Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?

Started by Janček, 05.05.2012, 18:16

previous topic - next topic

Janček

Vyměňuju si el. instalaci v řadové garáži u bytovky. Momentálně není připojená k el. je odendaný elektroměr. Vysekal jsem staré hliněné dvojlinky a místo nich přisádroval 3x2,5 z mědi co my vybylo z bytu.
Tak jak mi to poradil můj elektrikář co mi dělal i byt, ale momentálně je nedostupný v zahraničí a tak se zkouším ptám zde.
V pondělí půjdu kupovat krom drobností i jističe, jeden 6A světelný a jeden 16A zásuvkový a nejsem si jistý zda jsem neměl koupit i prodový chránič. Vím že v bytě to byl nejdražší kus v hodinách.

Původní otázka: Musí být garáž přes chránič?
Češtinu neopravuji, ať si stovky a tisíce čtenářů příjdou na své.

Jiří Schwarz

Musí?
Podle normy by měl být na každé zásuvce kromě jistých vyjímek.
A protože bych předpokládal, že se ze zásuvky v garáži může občas napájet např. sekačka pro úpravu trávníku kolem garáže, nabíječka, případně jiné zařízení umístěné "venku před garáží", nedoporučuji na tomto šetřit, tam chránič rozhodně patří.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

PS:Chráničů není nikdy dost !! ;D ;)



Znám jednoho rádo-by experta, předělával garáž, auto v garáži za 2,5 melounu a FI jedno centrální,
no to bylo přesvědčování a keců !! (zle)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Khun Václav

Co se týče chrániče do garáže tak je to snad nejlepší možná věc. V garáži je spousta ručního elektrického nářadí jako flexa, vrtačka apod, občas je to někde mrsknuté mezi šroubovákem a jiným nářadím. Tím se TŘEBA může i mechanicky poškodit izolace a při absenci chrániče může způsobit úraz. A toto není jediný důvod proč chránič do garáže přeci jen dát. :)

Daniel Hudzík

Rozhodne chranic ano, ale nie centralny. Svetelny obvod urcite mimo (podla miestnych podmienok na samostatny chranic alebo mimo chranica) .

Sam sa vsak do nicoho nepustajte, nie je to take trivialne ako to vyzera.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Khun Václav

Quote from: Daniel Hudzík on 06.05.2012, 10:15
Sam sa vsak do nicoho nepustajte, nie je to take trivialne ako to vyzera.


Přesně tak! Chránič se totiž nezapojuje tak jednoduše jako jiný podobný modul, např. jistič. A z tohoto důvodu by vám měl chránič zapojit pouze odborník, neboť i maličká chybička postačí k tomu aby chránič vybavil i zcela bez poruchy a v horším případě by nevybavil vůbec.

Janček

Děkuju za odpovedi.
Sám si dělám jenom hrubé práce, jen jsem neměl jistotu co nakupovat.
Zapojování bude dělat odborník aš se vrátí ze služební cesty.

A česky opravdu bezchyby neumím, jsem si tu vzal ženu a česky se naučil až kdy bydlím tady.
Tak mě prosím omluvíte.

Daniel Hudzík

Nejak stale nechapem jednu vec... tie reci typu "ja si len nakupim material, ale zapojit to pride elektrikar".. za celu dobu mojej praxe sa mi to totiz stalo asi 2x a aj to len vtedy, ked som nechal zakaznikovi presny zoznam toho co kupit...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Šohajda

Quote from: Khun Václav on 06.05.2012, 12:52
Přesně tak! Chránič se totiž nezapojuje tak jednoduše jako jiný podobný modul, např. jistič. A z tohoto důvodu by vám měl chránič zapojit pouze odborník, neboť i maličká chybička postačí k tomu aby chránič vybavil i zcela bez poruchy a v horším případě by nevybavil vůbec.


