Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?

Started by Miloslav Milota, 29.05.2012, 23:06

previous topic - next topic

Miloslav Milota

29.05.2012, 23:06 Last Edit: 30.05.2012, 01:28 by Miroslav Minařík
Při opravě vlhké omítky se objevilo devět kabelů,
které vedou těsně vedle sebe cca 2 metry.
Je to vedení bojleru, el.sporáku, světel a zásuvek.

Je to v pořádku, nebo mají mít kabely kolem sebe trochu prostoru nebo mají být nějak odděleny?

Petr Doležal

Pro exaktní odpověď třeba znát:
1. přůřez a typ všech kabelů
2. jištění všech kabelů
3. skutečnou zátěž na konci kabelů
4. způsob uložení kabelů
5. současnost zatížení

Nebo si stáhněte a použijte třeba SW OEZ: SICHR
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Nechci nijak napadat odpověď kolegy Doležala. Má úplnou pravdu.
Ale čistě "prakticky" - neobjevil jste nic mimořádného, běžně se to tak dělá.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Ono to někdy ani jinak nejde, hlavně v blízkosti rozvaděče, než se kabely rozeběhnou po budově.  U bytů a RD jsem nikdy nezaznamenal problém, tam bývá soudobost nízká, pokud se náhodou jeden kabel oteplí, jiné jsou zase bez zátěže, horší to bývá u živností a v průmyslu.

Miloslav Milota

Jediné, co se mi podařilo jako úplnému neznalci věci zjistit je, že kabely jsou měděné podomítkové, bojler a sporák je jištěný16 A, zásuvky 16 A, světla 1O A. Hlavní jistič je 3x20 A. Kabely se těsně dotýkají vedle sebe i nad sebou, místama se i kříží.
Najednou běží bojler, vařiče i trouba, pračka, myčka a také rychlovarná konvice na kafíčko.

Zdenek Rajmont

Quote from: Miloslav Milota on 02.06.2012, 11:54
Jediné, co se mi podařilo jako úplnému neznalci věci zjistit je, že kabely jsou měděné podomítkové, bojler a sporák je jištěný16 A, zásuvky 16 A, světla 1O A. Hlavní jistič je 3x20 A. Kabely se těsně dotýkají vedle sebe i nad sebou, místama se i kříží.
Najednou běží bojler, vařiče i trouba, pračka, myčka a také rychlovarná konvice na kafíčko.

A něco na instalaci nefunguje?
Jestli je vše v pořádku, nechte je pěkně dál uloženy pod omítkou.
Tam jim je nejlépe. 
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

František Šohajda

Nevadí, pokud jsou podle normy zatížené v seskupení !!
Běžně se to dělá, že se do jedné větší drážky dá 10-20 kabelů.....i na desítky metrů souběžně..... (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: František Šohajda on 02.06.2012, 14:15
Nevadí, pokud jsou podle normy zatížené v seskupení !
Běžně se to dělá, že se do jedné větší drážky dá 10-20 kabelů.....i na desítky metrů souběžně..... (norm)

Pak je možné zkusit se na to podívat pomocí nějakého SW, běžně dostupný je Sichr
Ale aby z toho vypadly seriozní výsledky, musí se zadat maximálně seriozní a pravdivé údaje o zkoumané instalaci...
Jinak je to škoda času a práce...

Faktem je, že když se např. do podparapetního kanálu nacpe pořádný svazek kabelů, Sichr tlačí jištění pěkně dolů...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteFaktem je, že když se např. do podparapetního kanálu nacpe pořádný svazek kabelů, Sichr tlačí jištění pěkně dolů...


To bude tím, že kanál bude hůře ochlazován, jako třeba celý svazek v celistvé omítce.....

Jak jsem se díval i projektanti nijak neřeší takové seskupení kabelů....
Třeba nedávno se mi stalo, že nacpali do nehořlavé lišty umístěné v pod nehořlavými SDK stropy , bez vzduchu který něco ochlazuje, svazek kabelů pro zásuvky cca 10x 2,5 nehořláky kabely.....
Nikdo to ani výpočtem neověřil !!
Byl asi kladen důraz na perfektní nehořlavost (3x jištěný) ;), ale proudové zetížení ne !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Alin

Quote from: František Šohajda on 03.06.2012, 18:18
Jak jsem se díval i projektanti nijak neřeší takové seskupení kabelů....
Třeba nedávno se mi stalo, že nacpali do nehořlavé lišty umístěné v pod nehořlavými SDK stropy , bez vzduchu který něco ochlazuje, svazek kabelů pro zásuvky cca 10x 2,5 nehořláky kabely.....
Nikdo to ani výpočtem neověřil !


To bude tím že projektanti dnes místo projektování jen kreslí a nic nepočítají. Mnozí to ani neumí. Poctiví prominou ale to jsou mé zkušenosti z praxe.  >:(

Miloslav Milota

Instalace funguje, není žádný problém. Dost jsem byl překvapený, když jsem to viděl. Spadlou omítku nechám opravit a dál budu žít klidným životem. Moc vám všem děkuji.

Ján Garaj

Skôr, ako dáte opraviť odpadnutú omietku sa pokúste zistiť prečo bola zavlhnutá, aby vám znova neodpadla alebo, aby vlhkosť nezačala niečo horšieho, plesnivieť a pod. 

Jaroslav Hasala

V RD, bytech a podobných instalacích se obvykle souběhy vedení nijak zvlášť neřeší, zejména pokud je vedení uloženo pod omítkou.
Jak psali kolegové, u těchto instalací je poměrně nízká soudobost, která je navíc omezená jističem před elektroměrem.
Naprosto jiná situace je u jiných instalací, např. v průmyslu, v prodejnách a podobných instalacích, zejména pokud je použitý systém s jedním rozvaděčem a kabely jsou uložené např. ve žlabech MARS (tedy těsně na sobě). Zde může velmi lehce dojít k nebezpečným stavům.
Ovšem nemám pocit, že by se konkrétně s tímto většina projektantů nějak zvlášť zabývala.   
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz