Started by Tomáš Štěrba, 21.05.2012, 11:35

previous topic - next topic

Tomáš Štěrba

Vážení kolegové, z původního (již neplatného) vydání normy ČSN 33 2000-1 byly vyjmuty pro mne některé vemi zásadní články a v nové edici 2 této normy se již nevyskytují. Dost často jsem je pro své revize používal v souvislosti se závadami druhu jako že: zásuvky, vypínače apod. uvolněny, zařízení, rozvaděče znečištěno.....

Pro tyto závady jsem používal články tohoto prvního vydání normy jako např.:

čl. 13N6.2 kde se uvádělo, že el. zařízení musí být pravidelně kontrolována a udržována (čištěna) v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost...

čl. 132.1N2 kde je uvedeno, že veškeré el. zařízení musí být mechanicky pevné..... (super článek na uvolněné zás. a vypínače, ale i jiné zařízení)


Toto vše byly skvělé a universální články, které byly velmi příjemně použitelné. Umíte mi prosím někdo odpovědět který nový článek a v které normě tyto mnou výše uvedené články nahrazuje?
Projektant a revizní technik elektrických zařízení v objektech třídy A i B bez omezení napětí.

Jiří Buben

Článek 132.1N2 z ČSN 33 200-1:2003, lze nahradit článkem 6.1.2 z ČSN 33 2180, alespoň co se týče zásuvek. V této normě se dá nalézt i článek na aplikovatelný na uvolněné vypínače. V ČSN 33 2000-5-559 lze nalézt článek na uvolněná svítidla.
Co se týče článku 13N6.2, tam se lze v mnoha případech odvolat na doporučení výrobce, nebo v případě "bordelu" na podmínky instalování, tedy ČSN 33 2000-1 ed.2 článek 133.3.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

A když se objeví nějaké "prasácky udělané spoje", je třeba mezi nimi najít alespoň jeden PE nebo PEN a už se to dá napasovat na nějaký článek z 33 2000-5-54, ed.2
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Štěrba

Děkuji pánové. A co píšete za články když například svítidlo nesvítí, respektive je například komunikační chodba kde je instalováno 10 ks zářivkových těles 2x36W z nichž svítí pouze jedno a to mu ještě jedna trubice bliká jako barevná hudba. Také velmi častá závada v podstatě u všech svítidel starých instalací.
Projektant a revizní technik elektrických zařízení v objektech třídy A i B bez omezení napětí.

Jiří Buben

Quote from: Jiří Schwarz on 22.05.2012, 07:29
A když se objeví nějaké "prasácky udělané spoje", je třeba mezi nimi najít alespoň jeden PE nebo PEN a už se to dá napasovat na nějaký článek z 33 2000-5-54, ed.2


Dovolím si nesouhlasit. V ČSN 33 2000-5-52 ed.2 jsou články vztahující se na spoje. V případĕ prasácky udĕlaného spoje na PE nebo PEN trvám na okamžité nápravĕ nebo to opravím sám.

To: Štĕrba
Nejsem kontrola BOZP ani hygienik. Jestliže nesvítí svĕtla a nejedná so o nouzové osvĕtlení, pak se o tom mohu zmínit v závĕru revizní zprávy, ale dle mého názoru se nejedná o problém bezpečnosti el. zařízení. Jiný pohled na tento problém bude z hlediska bezpečnosti při práci a z hlediska hygieny.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Záhyna Lubomír

Doporučuji používat např. ustanovení uvedené v NV 101/2005 i NV 378/2001.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Buben on 22.05.2012, 09:55
Dovolím si nesouhlasit. V ČSN 33 2000-5-52 ed.2 jsou články vztahující se na spoje. V případĕ prasácky udĕlaného spoje na PE nebo PEN trvám na okamžité nápravĕ nebo to opravím sám.
...

Jasně. Souhlasím.
Každý máme nějakou hranici co napsat jako závadu, a od čeho nedokážeme odejít.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Štěrba

To Jiří Buben: Ano, v podstatě se dá s Vaším tvrzením o tom že osvětlení nefunkční není závada pro revizního technika souhlasit, ale v případě právě onoho problikávání trubic, což může negativně působit například při práci u točitých stroju je na toto třeba nahlížet již více ze široka.
Já to beru spíše z obecného pohledu. Pokud výrobce něco vyrobí a má to sloužit k nějakému účelu (svítidlo ke svícení) ať to je z jakéhokoli důvodu nefunkční a je úplně jedno jestli má vypálenou patici nebo pouze prasklou žárovku která je ve svítidle osazena, tak to jednoduše napíšu do revize a tím upozorním provozovatele že neužívá něco tak jak má být nebo resp. k čemu má být užíváno. V podstatě by se toto dalo označit jakousi inventůrou, ale rozhodně se nestane, že kvůli nefunkčním svítidlům (pokud vážně neohrožuje jejich stav majetek nebo zdraví osob) bych zneschopnil elektrickou instalaci revidovaného zařízení, to opravdu né ;D.