Já jsem byl zavolán k jednomu nejmenovanému lékaři (primaři) a ten si zapojoval FI na chatě a všechno bylo OK....chránič zapojen tak jak má.....(jen nějaké zásuvky měl 1,5 CY..) (dance)
Holt HOBBY má každý jiné... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Nic proti pánovi. Mnohokrát jsem revidoval instalaci po rekonstrukci bytu, kdy mi zákazník tvrdil, že to "dělal švára a on je elektrikář". Nakonec jsem zjistil, že švára je opravdu elektrikář na šachtě a svojí účast omezil na poradnu u piva. Podle toho to taky dopadlo.  (zle)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ján Garaj

Pán Hudzík neodsudzujte nás samonakupovačov.Aj keď akési oprávnenie na elektriku ešte vlastním, už ho používam iba na nákup aj to niekedy hlúpostí.Tak nás nechajte,nech si tie hlúposti potom potichu niekam uložíme,to by mi mohli dobre doma vynadať, keby to vedeli.Veď už mi aj ovládač od satelitu vnuk obsluhuje.Ale vážne.Po skúsenostiach s niektorými remeselníkmi, ktorí si aj tri cesty dokážu naučtovať na nákup čohosi neindetifikovateľného sa radšej poradím aj takto a kúpim niekedy aj hlúposť.Netýka sa to všetkých ale sú aj takí ako popisujem.Na jedného som čakal skoro tri týždne a potom celé ospravedlnenie bolo, no asi som zabudol na vás.Prišiel a dorobil čo mal rozrobené ba ani cestu už neučtoval,ale pokazil meno aj iným.Mal u mňa slúbenú celú elektriku na ďaľší RD ale už som našiel iného.Tak sa nečudujme.Ja by som si aj zásuvky mohol pozapájať,len by ma potom museli zrovnávať valcom alebo palicou,ťažko by som sa narovnal s mojimi zlomeninami

Milan Hudec

Quote from: Ján Garaj on 06.05.2012, 14:08
Pán Hudzík neodsudzujte nás samonakupovačov.


Jsem zvědav co si laik koupí za PCH, jistě ne ze zvýšenou spolehlivostí, typu A atd.

Co se týká garáží jsem pro:
soustavu TT
proudový chránič se zvýšenou spolehl. pro celkové napájení
svítidla zásadně ve třídě II

Daniel Hudzík

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.05.2012, 13:42
Nic proti pánovi. Mnohokrát jsem revidoval instalaci po rekonstrukci bytu, kdy mi zákazník tvrdil, že to "dělal švára a on je elektrikář". Nakonec jsem zjistil, že švára je opravdu elektrikář na šachtě a svojí účast omezil na poradnu u piva. Podle toho to taky dopadlo.  (zle)

Prave vtedy si vravim, ze nemusim zobrat kazdy kseft za kazdu cenu..
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Ján Garaj

Máte pravdu pán Hudec.Občas aj ja kúpim hlúposť, aj keď sa mi to nestáva často, ale zadarí sa. Poteším sa porekadlom. Aj hlúposť je dar boží. Čo by robili mudrci, keby nebolo hlupákov.Tak, že občas sa to stane. I mistr tesař se někdy utne. Ale provokoval som pána Hudzika.

Milan Hudec

Quote from: Ján Garaj on 06.05.2012, 18:30
Ale provokoval som pána Hudzika.

Jejda, to se omlouvám, že vám lezu do škádlení :)

Daniel Hudzík

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 06.05.2012, 17:06
Jsem zvědav co si laik koupí za PCH, jistě ne ze zvýšenou spolehlivostí, typu A atd.
...
soustavu TT
...

Ještě bys mohl chtít, aby do toho chrániče někdo vrazil pár korun navíc... (zle)

TT v garáži - ona je to zajímavá myšlenka, ale musí na to být vytvořené podmínky - tedy asi vhodně udělaný zemnič již při stavbě.
Mít bezpečnost postavenou jen na nějakém dodatečně udělaném uzemnění, u kterého může nějaký vandal přerušit přívod, "nepřizpůsobivý kovosběrač" nadzemní část odnést do kovošrotu,... nemusí být moc dobé řešení.
Přece jen to, co bych si dovolil např. u zahradního domečku na vlastním pozemku, bych asi dost zvažoval na veřejně přístupném místě...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ján Garaj

Aj v záhradnom domčeku, ktorý som staval u syna, je podružný rozvádzač a základový zemnič je poctivý necelé 4 Ohm. V prípade potreby je možnosť dotiahnuť ešte aj žz vodič alebo lano CY 10-16. Ale revizák sa na mňa pozrel takým pohľadom, že som zmlkol a išiel som pre ten ovládač k satelitu, aby som niečo nevhodné nepovedal. Kto by neveril môžem sa pokúsiť poslať foto. Ale moderátori choďte vtedy na pivo lebo tu spadne systém.