Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?

Started by kolejník, 16.05.2012, 14:22

previous topic - next topic

kolejník

Novostavba: V koupelně v rohu vana, uprostřed okno a pod ním radiátor asi metr od
vany. Je třeba aby radiátor byl připojen na PE v bytové rozvodnici nebo stačí připojení celé stoupačky ve sklepě na ekvivalentní přípojnici?

Jiří Schwarz

Jestli vám tam někdo naprojektoval EKVIVALENTNÍ sběrnici, tak ho na místě zastřelte!
Zatáhnout si do koupelny případné přepětí z EPS nepovažuji za příliš šťastné řešení.
Přece jen u koupelny je dobré, když je pospojování přímo v místnosti nebo maximálně v rámci okruhového rozvaděče, pokud není moc daleko.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: kolejník on 16.05.2012, 14:22
Novostavba: V koupelně v rohu vana, uprostřed okno a pod ním radiátor asi metr od
vany. Je třeba aby radiátor byl připojen na PE v bytové rozvodnici nebo stačí připojení celé stoupačky ve sklepě na ekvivalentní přípojnici?

Ekvivalentní k vašemu řešení by bylo připojit radiátor k ekvipotenciální připojnici. Což považuju za naprosto zbytečné. Tedy, pokud máte koupelnu za proudovým chráničem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

kolejník

Omlouvám se, myslel jsem ekvipotenciální.
To znamená, že pokud zde není zásuvka a světlo je o.k. nemusím se o radiátor starat?

Jirka Š. Svejkovský

Má radiátor svorku pro připojení ochranného pospojování? Asi nemá. Co na to váš elektrikář? Co na to projekt? Co na to Mirek Dušín?

Bacha na koupelnu, je to trošku vyšší level než instalace v obýváku. A není to jenom problém pospojování.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

kolejník

Co když se projektant nemá moc rád s RT.
A projektant udělá chybu(nemluvím konkrétně) a revizák ho na to neupozorní. Kdo ponese vinu?
Vše je podle projektu. V projektu není pospojení zakresleno. Ale nemůže být do koupelny zavlečeno po radiátoru cizí napětí? Budu mít na radiátoru ručník a natáhnu se z plast vany......a asi nic nestane. Nebo budu chtít otevřít okno -plná vana, a opřu se o radiátor......taky nic?

Milan Illek

Udělejte to dle popisu v ČSN 33 2000-7-701, čl. 701.415.2, tam je to jasně určeno (co, jak, kde). :)

kolejník

To:Illek
Normu jsem jsem si přečetl. Nic se ovšem nepíše o plastové vaně.
Změnilo by se něco? Navíc projektant nakreslil zapuštěnou zásuvku 230V s chráničem
do čela příčky do zony2 taky špatně?
Podle ČSN v zoně 2 zásuvka být nesmí. Ovlivní to materiál vany? Podle mě se počítá s plechovou smaltovou a ne splastem. Chyby projektanta? Ve čtvrtek kolaudace 9bytů.

kolejník

Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!!

Jan Alin

Quote from: kolejník on 17.05.2012, 14:11
Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!


Může.

Jiří Schwarz

Quote from: kolejník on 17.05.2012, 14:11
Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!

Koupelna je z hlediska výskytu vody, páry, vyšší teploty,... velmi problematické prostředí, které snižuje povrchový odpor těla (přechodový odpor kůže) a tak je třeba zajistit minimální rozdíl potenciálů u částí, kterých se člověk může současně dotknout, je třeba minimalizovat možnost z vany sahat na zásuvku, z vany připojovat nebo odpojovat spotřebiče,...
Zodpovědný projektant by měl vymyslet "jak" a RT by měl zkontrolovat, jestli je to podle návrhu projektanta a jestli to "funguje jak má" z hlediska bezpečnosti.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

kolejník

Zásuvku bych pochopil-je v zoně 2. Ale topení už není,navíc je svařované a je centrální
(výměník). Ideální zem a vodovod je plast a voda s topením a plynem je při vstupu do budovy spojena CYA 16mm a zemničem. Projektant má možná pravdu, že to do PD nezakreslil.

Mirek Vašák

Minimálně bych spojil topení s kolíkem zásuvky a pokud je těch zásuvek víc uvažoval bych o zatažení CY do RB. Projektant může opomenout elektrikář odhalit a RT posoudit z hlediska bezpečnosti.

David Hruda

Quote from: Mirek Vašák on 17.05.2012, 20:32
Minimálně bych spojil topení s kolíkem zásuvky a pokud je těch zásuvek víc uvažoval bych o zatažení CY do RB. Projektant může opomenout elektrikář odhalit a RT posoudit z hlediska bezpečnosti.

Jak technicky realizovat připojení radiátoru, který nemá žádnou k tomu určenou svorku (viz. kolega Svejkovský)? A navíc tak, aby to nějak vypadalo a investor vás nehnal....
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Radim Strycharski

Quote from: kolejník on 17.05.2012, 19:48
Zásuvku bych pochopil-je v zoně 2. Ale topení už není,navíc je svařované a je centrální
(výměník). Ideální zem a vodovod je plast a voda s topením a plynem je při vstupu do budovy spojena CYA 16mm a zemničem. Projektant má možná pravdu, že to do PD nezakreslil.

Projektant se asi opírá o poslední část článku 701.415.2.:"V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou: - kovové části vodovodu a odpadu, kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení, kovové části plynovodu."

Mirek Vašák

Quote from: David Hruda on 17.05.2012, 20:58
Jak technicky realizovat připojení radiátoru, který nemá žádnou k tomu určenou svorku (viz. kolega Svejkovský)? A navíc tak, aby to nějak vypadalo a investor vás nehnal....
Myslel jsem kovové potrubí k radiátoru. Radiátor snad ani neexistuje se svorkou na pospojení.

David Hruda

Quote from: Mirek Vašák on 17.05.2012, 21:21
Myslel jsem kovové potrubí k radiátoru. Radiátor snad ani neexistuje se svorkou na pospojení.

Ještě jsem to byl ověřit: připojení žebříku v koupelně je tzv. "napakované" koudelí, takže to moc velký smysl asi nemá?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

kolejník

Jak se může dostat cizí "U" na radiátor?
Úraz leda při pádu nebo nevhodnými sexuálními praktikami v blízkosti topení nebo na něm.