruše, nebo nějaké jiné události, ale možné by to mohlo být.

Vít Rotrekl