Started by Kopton, 26.06.2012, 00:16

previous topic - next topic

Kopton

26.06.2012, 00:16 Last Edit: 26.06.2012, 07:15 by Miroslav Minařík
Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10, jako přívod pro RD?
Má oranžovou barvu, je nehořlavý, ale jinak vypadá stejně.

Jozef BABJAK

Quote from: Kopton on 26.06.2012, 00:16
Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10, jako přívod pro RD?
Má oranžovou barvu, je nehořlavý, ale jinak vypadá stejně.


Na to sa opýtajte výrobcu. Podľa údajov k jednému z takých káblov - pozri prílohu - je takýto kábel na daný účel vhodný. Až sa bojím spýtať, ako ste k danému káblu prišli. Kupovať ho asi nemienite, súdim tak podľa samotnej otázky a podľa toho, že súdiac podľa parametrov kábla bude tento niekoľko krát drahší ako CYKY 4B10 alebo AYKY 4B16.

Jozef BABJAK

Quote from: Jozef BABJAK on 26.06.2012, 07:48
Podľa údajov k jednému z takých káblov - pozri prílohu - je takýto kábel na daný účel vhodný.


Mal som pri ruke katalógy dvoch ďalších výrobcov: jeden sa k uloženiu do zeme nevyjadruje, druhý explicitne píše, že na uloženie do zeme nie sú určené.

Jirka Š. Svejkovský

Je asi 3x dražší, než AYKY-J 4x16 a asi o 50% dražší než CYKY-J 4x10.

Pro uložení do země se moc nehodí. Izolace je tvrdá a křehká, hrozí její poškození, takže bych ten kabel vedl chráničkou.

To je zvláštní, jak se za posledních pár let tyto poměrně drahé kabely rozmohly v obyčejných instalacích. Že by to nějak souviselo s komplexní obnovou elektrárny Tušimice?  (whist)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.06.2012, 09:03
Je asi 3x dražší, než AYKY-J 4x16 a asi o 50% dražší než CYKY-J 4x10.

Pro uložení do země se moc nehodí. Izolace je tvrdá a křehká, hrozí její poškození, takže bych ten kabel vedl chráničkou.

To je zvláštní, jak se za posledních pár let tyto poměrně drahé kabely rozmohly v obyčejných instalacích. Že by to nějak souviselo s komplexní obnovou elektrárny Tušimice?  (whist)

Zazil som projekt rekonstrukcie rozvodov v panelakovom byte, kde projektant navrhol kable N2XH ...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Lukáš Rotrekl

Ano, to je totiz spravne. Pokud se nechalo zpracovat PBŘ, je mozne, ze projektant PO urcil prostor spolecne chodby a schodiste jako CHUC a z toho samozrejme plynou nejake pozadavky.

Tusim, ze spravne by nela byt CHUC ve vsech (nejen) panelacich kolaudovanych po roce 1971 s vice nez tremi poschodimi ( patry ze kterych se unika po schodech).
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.