T.
Projektant a revizní technik elektrických zařízení v objektech třídy A i B bez omezení napětí.

zerotest

Součástí revize jsou i funkční zkoušky, nebo to bylo zrušeno?
Nesvítící světlo, netočící se ventilátor... jsou závady a musí být uvedeny v RZ, ale to nevylučuje, že v závěru zprávy bude napsáno: elektrické zařízení je z hlediska úrazu elektrickým proudem schopno bezpečného provozu za dodržení podmínek...

Jiří Buben

To Štěrba, To zerotest

Pánové, máte pravdu. Musím po příspěvku kolegy Záhyny a vašich argumentech poopravit svůj názor. Člověk se stále učí a vyvíjí. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Miroslav Revús

Quote from: zerotest on 24.05.2012, 15:59
elektrické zařízení je z hlediska úrazu elektrickým proudem schopno bezpečného provozu za dodržení podmínek...


Podmieňovacia veta je na slovensku (región Žilina a Banská Bystrica) neprípustná.
Zariadenie je jednoznačne - buď bezpečné alebo nebezpečné.
Bezpečnosť podmieňovaná nejakým budúcim odstránením  nedostatkov je vždy pochybná - nedostatky nebudú nikdy odstránené, ale zariadenie je považované za bezpečné.

Kamil Novák

Quote from: Miroslav Revús on 11.06.2012, 22:45
Podmieňovacia veta je na slovensku (región Žilina a Banská Bystrica) neprípustná.
Zariadenie je jednoznačne - buď bezpečné alebo nebezpečné.


Můžete sdělit na základě čeho je to u vás nepřípustné?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Rozmahel Vladimír

Quote from: zerotest on 24.05.2012, 15:59
...nevylučuje, že v závěru zprávy bude napsáno: elektrické zařízení je z hlediska úrazu elektrickým proudem schopno bezpečného provozu za dodržení podmínek...

Podmiňovací způsob není dovolen ani u nás.
Je nebo není z hlediska bezpečnosti...

František Šohajda

Quote from: zerotest on 24.05.2012, 15:59
Součástí revize jsou i funkční zkoušky, nebo to bylo zrušeno?
Nesvítící světlo, netočící se ventilátor... jsou závady a musí být uvedeny v RZ, ale to nevylučuje, že v závěru zprávy bude napsáno: elektrické zařízení je z hlediska úrazu elektrickým proudem schopno bezpečného provozu za dodržení podmínek...


Nesvítící svítidlo může být také strůjcem úrazu...ale ne od elektriky....Ale třeba že nevyhoví svítivost třeba nad
výrobním stolem..?
Z hlediska úrazu el. proudem je všechno v pořádku.. ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Illek

Quote from: zerotest on 24.05.2012, 15:59
Součástí revize jsou i funkční zkoušky, nebo to bylo zrušeno?
Nesvítící světlo, netočící se ventilátor... jsou závady a musí být uvedeny v RZ, ale to nevylučuje, že v závěru zprávy bude napsáno: elektrické zařízení je z hlediska úrazu elektrickým proudem schopno bezpečného provozu za dodržení podmínek...

Přečtěte si ČSN 33 1500. Je to trochu jinak.  :-[

Milan Illek

Quote from: Tomáš Štěrba on 21.05.2012, 11:35
čl. 132.1N2 kde je uvedeno, že veškeré el. zařízení musí být mechanicky pevné..... (super článek na uvolněné zás. a vypínače, ale i jiné zařízení)
Toto vše byly skvělé a universální články, které byly velmi příjemně použitelné. Umíte mi prosím někdo odpovědět který nový článek a v které normě tyto mnou výše uvedené články nahrazuje?

Viz NV č. 101/2005 Sb, příloha, čl. 2.1.1, 2.1.2.  :)

zerotest

Podmínku uvádím občas. ... např. při dodržení MPBP (místních provozních bezpečnostních předpisů) nikdy nikdo mi to nenapadal. Dejte mi odkaz na předpis kde to je zakázáno.
To: Milan Illek  Posláno: Dnes v 16:00
ČSN 33 1500, čl. 6.1 čtvrté odtržení: ,, - soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)'' Odzkoušením revidovaných zařízení přece chráním i sebe, že jsem vše zprovoznil a nic nezničil při měření. To bych pak taky nepsal, že nesvítí kontrolka zapnutí hlavního vypínače, centrál stop nevypíná...

Rozmahel Vladimír

Je to zkušenost z kontrol SUIP v různých provozech i na zkouškách TIČR.