• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?

Started by Dolejš David, 19.06.2012, 17:44

previous topic - next topic

Dolejš David

19.06.2012, 17:44 Last Edit: 19.06.2012, 18:31 by Miroslav Minařík

Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
U mě se tak neděje, při vybavení tlačítkem vše OK, vadaskou PE proti fázi vybaví, elektroinstalace nedávno revidovaná.
Může toto ovlivnit připojení zásuvové skříně s chráničem k 3F zásuvce 16A s chráničem?

Tomáš.Ondra

Pokud se v okolí chrániče nenachází nějaká zátěž v provozu, tak nemusí. Záleží na konkrétní aplikaci chrániče.

Jirka Š. Svejkovský

Nepochopil jste princip chrániče. Kde nic není (proud) ani smrt nebere (chránič nevypne). Staré české přísloví.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Až když je rozdíl v proudu vodiči L a N 15 - 30mA, chránič vybaví, při spojení N a PE záleží na tom, jaká jsou impedance vodičů, jak velká musí být zátěž, aby se ten rozdíl projevil.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ivan Polínek

jak píše kolega Schwarz, ale pozor, ta zátěž může být i na jiném okruhu za bodem rozdělení vodiče PEN. Při spojení vodiče PE a N za chráničem se proud zátěže ve vodiči N rozdělí na 2 cesty, jedna ve vodiči N příslušné zátěže a druhá přes chránič vodičem N na propojku s vodičem PE. Jak prosté :) 
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu