Poraďte mi prosím, která norma řeší elektroinstalaci v řadovách garážích.
Setkal jsem se s rozdínými názory na stupeň krytí použitých přístrojů (vypinače,svítidla,zásuvky) a uložení kabelů.

Pavel Horský

Zde nejde o nějaké názory. Musíte se řídit projektovou dokumentací, která je vytvořena na základě určení vnějších vlivů a požární zprávy.
Z protokolu určení vnějších vlivů zcela jasně získáte informaci, která vám napoví, jaká třída krytí musí být dodržena.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602