Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?

Started by Jaroslav Široký, 07.05.2012, 10:02

previous topic - next topic

Jaroslav Široký

Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu? Jak poznám, že např. saunová kmana o výkonu 9 KW mohu nechat připojit? Hlavní domovní jistič je 25A.

Juraj Hámorský

Dá sa to vypočítat. Jestvujúce zariadenie sa dá aj odmerat.
Z toho čo ste napísali vam nik nepovie či ano či nie. Teoreticky to môžete nahádzať do programu od OEZ, vaše jestvujúce zariadenie a pripojit tam saunu o požadovanom výkone. Program vám vypíše možné nedostatky. Ale najlepšie ak sa obrátite na nejakého revízneho technika prípadne projektanta.

Jiří Schwarz

9kW je kolem 13A v každé fázi.
Teď záleží na tom jaké další spotřebiče v objektu provozujete.
Zkuste co nejpřesněji popsat co ještě máte doma, nezajímají nás "drobnosti" jako nabíječky na mobily, ale především spotřebiče jako bojler, mikrovlnka, elektrická kamna (sporák, trouba,...), konvice,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Široký

Co je ještě v domě a má "větší" odběr? Rychlovarná konvice, elektrický sporák, mikrovlnka, el. bojler (spíná přes noc), lednička, mrazák, LCD televize 109cm. Přes zimu peletkový kotel s ovládací jednotkou a podavačem + oběhová čerpadla. :D
Prodejci u saunových kamen 9KW uvádějí obvykle jištění 16A a připojení CYKY 5x2,5.

Petr Doležal

Zkuste si vyplnit připojený Excel, zadejte vše co máte a postupným odkliknutím a zakliknutím vypínejte a zapínejte spotřeby jednotlivých obvodů. 
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

wilix

co se týče sauny dost záleží na regulátoru ( řídící jednotce), některé při natopení snižují výkon odpínáním jednotlivých fází, takže plných 9kW bere jen při natápění cca 30 - 60 min (del velikosti sauny a kvality tep. Isolace), setkal jsem se i s regulátorem který pro rovnoměrné opotřebení např. při sepnuté 1 fáze postupně rotoval sepnuté spirály, ale jednoduší to nedělají ( např regulace s obchodním označení sauna / claret easy).
P.S.: dále bych rád upozornil že se na našem trhu vyskytují regulace které namají oddělený spínací prvek pro havarijní teplotní pojistku - při spečení relátka a vypnuté regulaci vesele topí dál...., po vybavení nevratné tepelné pojistky vesele topí dál....

Petr Doležal

Jsem překvapen, kolikrát se můj Excel stáhl a žádný dotaz, že to nepracuje.
Přesto upozorňuji na to, že u jednofázových vývodů a zátěží je třeba do sloupce G zadat číslo fáze (1, 2, 3), jinak se daný řádek ignoruje. Po vyplnění můžete fáze měnit a přitom sledovat, jak se mění rovnoměrnost zatížení. Bylo by nesprávné "naházet" vše na jednu fázi, protože to může zbytečně zvýšit ampéráž jističe před elměrem.
Zaklikáváním můžete nasimulovat určitý, nejhorší pravděpodobný stav, který nastane v určitý den. Excel jsem stvořil proto, že objektivně neexistuje žádný oficielní podklad soudobosti v rámci jednoho bytu, protože používání spotřebičů je silně individuelní.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

Quote from: Petr Doležal on 08.05.2012, 11:01
Jsem překvapen, kolikrát se můj Excel stáhl a žádný dotaz, že to nepracuje.



Petře, mě to moc nepřekvapuje. Pro porozumění programu je také potřeba vědět něco z oboru. Pokud si to stáhne laik, pak do toho jen čumí jak husa do flašky a neví co s tím. Víš ale, jak je to s českým človíčkem. Málo kdo veřejně přizná, že něčemu nerozumí a tak radši zaujme pozici mrtvého brouka a situaci se snaží řešit jiným způsobem.
Já jsem tvůj prográmek již několikrát ocenil. Někdy ho používám jako podpůrný prostředek při jednání se zákazníkem nad přípravou vytvoření projektové dokumentace a při vysvětlení návrhu hl. jističe a obhajoby jeho velikosti.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Já jsem taky jeden z těch co to stáhnul, otevřel....a dál nic. Nějak nebyla energie to zkoumat :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Quote from: Petr Doležal on 08.05.2012, 11:01
Jsem překvapen, kolikrát se můj Excel stáhl a žádný dotaz, že to nepracuje.
...

Já jsem takový sběratel - "chleba to nežere", na HDD se to vejde a co kdyby se to někdy hodilo. Takže se přiznám, že jsem to stáhnul, uložil a ještě nezkusil...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Je to dobrá pomůcka a pracuji s ní. Pro konrolu ještě měřím klešťákem.  (jednicka)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU