Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?

Started by Rudolf Hnis, 06.06.2012, 20:06

previous topic - next topic

Rudolf Hnis

06.06.2012, 20:06 Last Edit: 06.06.2012, 22:33 by Miroslav Minařík
Z důvodu instalace klimatizace musím přivést od jističe zvlášť vodič pro tento účel. Je nutné vést L, PE i N a nebo stačí přivést pouze L; a PE a N mohu připojit k zásuvkovému okruhu?

_rs

Doporucuji se takovemu reseni vyhnout obloukem... Neprinasi nic dobreho... Navic pokud taham L neni takovy problem prihodit i N a PE...

Robert Jedek

Odpověď jste už sice dostal, ale ještě doplním, že to neodpovídá požadavkům normy.

Daniel Reiský

Quote from: Rudolf Hnis on 06.06.2012, 20:06
Z důvodu instalace klimatizace musím přivést od jističe zvlášť vodič pro tento účel. Je nutné vést L, PE i N a nebo stačí přivést pouze L; a PE a N mohu připojit k zásuvkovému okruhu?


Možná hloupá otázka:
Co vám brání použít standardní a bezpečný kabel CYKY-J 3x2,5 nebo dle příkonu kabel většího průřezu?

Předpokládám, že máte v domě 3-fázový přívod. Pokud máte navíc např. více proudových chráničů, víte jistě, že ten váš přivedený PE, resp. N pochází ze stejné fáze od chrániče? Pokud ne, budete se možná divit. Je to naprosto nevhodné a hloupé řešení. Podle otázky nejste elektrikář, proto radím si nějakého pozvat a nechat to na něm.

Rudolf Hnis

07.06.2012, 00:02 #4 Last Edit: 07.06.2012, 00:44 by Miroslav Minařík
Děkuji za odpovědi,

vedení třížilového kabelu "brání" to, že budu muset zhruba deset metrů řezat do panelu. V případě jednoho vodiče by teoreticky stačilo říznout kotoučem a do drážky ho uložit, v případě tlustšího kabelu to bude obtížnější. Ale předpokládal jsem to, samozřejmě se budu řídit podle normy, zapojení provede elektrikář, ale tu drážku budu dělat já ;).

Rudolf Hnis

07.06.2012, 00:25 #5 Last Edit: 07.06.2012, 00:44 by Miroslav Minařík
Ještě bych doplnil, že se jedná o Prahu, takže tam, jak jsem se dočetl, bude  ten elektroměr s integrovaným HDO.