Je možné v podkroví umístit malý podružný rozvaděč?

Started by zdenek55, 05.05.2012, 20:47

previous topic - next topic

zdenek55

Je možné v podkroví umístit malý podružný rozvaděč, kde je třeba mít 2jističe 10,16A a fíčko? je tam koupelna a 1místnost. V koupelně 2světla a 2zásuvky. v místnosti 2zásuvky a 1světlo.
V prízemí je už několik let podružný rozvaděč plně osazený, který se nebude vysekávat. Je zde 2p. fíčko pro kuchyň a koupelnu, 3p jistič a čtyři 1p jističe. Odtud je přiveden do podkroví kabel 3x2,5cyky jako přívodní jištěný 20A jističem.


Jiří Mudra

Buď vyměňte kabel na 3x4mm2 (lepší varianta) nebo jistič na 16A. Nebo máte výpočtem podpořené zatížení 20A v 3x2,5mm2 ?
Jinak si do podkroví můžete dát klidně i pět podružných rozvaděčů ;-)
Elektrikář - údržbář §6, §8

Jan Franěk

Ano, je. Samozřejmě za dodržení příslušných norem a předpisů.

BUde v koupelně pračka? jedná se pouze o dvě světla? jestli ano, proč dva jističe na světla? proč ne jeden 6A? to je plně dostačující. Nestačil by na zásuvku jistič 13A, případně 10A? Nestálo by za to připravit do podkroví sílnější a třífázový kabel? Nebude se tam ještě pokračovat s budováním?

Předpokládám, že nejste elektrikář, jinak se takto neptáte. Proto ještě jedna otázka. Nebylo by lepší pozvat si elektrikáře k sobě domů, aby vám poradil a pomohl přímo na místě?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Je to i z hlediska praktického, lepší na každém patře RD mít alespoň jeden rozvaděč...
Dnes se dělá hodně "zapojení" a místa není nikdy v rozvaděči dost !
Když začnu přepěťovkami, skončím různým časáky.....to všechno je nejlepší v rozvaděči.
Jinak vše (rozvody a napojení,umístění .....atd. dle norem)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr M

Taky bych se přimlouval za přívod 3f kabelem min. 3x4. Teď to sice nebude nutnost, ale co až třeba za pět let přibude klima nebo podobná ptákovina?

Jinak samozřejmě, že na VTZ musí pracovat někdo, kdo na to má papíry a hlavně znalosti!

Václav 3

Quote from: Petr M on 06.05.2012, 21:03
Taky bych se přimlouval za přívod 3f kabelem min. 3x4.


Když radíte, tak správně! Kabel CYKY 5Cx4

Petr M

Quote from: Václav 3 on 07.05.2012, 05:24
Když radíte, tak správně! Kabel CYKY 5Cx4


Uups, upsal jsem se. Dík za upozornění.