Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?

Started by BMX, 18.05.2012, 17:14

previous topic - next topic

BMX

Má či musí být doplňkové ochranné pospojení v koupelně připojeno na bytovou rozvodnici? Stavba byla provedena podle projektu, revizní technik nic nenamítá. Bytová rozvodnice je půdorysně vzdálena od koupelny 1,5 m. Okruhy pro koupelnu jdou přes proudový chránič, hlavní ochranné pospojení v domě není. Doplňkové ochranné pospojení v koupelně propojuje vše kovové včetně plechové vany, kovového potrubí vytápění a kolíků obou zásuvek. Vodovodní ani odpadní potrubí není kovové, klimatizace ani plynovod v koupelně není.

BMX


Robert Jedek


BMX

Quote from: Robert Jedek on 28.05.2012, 10:43
Nemusí, ale přesto je přes ochrané vodiče zásuvek.


Upřesním otázku: Musí být doplňkové ochranné pospojení v koupelně připojeno také přímo na bytovou rozvodnici? Někdo mi tvrdil, že ano. Samozřejmě, že nepřímo přes kolíky zásuvek to být musí.

Robert Jedek

Nemusíte vést samostatný ochranný vodič od doplňujícího ochranného pospojování v koupelně za účelem připojení k domovní rozvodnici.

BMX

Quote from: Robert Jedek on 28.05.2012, 10:49
Nemusíte vést samostatný ochranný vodič od doplňujícího ochranného pospojování v koupelně za účelem připojení k domovní rozvodnici.


Měl jsem na mysli přímé připojení pospojení do bytové rozvodnice (vodič napojený "pod všechny příslušné šroubky" by pokračoval až do rozvodnice), ale pochopil jsem, že to tedy nutné není.

Jiří Schwarz

"Lepší je na začátku se domluvit, než na konci pohádat".

Pokud v domě není hlavní ochranné pospojování, doplňkové pospojování je může tak trochu suplovat. A pak je podle mě nešťastné řešení, když si spojím PE ze zásuvky v koupelně s rozvodem topení a mám tak "hlavní ochranné pospojování" mezi rozvodem topení a PE (PEN) sběrnicí napájecího rozvodu "pouze" vodičem 2,5mm2 v napájecím kabelu zásuvkového okruhu.
A jestli to nějaký "projektant" takhle namaloval a nějaký RT se pod to podepsal, je to jejich zodpovědnost.
Já bych do toho nešel!

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

karel přistoupil

doporučuji připojit doplňkové ochr. pospojení přímo na byt rozvodnici. Pokud je připojeno přes PE (kolík) zásuvky, může se stát, že dojde časem k povolení (vymačkání) šroubku v některé ze zásuvek a pospojování by pak nemuselo plnit takovou funkci, jakou má.
A také nevíme jakým průřezem vodičů v kabelu je zásuvkový obvod natažen. Pro ochranné pospojování průřez vodiče 1,5mm2, nebo 2,5mm2 nejsou zrovna optimální

Laicky řečeno: čím méně spojů, tím lépe

František Šohajda

Pokud je bytový rozvaděč cca 1,5 metru od koupelny......vůbec bych se tu neptal, a natáhnul ho ! ;D ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

BMX

Quote from: František Šohajda on 28.05.2012, 12:54
Pokud je bytový rozvaděč cca 1,5 metru od koupelny......vůbec bych se tu neptal, a natáhnul ho ! ;D ;)


Teď už by to znamenalo drastické sekání. V projektu to nebylo, takže to nebylo provedeno.

Quote from: karel přistoupil on 28.05.2012, 12:00
doporučuji připojit doplňkové ochr. pospojení přímo na byt rozvodnici. Pokud je připojeno přes PE (kolík) zásuvky, může se stát, že dojde časem k povolení (vymačkání) šroubku v některé ze zásuvek a pospojování by pak nemuselo plnit takovou funkci, jakou má.
A také nevíme jakým průřezem vodičů v kabelu je zásuvkový obvod natažen. Pro ochranné pospojování průřez vodiče 1,5mm2, nebo 2,5mm2 nejsou zrovna optimální

Laicky řečeno: čím méně spojů, tím lépe


No, teď už je pozdě. Nicméně otázka zněla, zda musí.

Jinak zásuvkový obvod je natažen průřezem 2,5 mm. Jestli si dobře vzpomínám (musel bych se přesvědčit nahlédnutím do schématu), je to k zásuvkám napojeným na doplňující koupelnové pospojení taženo od rozvodnice dvěma cestami, takže je to vlastně 2x 2,5 mm. Ochranné pospojování je vytaženo i ke světlům (stejně jako PE světelného okruhu), kde se to dá taky propojit, zatím ovšem svítidla nejsou definitivně osazena.

František Šohajda

Code Select
Teď už by to znamenalo drastické sekání. V projektu to nebylo, takže to nebylo provedeno.

Jak kdy? Už jsem dělal pospojení baterií po obkladech (drahých) po kolegovi....
Dá se spára jemně vydrolit (malou karbinou), dát tam drát a zapravit...v neobložených částech vyvrtat a dostat se k napojení....celkem to jde...
Musí se trochu přemýšlet......

(PS: ještě jsem nebyl na stavbě, kde by to nešlo i po kolaudaci! Je to dražší, ale jde to..(dance))
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: František Šohajda on 28.05.2012, 16:09
Code Select
Teď už by to znamenalo drastické sekání. V projektu to nebylo, takže to nebylo provedeno.

Jak kdy? Už jsem dělal pospojení baterií po obkladech (drahých) po kolegovi....
Dá se spára jemně vydrolit (malou karbinou), dát tam drát a zapravit...

U pěkně udělaných obkladů s malými spárami se tam CY4 dá vecpat bez izolace, to mám vyzkoušené, CY6 by bylo horší, izolovaná ani náhodou... Která lepidla,které spárovačky "žerou měď"?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Právě ta absence hlavního domovního pospojení napovídá. Rozhodně bych to udělal až do rozvaděče. Může se stát, že budete ochranný vodič "suplovat" i jiným nájemníkům. Závadou se tam může dostat nebezpečné napětí třeba po tom kovovém potrubí, od některého ze sousedů.
A jestli to být musí, nebo ne, je asi v této chvíly jedno. Rozhodně to bude rozumné řešení.