Situace:
Plánovaná dřevěná otevřená konstrukce, požadavek hromosvodu, nelze dodržet min. vzdálenosti, svody musí být skryté, velký výskyt osob.

Přemýšlím zda je vhodným řešením svodů použití vodiče CUI v ocelové trubce, tato ve vyfrézované drážce dřevěných pilířů, trubka by byla ve své spodní části spojena s uzemněním.

Jan Hájek

Ne, nedávej ho do kovové trubky.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Schwarz

To chceš spojit se stejným zemničem, jako je uzemnění hromosvodu?
Z jistého pohledu bys z toho udělal "tlustý neizolovaný vodič svodu".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!