Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?

Started by Jan Palustran, 08.06.2012, 08:20

previous topic - next topic

Jan Palustran

08.06.2012, 08:20 Last Edit: 08.06.2012, 08:27 by Miroslav Minařík

Začínám kopat základy RD a přívod ze sloupu,
kde je HDS  k "antoníčku" je dlouhý cca 80m

Musím ještě dávat zemnící tyče a rozvaděč uzemnit?
Jakmile bude hotová základová deska, rozvaděč se připojí na základový zemnič,
jenže teď tam ještě nic nemám ....
Jinak po dostavení bude elektroměr a hlavní jistič umístěn u sloupu.



Původní otázka: Musí se přizemnit vedení ke stavebnímu rozvaděči?


Vít Rotrekl

Nemusite nic. Norma je tecnicke minimum. pokud udelate ochranu pred NDN lepe je to v poradku. Z toho me vyplyva ze zatlouct zemnici tycku a dat k ni par metru CYA 10 je otazka par stokorun a nemusim nad nicim premyslet.
Jestli muzete kouknete do CSN 33 2000-7-701 el. zarizeni na stavenisticch a demolicich
PS: ti cislem si nejsem uplne jistej, ted se nemuzu kouknout
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr Doležal

701 vany, sprchy atd
704 staveniště, demolice
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

Uzemění el. instalace není nikdy dost ! ;D ;) ;)každou další tyčí zlepšíte bezpečnost ! (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Palustran

Normu ČSN 33 2000-7-704 jsem četl,ale o uzemnění rozvaděče tam není ani slůvko... :( No,nic,raději tam tu tyčku zatluču,abych měl klidnější spaní....
Mě se jednalo spíš o to,že v nějaké normě je uvedeno např. "vedení delší než 50m musí být na konci přizemněno...." Ale jinak děkuji za odpověď!

Lubomír Jindra

Co třeba tohle:

ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Příloha NB (informativní)
Podmínky uzemnění v sítích TN
NB.2 uzemnění v bodech sítě TN
a) venkovního rozvodu
ad) u dočasných pracovišť krátkodobého použití umístěného mimo trvalé objekty...
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Milan Hudec

Z logiky věci by měl mít stavební rozvaděč vlastní uzemnění a pracovat v síti TT (nikdy člověk neví k "čemu" je napojen, jaké má antoníček uzemnění a pod.).

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)