Jak má být provedeno uložení přípojky nn k RD od sloupu po HDS? Jaká hloubka, zásyp a krytí?

Tomáš Hradecký

ze sloupu do pojistkové skříně zajistí distributor , zbytek je na vás nebo Vámi vybrané elektrofirmě .
Z pojistkové skříně plastovou nebo kovovou trubkou do země , kde přechází do chráničky a pokračuje v hloubce cca 80 cm k elektroměrovému rozvaděči . Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .
průřez kabelu je podle vzdálenosti a jištění a hlavně by to všechno mělo sedět s projektem .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Vladislav Hozman

Jde mi především o vedení nn ze sloupu k elektroměru řešené dodavatelsky ČEZem. Domnívám se, že zde firma nedoržela ČSN333320 kterou bohužel nemám k dispozici atd.

Tomáš Hradecký

co přesně se vám nezdá na provedené práci ....
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Vladislav Hozman

Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.

Robert Jedek

Quote from: Vladislav Hozman on 20.06.2012, 13:25
Přípojka je realizována přes zahradu v délce 30m v zemi ze sloupu. Kabel je uložen v někde hloubce 30 cm v chráničce pod povrchem bez zapískování, bez zakrytí fólií a křížení je na kanalizační betonové rouře v hl. 30 cm. Dělal jsem tlf. kabely ale takhle néé.

Tady vám ČSN 33 3320 neporadí, zkuste na to jít s ČSN 33 2000-5-52 (popř. ed.2), toto uložení dle mého názoru v pořádku není a hloubka by měla být 70cm (orná půda = pole, zahrada), minimum je tak či tak 35cm.
Určitě jste obdržel PD a RZ, co je uvedeno v nich.

Vladislav Hozman

Ok, souhlasím, jen jsem se domníval, že min. uložení nn kabelu je 40 cm. Dokumentaci jsme neobdrželi žádnou. Je to již asi 5 let co přípojka byla zhotovena. Na chalupu jsme jezdili velice sporadicky tak 2x do roka na hoďku a nyní jsme zjistili, že je ucpána pískem žumpa a pravděpodobně kabelová kyneta jde z boku do té žumpy.

Pavel Horský

Quote from: Tomáš Hradecký on 20.06.2012, 10:33
  Vedení v zemi se uloží do pískového lože - písek pod i nad vedení a navrchu ještě výstražná folie .


Pozor!
Písek-kabel-písek-zemina-folie-zemina.
Všichni cpou folii rovnou na vrchní vrstvu písku, ale to je samozřejmě špatně!
Pod folií musí být ještě dostatek místa pro špičku krumpáče (tak se to odůvodňuje......mimochodem, docela logicky)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vladislav Hozman

Ta hloubka 35 cm, to je hloubka jen v zástavbě a nebo hloubka minimální - tzn. kdekoliv po trase nn kabelu

Juraj Hámorský


Petr Doležal

Quote from: Pavel Horský on 20.06.2012, 15:06
Pod folií musí být ještě dostatek místa pro špičku krumpáče (tak se to odůvodňuje......mimochodem, docela logicky)

Správně a proto se fólie ukládá 20-30cm nad obal kabelu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vladislav Hozman

Ano, kyneta (propadlá zemina od sloupu) směřuje na žumpu. S nn kabely nemám příliš velké zkušenosti a proto se ptám co stanovuje jaká norma.
Pro ilustraci provedených prací přidávám snímek sousedova nn přívodu, který investorovala Západočeská energetika a.s. viz příloha stojí to zato.

Juraj Hámorský

to viete, aspon to lepsie chladí  ;D
ako ste aj sám usúdil je to spravené na kočku.