Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?

Started by Kazimír Printerský, 08.06.2012, 09:01

previous topic - next topic

Kazimír Printerský

08.06.2012, 09:01 Last Edit: 08.06.2012, 21:16 by Miroslav Minařík
Koupil jsem starší RD a nikde jsem nenašel uzemnění.
El.instalace v domu funguje, ale v budoucnu ji stejně budu předělávat.
Vedle domu (asi 3m) je sloup, odkud je přiveden přívodní kabel k HDSce, která je na boku domu.
Nikde jsem nezjistil, jak je to s uzemněním RD, když je sloup tak blízko.
Ptám se proto, že začínám plánovat opravy (izolace domku, podkopání ...) a nevím jestli počítat s nějakou cenou za "vytvoření uzemnění"  (asi pásek kolem domku).

Nebo to není třeba a uzemnění se nemusí dělat.
Jinak hromosvod tam taky není, v blízkém okolí jsou vyšší stavby ....
ale pokuď "půjdu" do nové střechy, určitě s hromosvodem počítat budu.

Robert Jedek

S obvodovým zemničem počítejte, poslouží vám jak k ochraně před úrazem el. proudem, tak pro hromosvod, který je funkční pouze pro danou stavbu, takže se sousedem, ani s vyšší stavbou nepočítejte  :)
A s tím uzemněním se to má tak, že se musí zřídit, pokud je od nejbližšího uzemnění vzdálenost vyšší než 100m.

František Šohajda

08.06.2012, 12:26 #2 Last Edit: 08.06.2012, 13:19 by Miroslav Minařík
Uzemění si vždy udělejte.....nové nikdy není na škodu !
Určení hromosvodu podle výpočtu rizika...
Uzeměního není nikdy dost ! (dance) ;)
zejména pro vaši bezpečnost ! :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Pro inspiraci:
RD obkopu v hloubce 1m cca 1m od základů dokola, použiji uzempásek, přičemž v rozích použiji dále uzemtyče.

RD obkopu v hloubce 1,8m dokola cca. 2m od prvního výkopu, použiji uzempásek, přičemž v rozích použiji dále uzemtyče.

Obě uzemnění mezi sebou propojím v rozích a cca. v prostředku delších stran (uvažuji RD o půdorysu cca. 15x10m).

Coby materiál použiji samozřejmě nerez, pro výkop blíže RD a propojení uzemnění VA4, pro výkop dále od domu, kde nepředpokládám zbytky stavební suti postačí VA2.

Miroslav Minařík

Quote from: Kazimír Printerský on 08.06.2012, 09:01
Nebo to není třeba a uzemnění se nemusí dělat.
Jinak hromosvod tam taky není, v blízkém okolí jsou vyšší stavby ....


POZOR! To je jeden z častých a mylných argumentů!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Zdenek Hejčl

Stejně je potřeba bod rozdělení PEN přizemnit, tak proč váhat?  :)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Oldřich Morávek

to Hudec:
Proč tak masivní uzemnění?
Jedná se o RD, ne vn rozvodnu

Jiří Mudra

Kolega Hudec asi počítá s vojenským užitím blesků proti civilnímu obyvatelstvu :D
Elektrikář - údržbář §6, §8

Jiří Buben

Kolega Hudec, nezná místní půdní podmínky a zřejmě počítá se řízením potenciálu v okolí objektu pro snížení krokového napětí.  ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Hudec

Quote from: Jiří Buben on 09.06.2012, 06:22
Kolega Hudec, nezná místní půdní podmínky a zřejmě počítá se řízením potenciálu v okolí objektu pro snížení krokového napětí.  ;)


Tak, tak, dával jsem obecný příklad bez kompromisů.

Milan Illek

09.06.2012, 09:41 #10 Last Edit: 08.07.2012, 07:31 by Miroslav Minařík
Quote from: Zdenek Hejčl on 08.06.2012, 23:30
Stejně je potřeba bod rozdělení PEN přizemnit, tak proč váhat?  :)

Nutno dodat, že není normativně předepsáno.

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 09.06.2012, 09:41
Nutno dodat, že není normativně předepsáno.

Ano, v určitých případech může být přizemnění PEN na škodu/nebezpečné (např. v blízkosti bazénu s plavajícími ženami, taktéž kozy ve výběhu, pod nímž byl PEN uzemněn byly neklidné) :)

Jiří Buben

Kolego Hudče, teď už se musím zeptat. Co to máte s těmi plavajícími ženami? Že by jste se nechal inspirovat jistým českým filmem, kde jeden z aktérů byl plavajícími ženami přímo uchvácen? :D
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Hudec

Quote from: Jiří Buben on 09.06.2012, 16:59
Kolego Hudče, teď už se musím zeptat. Co to máte s těmi plavajícími ženami? Že by jste se nechal inspirovat jistým českým filmem, kde jeden z aktérů byl plavajícími ženami přímo uchvácen? :D

Občas mě přijdou diskuse jak u "suchánků", tak si vždy vzpomenu na zdejšího velikána, jehož časy se už asi nevrátí (dance)
ale vážně, zažil jsem problém s uzemněním PEN jak u bazénu, tak ve výběhu zvířat.

Jiří Buben

Jen jsem si všiml, že je to v posledních pár dnech již několikáté vlákno kde se plavající ženy vyskytly.  :)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Ján Garaj

Neviem čo je špatné na bazéne s plávajúcimi teraz neviem či ženami s kozami alebo naopak,kozatými ženami. Mať tak vaše starosti, radšej by som sa tam išiel pozrieť, ako byť dnes tu na stavbe. Celý deň prší a to sme mali betonovať, sobota v prd.. a neviem či to zajtra stihneme. Uzemnenie treba, len naozaj nie také prísne. 

Milan Hudec

Quote from: Ján Garaj on 09.06.2012, 19:33
ženami s kozami

Nejsem si jist, zda v případě uzemnění PEN poblíž bazénu nemohou kozy plavat bez dozoru, nikde v normě jsem bližšší info nenašel, pro tyto sporné případy by měla vzjít TNI :(

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 10.06.2012, 07:37
Nejsem si jist, zda v případě uzemnění PEN poblíž bazénu nemohou kozy plavat bez dozoru, nikde v normě jsem bližšší info nenašel, pro tyto sporné případy by měla vzjít TNI :(
Vidím, že myslíte na všechny eventuality.  (jednicka)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)