• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?

Started by onyk, 21.05.2012, 20:35

previous topic - next topic

onyk

Chci připojit jednožárovkový lustr v panelovém domě.
Před zapojením černej drát na zkoušečce svítí, zelenej ne. To je ok.
Ať potom připojím cokoliv a jakkoliv, začnou mi svítit oba dráty a žárovka nee.
Už jsem měnil tři různé čokolády, dvě objímky i žárovky.
Vždycky svítěj oba dráty i před čokoládou.
Co s tím?

Původní otázka: Připojení lustru - elektrika neteče jak má,proč?

Petr Doležal

Máte přerušený PEN (ten zelený) a je to nebezpečný stav. PEN totiž plní i ochrannou funkci proti úrazu elektrickým proudem. Žádné experimentování a zavolat elektrikáře.
Nejhorší, co vás možná potkalo, je ulomený PEN, předpokládám "hnilík", těsně pod betonovým stropem.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

To už mi připadá jako pokus o flame. Jste tak neschopný, že si nenajdete odpověď v této diskusi? Pokud ano, vypněte jistič před elektroměrem a volejte elektrikáře (bez ironie).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Ono je to pro laika problém hledat, když neví co má hledat. Ale rady jsou správné!! Vypněte, tak ať vám fázovka nesvítí na žádném drátu a vyhledejte odborníka.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Franěk

Quote from: onyk on 21.05.2012, 20:35
Před zapojením černej drát na zkoušečce svítí, zelenej ne. To je ok.


Začínám bejt alergickej na to, když se prodává  šroubováček s doutnavkou,  jako zkoušečka. Stojí to pár korun a každej si myslí, že to vždy ukazuje přítomnost fáze ve vodiči. Především tedy laická veřejnost.


Bez potřebných znalostí se do toho nepouštějte. Přidám se k ostatním. Pozvěte elektrikáře.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

onyk

Díky za odpovědi, někoho pozveme.

Neznám nikoho, kdo by si na domácí světlo zval elektrikáře.
Na rozvody, sporák a složitější věci ano, ale shodit jističe a zapojit objímku se žárovkou z Ikey apod. ?

Protože to není můj byt (navíc starý panelák) a stalo se mi to poprvé, tak jsem se zeptal.
Ještě jednou díky.

jméno

Quote from: onyk on 21.05.2012, 22:54
Neznám nikoho, kdo by si na domácí světlo zval elektrikáře.


Nic ve zlém, ale pokud to sám, jako neelektrikář, nedokážete vyřešit, tak si na to prostě někoho pozvat musíte, ne?

Lukáš Rotrekl

Přesně tak, může to být naprosto triviální ale může to být velký problém. Na 99% to bude ********, ale to vám neřeknu, protože bych vás nerad měl na svědomí. Hřbitovy jsou plný hrdinů.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

To přece není problém, zapojit do objímky 2 dráty!
To nám přece ukázali i v neděli v podvečer na ČT1, jak si paní architektka "vyrobila" lampičku, označil bych to za spotřebič třídy 0 (NULA!), tedy spotřebič obsahující neživé vodivé části, ale s neřešenou ochranou těchto částí před NDN!!

Takže výzva pro Štěpána Valentu nebo pro Honzu - neměla by UE nebo nějaké podobné sdružení podat trestní oznámení na Českou televizi? Nebo podat stížnost RRTV a požadovat potrestání ČT za navádění k trestné činnosti?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: onyk on 21.05.2012, 22:54
Díky za odpovědi, někoho pozveme.

Neznám nikoho, kdo by si na domácí světlo zval elektrikáře.
Na rozvody, sporák a složitější věci ano, ale shodit jističe a zapojit objímku se žárovkou z Ikey apod. ?

Protože to není můj byt (navíc starý panelák) a stalo se mi to poprvé, tak jsem se zeptal.
Ještě jednou díky.


Jasně. Taky názor. Ale pokud si pročtete návod u nového lustru, nebo kteréhokoliv jiného el. výrobku, tak se dočtete, kdo by ho měl správně zapojit.  ALe chápu, že je asi zbytečné, to pořád dokola některým opakovat. Jako mnoho jiných, jsem s touto situací smířen. Je to právo volby každého z nás.

V tomto případě jde spíš o to, že se nejedná o standardní situaci. Proto ten elektrikář. Pokud by šlo jen o to připojit 2-3 drátky, tak je to zřejmě už funkční a tento dotaz by zde nebyl
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

onyk

Quote from: Jan Franěk on 22.05.2012, 08:06

V tomto případě jde spíš o to, že se nejedná o standardní situaci. Proto ten elektrikář. Pokud by šlo jen o to připojit 2-3 drátky, tak je to zřejmě už funkční a tento dotaz by zde nebyl



Ano, přesně tak. Kdyby vše šlo normálně, už by se svítilo včera a nepsal bych sem.

Byla to nestandartní situace, pozval se elektrikář. Opravdu byl nalomený kabel v ohybu do stropu.
Už je opraveno a může se svítit!

Díky za rady a váš čas.


Jirka Š. Svejkovský

Sláva! Poprvé rada "pozvěte si elektrikáře" vedla přímo k vyřešení problému na základě zdařilé diagnostiky. Tazatel neutrpěl úraz a místní dráteníci nebyli obviněni z pohrdání tazatele.  :D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Bingo!!
Rakouský voják opět slavně zvítězil! Pravda, švagrová?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení