je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?

Started by Jaroslav Široký, 30.04.2012, 11:54

previous topic - next topic

Jaroslav Široký

30.04.2012, 11:54 Last Edit: 01.05.2012, 19:08 by Miroslav Minařík
Na domě mám instalovaný bleskosvod - odborná firma, provedeno před 6 lety.
Jedna z "tyčí" je i na komíně.
V komíně byla instalovaná nerezová vložka.
Má být propojen bleskosvod a ocelová vložka?
Jsou od sebe vzdáleny asi 30 cm.

Jiří Schwarz

30 cm může být "na vzduchu" málo nebo dost.
Přes "zdivo komína" bych se obával, že to bude málo.

Dnešní trend je podle souboru ČSN EN 62305 různá vedení nebo konstrukční prvky, které nějak vedou vnitřkem objektu, dávat do ochranného prostoru hromosvodu, ale do dostatečné vzdálenosti, aby se to spojovat nemuselo.

Předpokládám, že by "lepším řešením" bylo nespojit, i za cenu úpravy jímače na komínu, ale pro přesné řešení jste uvedl málo podrobností...
Zkuste si na webu vé.vé.vé. kniska.eu v sekci software spočítat v programu od M.Kauckýho potřebnou vzdálenost u vašeho objektu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Souhlas s kol. Swarzem. jen bych doplnil jeste pospojeni dolniho konce vlozky na HOP.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Illek

Na komíně oddálený jímač na izolačních výložnících, v jeho ochranném prostoru vyústění vložky, dole spojit s ekvipot. pospojováním.


František Šohajda

Spojit komín dole je pěkná věc,souhlasím s ní.....ale.....
ještě jsem neviděl továrně testovanou svorku na komín !! >:D
Nějaké šroubky,nebo nějak omotávat komín páskou nerez ??  to není to pravé ořechové....
To tam nemusíte dělat nic !.....většinou jsou komínové vložky (co jsou ručně dělané) snýtované...
až ke kotli... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Rotrekl

Hledáte problém, kde není.....

Jedná se ekvipotenciální vyrovnání, nikoliv o vedení bleskového proudu, takže v podstatě stačí "Bernardka",  případně pod chcete mít jistotu kvalitního materiálu tak viz příloha.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Illek

Quote from: Lukáš Rotrekl on 01.05.2012, 10:35
Hledáte problém, kde není.....
Jedná se ekvipotenciální vyrovnání, nikoliv o vedení bleskového proudu, takže v podstatě stačí "Bernardka",  případně pod chcete mít jistotu kvalitního materiálu tak viz příloha.

(jednicka)

Jan Hájek

Hezká ukázka toho co se stane, pokud nějaký šílenec připojí pouze vložku na jímací soustavu a neřeší co se bude dít po zásahu bleskem, byl loni v Dolních Břežanech.
Citace z Deník.cz:

Přijíždím do Dolních Břežan odpoledne po noční události a zastihuji Lubomíra Kotka, majitele domku, na zápraží, kde si na chvilku odpočinul při odklízecích pracích. Všude na zahradě jsou zbytky střešních tašek, cihel a poškozených věcí. Na střeše přilehlé garáže leží přeložka komínu. ,,Ta váží skoro sto kilogramů," upozornil Kotek. Na střechu domku, nedávno renovovanou, je také smutný pohled. Zeje v ní díra, kterou by prolétlo hned několik Faustů.

Majitel domku mi ukazuje součástku z komína, která na jeho vrcholu držela hliníkové vyvložkování. ,,Tu jsme našli o několik domů dále," popisuje sílu výbuchu. Doma naštěstí tou dobou nebyl. ,,Blesk zřejmě zajel do komína po kovové vložce, protože plynový kotel je uzemněný, a uvnitř vybouchl," pokouší se zrekonstruovat časovou posloupnost události. ,,Ještě, že jsme nebyli doma, protože výbuch vyrazil suť i do koupelny, kde bychom tou dobou nejspíše právě bývali byli," uvedl. Komín zmizel a zavalil sutí horní část domu.


Pokud dáte heslo blesk Dolní Břežany do videoarchivů  TV NOHA a té mnohem dražší, tak najdete hezké detaily přeskoků na vnitřní instalaci, narušení statiky domu a vůbec všechno to co v přednáškových sálech na plátně vypadá jen jako strašení.
PS: Vypněte si zvuk, ty komentáře jsou strašné a jedna věta neguje druhou.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Hájek on 01.05.2012, 15:56
kde bychom tou dobou nejspíše právě bývali byli


Nádherná konstrukce. Naposled jsem jí slyšel ve filmu Knoflíková válka a od angličtinářky, když mě chtěla nachytat.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Quote from: Lukáš Rotrekl on 01.05.2012, 10:35
Hledáte problém, kde není.....

Jedná se ekvipotenciální vyrovnání, nikoliv o vedení bleskového proudu, takže v podstatě stačí "Bernardka",  případně pod chcete mít jistotu kvalitního materiálu tak viz příloha.



