Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?

Started by Karel Banhoft, 25.06.2012, 19:12

previous topic - next topic

Karel Banhoft

25.06.2012, 19:12 Last Edit: 26.06.2012, 07:13 by Miroslav Minařík

Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?

Miroslav Minařík

Quote from: Karel Banhoft on 25.06.2012, 19:12
Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?



Nějaký důvod proč by to nemohlo být?
Resp. někdo vám to vyvrací?
Pokud se nepletu plynaři musí pamatovat na překlenutí plynoměru.

Co kdybyste napsal více, než jednu větu?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Pro toto spojení existují jistá pravidla, obecně lze říci, že v rámci HOP by to mělo být spojeno.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Pokud chcete aby při náhodné jiskřičce něco neexplodovalo tak spojit !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Je třeba zvážit, jak moc bude plynové potrubí nahrazovat vodič PEN, situaci pak lze jednoduše řešit přechodem do TT.

Jirka Š. Svejkovský

S tím přechodem na TT bych to moc nepřeháněl, tady k tomu není důvod.

Důsledně je třeba pospojit na HOP kovové potrubí tam, kde hrozí zajiskření při odpojení. Překlenutí plynoměru řeší plynárenská TGP.

Proud plynovým potrubím. nelze vyloučit, zvlášť v instalaci TN-C.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Josef Nosek

Překlenutí plynoměru se nyní poprvé dostalo do normy elektro ČSN 33 2000-5-54 ed.3, NA.22.1