Problém nehledám....ale toto není na potrubí komína ? (doh)
Česky řečeno....není to testováno na komíny!! ;)
Tam jsou průměry trubek na média ?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: František Šohajda on 01.05.2012, 18:49
Problém nehledám....ale toto není na potrubí komína ? (doh)
Česky řečeno....není to testováno na komíny! ;)
Tam jsou průměry trubek na média ?

Když nejde komín připojit ke svorkovnici, musí se svorkovnice umístit do komína :)

Ale vážně, taktéž neznám ofi. svorku na komíny.

Jiří Schwarz

Když už je tu podobné téma - dnes jsem byl v městě XXX v nemocnici (naštěstí jen jako "řidič").
A protože jsem se nudil, zvítězila "profesní deformace".
Ty aktiváky tak mají moc pěkně!
Kdyby "existovala" valivá koule o poloměru přes 10 km, věřím, že by mezi kopci Baldov a Vavřineček nepropadla a budovy nemocnice by se nedotkla!!
Komíny kotelny vypadají, že jsou vyšší, než nejbližší aktivák!!
Design budovy perfektní, nikde to nehyzdí nějaké "dráty po zdi".

Ale je možné, že hromosvod projektoval stejný odborník, jako "elektrické rozvody" - na chodbě mezi dveřmi, kterými se pravidelně chodí a jezdí na vyšetření, jsou asi 20 cm nad podlahou vývody, podle konektorů to vypadá na rozvod TV signálu. Napájení by se tam třeba dotáhlo prodlužkou...
Že by si nějaký dlouholetý člen ČKAIT potřeboval "namastit EGO"?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Nespojení kovových částí ve spodní části je dost častá a velmi nebezpečná věc. Velice často to u komínů vzniká jejich dodatečnou montáží. Mají lidé co vložkují komíny nějaký předpis co je nutí řešit ochranu před bleskem? 

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Alin on 01.05.2012, 21:53
.... Mají lidé co vložkují komíny nějaký předpis co je nutí řešit ochranu před bleskem? 

Stavební zákon cosi požaduje při opravách, úpravách, rekonstrukcích objektů.... Je otázkou, jestli se "vložkování komína" musí oznámit jako udržovací práce, rozhodně bych nečekal, že na to někdo bude vydávat stavební povolení... 
Takže jakýkoliv "papír" od dodavatelské firmy, který je spíše podkladem pro případnou záruční opravu, než potvrzení bezpečného provedení z hlediska ochrany před bleskem, většině lidí stačí...

Taková "právnická otázka" - když někdo udělá revizi komína a napíše na to revizní zprávu a přitom neupozorní uživatele, že by měl mít i revizi na zařízení pro ochranu komínu před bleskem, nedopouští se nějakého zanedbání? Nebo RT přes komíny nemusí vědět, že existuje na střeše i něco jiného, než komín?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Hájek

Zodpovědnost nese vždy majitel objektu. Tzn. že je na něm, v jakém rozsahu si nechá zpracovat realizační dokumentaci a pak i v jakém rozsahu má revizi. 
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Alin

Quote from: Jan Hájek on 01.05.2012, 22:12
Zodpovědnost nese vždy majitel objektu. Tzn. že je na něm, v jakém rozsahu si nechá zpracovat realizační dokumentaci a pak i v jakém rozsahu má revizi. 


Tak to má docela pech. Musel by znát prakticky všechno. Já myslel, že když projektant udělá např.projekt domu, komína, ...., tak je povinen alespoň vyjmenovat, které oblasti v projektu neřeší a přitom se na to vztahují, aby se majitel alespoň dozvěděl, že mu něco podstatného chybí. Pravdou je že asi nejčastější prohřešek jsou různé antény a nic se u nich neprojektuje, alespoň jsem to ještě neviděl pokud nešlo třeba o systémy mobilních operátorů.

Jan Hájek

SZ 183 2006 Sb.


§ 154

  Vlastník stavby a zařízení

  (1) Vlastník stavby je povinen

  a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,

  b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují
  životy či zdraví osob nebo zvířat,

  c)  umožnit  kontrolní  prohlídku  stavby,  a  pokud tomu nebrání vážné
  důvody, této prohlídky se zúčastnit,

  d)  uchovávat  stavební  deník  po  dobu  10 let od vydání kolaudačního
  souhlasu,  popřípadě  od  dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas
  nevyžaduje,

  e)  uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného
  provedení,   rozhodnutí,   osvědčení,  souhlasy,  ověřenou  projektovou
  dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

 


Takže první je na řadě vždy majitel.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jirka Š.

Podobná diskuse už tu jednou byla, ale také ne zcela s jednoznačným výsledkem. A vida, už se objevují další nejednoznačné problémy.

Takže předně svorka vhodná na komínovou vložku, citovaná výše.
Ale: Co když v domě není žádné ekvipotenciální pospojování, HOP, prostě nic podobného? Co s tím? Uzemnit spodek vložky samostatně......?
Co průřez onoho vodiče pospojování, dohodli jste se tenkrát na jednom jediném?
Může se tento vodič vést třeba přes sklep (kde původně bývala kotelna a dodneška je vyústění komínů) a pak vzhůru k nějaké svorkovnici HOP?

Jinak souhlasím s tím, že by revizák-kominík i projektant komínů měli o podobném problému alespoň vědět.